Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
ooobin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2022, 10:43
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI EcoFour 24 F
Благодарил (а): 1 раз

Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03

Сообщение ooobin »

Доброго дня всем форумчанам !

Странная ситуация у меня.
Котел BAXI EcoFour 24 F, новый, покупал в январе этого года, поставил где то в марте и далее делал ремнт в доме (развод отопления, воды, штукатурка, шпаклевка...может эти мелочи как то повлияли).

Котел соединен только с теплым полом, на коллекторе ТП установлен узел подмеса. Других отопительных приборов в доме нет.
Котел установлен в стене и кооксиальная труба длиной 1 метр выведена в стену.

Запуск котла был в эту субботу и сразу после включения выдал ошибку E03.
Я был в шоке, новый котел и ошибка. Посиде почитал, что пишут в инете, рекомендовали проверить вентилятор, загрязненность трубы кооксиальной, наличие влаги и т.д.

Трубу проверил, потом снял обе крышки и сново включил проверить вентилятор на работу и о чудо котел включился и заработал.
Я все собрал и пошел было к коллектору как сработало отключение котла и сново ошибка Е03, стал не выключая из сети откручивать винт второй внутренней крышки как ошибка прошла и котел запустился. Я обладовался и не стал дальше искать причины ошибки.

Теплый пол стал нагреваться и я ушел из дома на квартиру что снимаю на время реконструкции.
Но на след день заметил плавающую ошибку Е03.

Температуру установл на 45 грудусов на котле, но он греет теплолноситель (вода) до 55 грудусов и котел уходит в ошибку Е03, далее котел остывает до 35 грудусов и ошибка проходит. Котел бодро включается и начинает греть воду. И процесс повторяется уже третий день.
Конденсата в колбе датчика тяги нет.

Все изложил подробно может что то не так сделал и решил тут спросить.

Кто что подскажет. Пока решил после работы пойти по классическому пути проверить и прозвонить все датчики.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03

Сообщение Starik »

ooobin писал(а): 01 ноя 2022, 11:07Пока решил после работы пойти по классическому пути проверить и прозвонить все датчики.
Не тот путь.
Думаю надо начать с проверки качества сборки коаксиала, всё ли там на месте, может что-то толкнул/сдвинул, выхлопную трубу, к примеру, мусора насыпалось. А может уже успел расплавить устройство Вентури.
Остальное лучше изучай по семинарской тетради (тут на сайте находится, под кнопкой "Аптечка"), или вот ссылка files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
#2

Автор темы
ooobin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2022, 10:43
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI EcoFour 24 F
Благодарил (а): 1 раз

Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03

Сообщение ooobin »

Хорошо спасибо завтра займусь с трубы
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03

Сообщение Bahus »

С открытой крышкой работает - проблема с тягой по трубе. Часто бывает что не до конца вставляют фасонки друг в друга. Тогда изет подмес дымовых газов в подачу воздуха. Это тоже может спровоцировать Е03.
Снимите площадку с ветилятором, загляните чего там с Вентури. Оплавить, наверное, не оплавили. Иначе он бы даже с открытой крышкой не стартовал бы. А вот живность какая могла обосноваться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
ooobin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2022, 10:43
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI EcoFour 24 F
Благодарил (а): 1 раз

Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03

Сообщение ooobin »

Короче не чего не понял. Разобрал все. Жучков паучков не было. Просто все на всякий пожарный продул протер и собрал. Пока все работает без ошибок. Что Это было так и не понял !!!!!!!!!!!!!
#5

Esculap
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 27 янв 2013, 18:47
Откуда: г.Шумерля, Чувашия
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 4 раза

Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03

Сообщение Esculap »

Лет десять назад ошибка E03 была массовой из-за дефекта датчика тяги. Лечилось заменой прессостата, я на Nuvola 3 Comfort заменил на металлический Honeywell за 1465 руб, который сейчас стоит от 4 до 6,5 т. руб. Проблема решена, прошло 11 лет, ошибок больше не было. Правда есть вариант раз в 12 дешевле, где взять знают все, но упоминать не буду, т.к. там деталь не оригинальная. Если надо, спросите в личку (не реклама).
Изображение
Последний раз редактировалось Esculap 29 ноя 2022, 16:39, всего редактировалось 4 раза.
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03

Сообщение Starik »

ooobin писал(а): 28 ноя 2022, 17:49Что Это было так и не понял !
В следующий раз надо обратить внимание на соединительную трубку датчика тяги и Вентури, нет ли там конденсата.
#7

Автор темы
ooobin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2022, 10:43
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI EcoFour 24 F
Благодарил (а): 1 раз

Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03

Сообщение ooobin »

Starik писал(а): 28 ноя 2022, 21:54
ooobin писал(а): 28 ноя 2022, 17:49Что Это было так и не понял !
В следующий раз надо обратить внимание на соединительную трубку датчика тяги и Вентури, нет ли там конденсата.
Конденсата не было я смотрел внимательно, жучков паучков тоже.

Все работает и не трогаю !!!
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03

Сообщение Starik »

ooobin писал(а): 29 ноя 2022, 12:04Все работает и не трогаю !!!
Это хорошо, но не надежно, имхо. :)
Выше правильно напомнили про дефектные датчики тяги. Это не значит, что нужно немедленно менять, просто об этом надо помнить.
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98
    Olkhovka » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    286 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Плавающая проблема с ГВС (Duo Tech compact 24 GA)
    vikbel » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    466 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Ошибка e03
    Mikhail@@ » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    854 Просмотры
    Последнее сообщение Баксут
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2226 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей