Обратка с СО И БКН в котёл
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 апр 2022, 13:02
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Обратка с СО И БКН в котёл
Вопрос к знатокам, газовый котёл бакси экофор 1.24 одноконтурный, стоит трёхходовой клапан с сервоприводом на бойлер косвенного нагрева, обратка с СО и БКН перед выходом в котёл соединяются тройником после чего труба входит в котёл. Вопрос могут как либо обрати с СО и БКН выдавливать друг друга в какую либо из сторон? Если могут, то как это будет влиять на работу котла? И стоит ли поставить на каждую обратку перед тройником обратный клапан?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Обратка с СО И БКН в котёл
Не должно быть, по идее. Одна из веток перекрыта трёхходом, а насос тянет из свободной.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза