Некорректно работает трёхходовой клапан
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Некорректно работает трёхходовой клапан
Газовый котёл бакси экофор 1.24 одноконтурный, стоит трёхходовой клапан с сервоприводом на бойлер косвенного нагрева. Температура на систему отопления стоит 35 градусов, на нагрев бойлера 60 градусов. Проблема в том что при нагреве бойлера, горячий теплоноситель попадает в распредилительный коллектор системы отопления, при в ходе подачи в коллектор аж руку жгет. Бойлер в это время тоже нагревается. Раз трёхходовой клапан распределяет эти потоки теплоносителя, то видимо проблема в нем. Сервопривод отсоединял и проверял его работу, всё нормально, его шток при поступлении сигнала с котла выдвигаться и убирается. На самом клапан нажимал на шток картридж перемещается, пружина его возвращает обратно. Кто подскажет в чем может быть проблема?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Некорректно работает трёхходовой клапан
В трёхходовом и есть.
Оставьте котел на работу только ГВС. Откиньте сервомотор от седла. Так точнее будет понятно куда гонится тепло.
Оставьте котел на работу только ГВС. Откиньте сервомотор от седла. Так точнее будет понятно куда гонится тепло.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Некорректно работает трёхходовой клапан
зделал все выше перечисленое, теплоноситель в со не идёт, греет только бкн, поставил сервопривод обратно, попепеключал его в разные положения и оставил только на гвс, теплоноситель на со не идёт. Выставил нагрев со и гвс, теплоноситель опять пошёл в со, далее снова оставил только нагрев гвс, теплоноситель в со не идёт. Может быть тут какая-то программная настройка сбилась? Хотя за распределение потоков теплоносителя отвечает трёхходовой клапан, его механика. Загадка
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus, при выставленом значении "лето" нагрев только ГВС теплоноситель в СО не идёт, если ставить значение СО И ГВС то при нагреве ГВС теплоноситель также попадает и греет на входе коллектор ГВС
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Некорректно работает трёхходовой клапан
Ничего не понял.
По умолчанию картридж должен полностью перекрывать один из двух патрубков полностью. В обе стороны тепло не должно идти. В любом режиме.
Может он у вас после нагрева ГВС сбрасывает остаточное тепло в систему? Тогда это нормальная работа котла.
По умолчанию картридж должен полностью перекрывать один из двух патрубков полностью. В обе стороны тепло не должно идти. В любом режиме.
Может он у вас после нагрева ГВС сбрасывает остаточное тепло в систему? Тогда это нормальная работа котла.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus, когда на табло выставляю значение только ГВС работает всё нормально, когда ставлю ГВС и СО, то при нагреве ГВС начинает также нагреаться труба на входе коллектора СО и коллектор в месте входа трубы с котла (фото). Не может же картридж при выполнении одной и той же функции но разных режимов котла работать по разному?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 626 раз
- Возраст: 58
Некорректно работает трёхходовой клапан
Вот тебе и ответ на твои вопросы.
Ты же проигнорировал мой пост про СО.
В этой СО не пойми что накручено, бойлер положено подключать только перед гидрострелкой. Иначе система нормально работать будет только летом. Трехходовой виноват в том, что конструктивно не рассчитан на такое жестокое отношение.
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Некорректно работает трёхходовой клапан
Starik, но почему-то 7 лет всё работало нормально, и как объяснить то что только при изменения заданной программы работы котла теплоноситель начинает поступать в СО, ведь все насосы продолжают работать, трёхходовой клапан так же открывает подачу на обогрев БКН, только когда при нагреве Бойлера стоит только ГВС все нормально, а когда выставлено ГВС и СО также при нагреве бойлера теплоноситель идёт в СО?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 626 раз
- Возраст: 58
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Некорректно работает трёхходовой клапан
Starik, нет у меня в СО обратных клапанов, фильтр стоит на обратке СО, он чистый.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 626 раз
- Возраст: 58
Некорректно работает трёхходовой клапан
Не очень верится, что "семь лет всё работало нормально", больше похоже, что не обращал внимания.
Бойлер куда (как) подключен по схеме?
В принципе, без схемы нет смысла дальше беседовать, на фото какое-то чуднОе устройство, которое, наверное, называется гидрострелкой, к которому приварены коллектора, но вот не туда и не так, имхо. Но семь лет работало...
Замени трехходовой, может полегче станет на какое-то время, пока пружина в нём не сядет.
Бойлер куда (как) подключен по схеме?
В принципе, без схемы нет смысла дальше беседовать, на фото какое-то чуднОе устройство, которое, наверное, называется гидрострелкой, к которому приварены коллектора, но вот не туда и не так, имхо. Но семь лет работало...
Замени трехходовой, может полегче станет на какое-то время, пока пружина в нём не сядет.
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Некорректно работает трёхходовой клапан
Starik,
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Starik,
Это чуднОе устройство называется распределительный коллектор с гидрострелкой или балансирующий коллектор.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Starik,
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Некорректно работает трёхходовой клапан
Значится опять вмешаюсь.
По картинкам судя, там гидрострелка с коллектором. Но последняя красивая, а то, что стоит - самопал жёсткий, хз как сделанный. Не утверждаю, что оно не работает.
Если исходить ис трёххода, значит бочка приклеена ДО стрелки. А значит насосы после стрелки влиять не должны. Если только нет насоса на магистрали котёл-стрелка-котёл (не считая котлового). Значит приоритет ГВС имеется.
Теперь же к сути темы. Если у вас в летнем режиме патрубок отопления не греется, а греется только в зимнем режиме, после набора температуры ГВС - тогда всё нормально. Остатки тепла из теплообменника скидываются в систему отопления. Другими словами:
Просто зимой теплоноситель горячее, поэтому не заметно. А в межсезонье легко
По картинкам судя, там гидрострелка с коллектором. Но последняя красивая, а то, что стоит - самопал жёсткий, хз как сделанный. Не утверждаю, что оно не работает.
Если исходить ис трёххода, значит бочка приклеена ДО стрелки. А значит насосы после стрелки влиять не должны. Если только нет насоса на магистрали котёл-стрелка-котёл (не считая котлового). Значит приоритет ГВС имеется.
Теперь же к сути темы. Если у вас в летнем режиме патрубок отопления не греется, а греется только в зимнем режиме, после набора температуры ГВС - тогда всё нормально. Остатки тепла из теплообменника скидываются в систему отопления. Другими словами:
Отправлено спустя 50 секунд:
Просто зимой теплоноситель горячее, поэтому не заметно. А в межсезонье легко
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 626 раз
- Возраст: 58
Некорректно работает трёхходовой клапан
Судя по фотке, там на "гидрострелку" подключение ну очень странное, да ещё и дополнительный насос туда воткнут.
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus, Подача на БКН идет от трехходового клапана, обратка с БКН перед входом в котел соединяется через тройник с обраткой СО и входит в котел.Контур ГВС ни какого отношения к стрелке не имеет кроме объединяющейся обратки. Ни каких дополнительных насосов на ГВС нет, кроме насоса котла.
Вопрос как они скидываются через трехходовой? Не знаю устройство данного трехходового, не разу не разбирал, но думаю что клапан перекрывает потоки по принципу вкл-выкл, или в клапане имеется какой то перепускной элемент? опять же вопрос в режиме лето клапан закрывает СО и открывает ГВС и все работает нормально ,в режиме зима при нагреве ГВС клапан делает то же самое , но теплоноситель давит в СО, так как в процессе участвует только насос котла но в разных режимах может дело в его настройке? F3 стоит как и положено 03.
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus, Подскажите пожалуйста, трёхходовой клапан baxi имеет ли пнрепускной клапан в картридже? Где бы посмотреть на этот картридж, а то в сети их много и все разные.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Некорректно работает трёхходовой клапан
Линия байпаса (если речь про неё) находится в котле. В одноконтурном выполнена в виде перемычки между гидрогруппами.
Если байпассирование предусмотрено внешним трёхходом, то используется контур бойлера, но никак не отопления.
Если байпассирование предусмотрено внешним трёхходом, то используется контур бойлера, но никак не отопления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus, Вы меня не так поняли, я имел ввиду сам внешний трёхходовой клапан на одноконтурным котле, может ли его катриж иметь переускной клапан?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Некорректно работает трёхходовой клапан
Да правильно я всё понял.
При работе на ГВС теплоноситель с исправным картриджем никогда не пойдет в систему отопления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus, Значит у меня трёхходовой клапан неисправен, видимо картридж пропускает теплоноситель. Подскажите пожалуйста, вы не в курсе может быть если у меня во время нагрева ГВС в режиме лето все нормально, а в режиме зима теплоноситель выдавливает в СО, то может ли быть, что при нагреве ГВС в разных режимах насос котла выполняя одну и ту же функцию работает по разному?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Некорректно работает трёхходовой клапан
Не должно быть.
Я уже писал, вроде. Мне кажется у вас всё нормально. Если в режиме Лето всё нормально, значит картридж в порядке.
Есть подозрение, что вы просто фиксируете сброс избыточного тепла в систему отопления. Я не помню алгоритм, но вроде в зимнем режиме после нагрева ГВС мотор переключает трехход на отопление и остатки тепла из теплообменника идут в подачу. В режиме Лето этого котел не делает. Повторюсь, не помню, но вроде именно так. Поэтому в летнем режиме подача не греется, а в зимнем немного есть.
Можно проверить. Остудить бойлер до комнатной. Затем включить режим зима и дождаться полного нагрева бойлера, попутно мониторя температуру подачи в СО. По идее она должна быть холодной. Но как только котел закончит греть бочку - пойдет тепло в СО (немного совсем). Можно чуть по-другому сделать. Всё то же самое, но предварительно скинув мотор и зажав его в руке. Прожужжит он после нагрева или нет? Да и в этом случае подача СО в принципе холодная должна остаться.
Я уже писал, вроде. Мне кажется у вас всё нормально. Если в режиме Лето всё нормально, значит картридж в порядке.
Есть подозрение, что вы просто фиксируете сброс избыточного тепла в систему отопления. Я не помню алгоритм, но вроде в зимнем режиме после нагрева ГВС мотор переключает трехход на отопление и остатки тепла из теплообменника идут в подачу. В режиме Лето этого котел не делает. Повторюсь, не помню, но вроде именно так. Поэтому в летнем режиме подача не греется, а в зимнем немного есть.
Можно проверить. Остудить бойлер до комнатной. Затем включить режим зима и дождаться полного нагрева бойлера, попутно мониторя температуру подачи в СО. По идее она должна быть холодной. Но как только котел закончит греть бочку - пойдет тепло в СО (немного совсем). Можно чуть по-другому сделать. Всё то же самое, но предварительно скинув мотор и зажав его в руке. Прожужжит он после нагрева или нет? Да и в этом случае подача СО в принципе холодная должна остаться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза