Baxi ECO-5 Compact плата Honeywell CS0297C ошибка E41
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 июн 2022, 14:17
- Откуда: Самара
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 18F
Baxi ECO-5 Compact плата Honeywell CS0297C ошибка E41
Не включается турбина(вентилятор), соответственно газовый клапан не открывается, нет розжига и ионизации, выскакивает ошибка E41. До этого котел работал 4 года, видимых дефектов на плате нет. Вентилятор проверили, он исправен, Датчик температуры на вентиляторе тоже проверили, исправен. На кнопку Reset не реагирует.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi ECO-5 Compact плата Honeywell CS0297C ошибка E41
Вообще по поводу вентилятора должна быть E42, а E41 это по поводу зажигания (газовый клапан, датчики ионизации и температуры выхлопа).
Плата или газовый клапан не менялись?
Для начала проверить выходит ли с платы напряжение на вентилятор. И если да - доходит ли оно туда? Замер производить когда напряжение формально должно подаваться. Например при открытии крана горячей воды.
Плата или газовый клапан не менялись?
Для начала проверить выходит ли с платы напряжение на вентилятор. И если да - доходит ли оно туда? Замер производить когда напряжение формально должно подаваться. Например при открытии крана горячей воды.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi ECO-5 Compact плата Honeywell CS0297C ошибка E41
Как проверяли, если не секрет?
Может кнопка глючит. Надо плату вынуть и протереть контакты и кнопки спиртом.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 июн 2022, 14:17
- Откуда: Самара
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 18F
Baxi ECO-5 Compact плата Honeywell CS0297C ошибка E41
Напряжение на вентилятор не подается, не выходит с платы с платы, Параметр А03: в настройках показывает, что датчик температуры отходящих газов исправен.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi ECO-5 Compact плата Honeywell CS0297C ошибка E41
Тогда нужно смотреть плату. Возможно реле залипло и не замыкается. Или подгорело и контакта нет. Чёрные высокие пластиковые коробочки. Ручкой отвертки по ним легонько постучать. Там их 2 или 3 вроде. Одна на вентилятор, одна на насос (эти одинаковые должны быть), ну и на газовый клапан, трёхход, вроде больше не должно быть. По дорожкам от колодкок можно проследить где чья.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 июн 2022, 14:17
- Откуда: Самара
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 18F
Baxi ECO-5 Compact плата Honeywell CS0297C ошибка E41
Причина найдена неисправность оказалась в загрязнении на плате контактного напыления(контактов) кнопки "Reset", при нажатии на кнопку "Reset" контакты не замыкались, и не происходил сброс ошибки. После принудительного замыкания ошибка сбросилась, плата заработала.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi ECO-5 Compact плата Honeywell CS0297C ошибка E41
Ну тогда всю её демонтировать и изопропиловым спиртом пройтись с обоих сторон.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi ECO-5 Compact плата Honeywell CS0297C ошибка E41
Если хоть что-то ниже 180 показывает - хорошо. Обычно омметром проверяется, должно быть что-то близкое к 49 кОм (при +25 С).
Если обратиться к первоисточнику: "ошибка Е41 - не проходят циклические тесты по току ионизации" и далее список:
1. Нет газа, закрыт газовый кран
2. Нет контакта между платой и модулятором газ. клапана
3. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен
датчик контроля пламени
4. Неисправен датчик NTC дымовых газов
5. Забит всасывающий дымоход - нехватка воздуха
6. Забит дымоотводящий дымоход
7.Превышена максимальная длина дымоходов
8. Неисправен газовый клапан
9. Не откалиброван газовый клапан
10. Неисправна электронная плата
Если котел вообще не стартует, сразу при включении в розетку вылетает ошибка, то пункты 2, 3, 4, 10.
Электрод розжига (он же - контроль пламени, п.3) надо очистить, отмыть керамику (вместе с бронепроводом) от жира и грязи, просушить. После этого установить и выставить зазор (между электродом и горелкой) = 3мм, горелку под электродом зачистить (без фанатизма).
На всякий случай ещё вилку котла в розетке перевернуть ("шаманство").
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 20:28
- Откуда: Раевский
- Мой котел: BAXI ECO5Compact24F
Baxi ECO-5 Compact плата Honeywell CS0297C ошибка E41
Подходящей темы не нашел,пишу тут
Котел BAXI ECO5cmpact 24f
Проблема :переодически отключается с надписью на дисплее OFF может 1 раз в 2 недели,может в 3 недели по-разному .
Кто сталкивался подскажите решение проблемы.
Котел BAXI ECO5cmpact 24f
Проблема :переодически отключается с надписью на дисплее OFF может 1 раз в 2 недели,может в 3 недели по-разному .
Кто сталкивался подскажите решение проблемы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi ECO-5 Compact плата Honeywell CS0297C ошибка E41
Свою тему надо было создать.
Что пишет в инфо параметре А08 (раздел 13 инструкции)?
Возможно конденсат/грязь под кнопками (такое бывает), надо вынуть плату и спиртом обезжирить кнопки и контактные дорожки на плате.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей