Добрый день ! Три дня назад засвистел газовый котел Lunа 3 Comfort 1.240Fi CSE455243584. Сначала по 5-10 минут, теперь по несколько часов. Приходил мастер. Сказал надо менять картридж трехходового клапана. Позвонил в сервис. Там сказали , что в этих одноконтурных котлах картпидж не меняют, а надо менять коническую пружину, тарелочку системы отопления и затвор ГВС. Подскажите, пожалуйста, что надо заменить?
Вложения
VID-20220506-WA0004.mp4
(1.57 МБ) 27 скачиваний
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Засвистел газовый котел Lunа 3 Comfort 1.240Fi

Сообщение Bahus »

https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE455243584
Вам нужна верхняя и нижняя тарелки. На чертеже это номера 510 и 119 в узле "А" (справа внизу укрупнен).
В артикулах это:
600760 - 15,75 евро.
605760 - 6,72 евро.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Seag
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 сен 2019, 12:03
Откуда: Московская область
Мой котел: Luna 3 Comfort

Засвистел газовый котел Lunа 3 Comfort 1.240Fi

Сообщение Seag »

Спасибо огромное, Илья! Приобрел два этих элемента. Обратился в сервис Baxi. Не хотят менять эти тарелочки отдельно. Предлагают диагностику и выезд 6т., целиком замену трехходового клапана 17т., + работа 5т. Территориально - Сходня , Подмосковье. Пока в поисках мастера.
1652187659619.jpg
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Засвистел газовый котел Lunа 3 Comfort 1.240Fi

Сообщение Bahus »

Так-то если руки есть - можете и сами поменять. Ничего особо сложного там нет.
Можно только с верхней начать. Нужно скинуть сервопривод, затем открутить заглушку. И всё. Предварительно, само собой, теплоноситель с контура отопления котла слить.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ценники, конечно, мощные.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Seag
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 сен 2019, 12:03
Откуда: Московская область
Мой котел: Luna 3 Comfort

Засвистел газовый котел Lunа 3 Comfort 1.240Fi

Сообщение Seag »

Вопрос наконец-то разрешился. Нашелся добрый человек из газовой службы. Поменял Затвор ГВС - 600760 - №510 на чертеже. На старом за 2,5 года растянулось резиновое колечко. Сказал, что эта проблема от зеленого пропиленгликоля Термагент. Что надо было заливать обычную простую воду. Но не дистиллированную. Цена ремонта - 2К рублей. За полчаса управился, в основном время ушло на слив горячей воды после ремонта.
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Засвистел газовый котел Lunа 3 Comfort 1.240Fi

Сообщение Bahus »

Правильно говорит. Вода лучший теплоноситель. А жижа - зло. Даже пропиленгликолевая.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • инжектор на котел газовый настенный Baxi ECO LIFE 24 F двухконтурный
    1 Ответы
    2270 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2380 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
    maxim123456 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1619 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    723 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    777 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler