Eco Nova 24F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
serchv
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 апр 2022, 07:06
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Eco Nova 24F

Eco Nova 24F

Сообщение serchv »

Котел Eco Nova, при выставлении любой температуры на отоплении нагревает до максимальной и уходит в ошибку 03, котел новый
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Eco Nova 24F

Сообщение Starik »

Вызывай специалистов, пусть смотрят.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F

Сообщение Bahus »

Подробностей бы. Как запускали? Самостоятельно? АСЦ? Разверните вопрос, а то по одной фразе мало что понятно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
serchv
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 апр 2022, 07:06
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Eco Nova 24F

Eco Nova 24F

Сообщение serchv »

Первичный пуск делали работники газоснабжающей организации, включили подождали, сказали все хорошо и уехали. Затем котел перегрелся и ушел в ошибку, пятница вечер- они не работают.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F

Сообщение Bahus »

Важно. Отметку о запуске сделали в гарантийке? Или какие-то документы о запуске оформили?

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Вообще-то вам очень просто всё разрулить. У вас в городе есть филиал компании производителя. Позвоните туда в понедельник. Евгений, Андрей или Сергей легко подскажут что сделать (скорее всего это будет Андрей Григорьянц).

Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Волжская набережная, 19. Если самостоятельно захотите посетить. Рядом с Соляной биржей, за стадионом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
serchv
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 апр 2022, 07:06
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Eco Nova 24F

Eco Nova 24F

Сообщение serchv »

Отметку сделали, значит только в сервисный центр…
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F

Сообщение Bahus »

Тем более. Котёл на гарантии, зачем голову себе забивать?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
serchv
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 апр 2022, 07:06
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Eco Nova 24F

Eco Nova 24F

Сообщение serchv »

Всем добрый день! Доехал я до дачи и решил сам посмотреть котел, открыл крышку, на первый взгляд все на месте ничего не болтается. При дальнейшем осмотре нашёл железяку висящую на двух красных проводах (как оказалось датчик) внизу сзади, посмотрел в интернете картинку где он должен стоять, вставил и всё заработало как часики!

Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Вот он!
Вот он!
Вложения
IMG_6025.jpg
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Nova 24F

Сообщение Bahus »

бывает... Ну так-то да. Котёл не видит нагрева датчика, поэтому и молотит до победного. Вот как тут дистанционно догадаться, что датчик не пристегнут....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    826 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi ECO NOVA 24F
    romario17313 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    1786 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05
    mihalych72 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1585 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1141 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Eco nova 1.24f первый запуск.
    Pasha » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей