Страница 1 из 1

Замена погружного датчика температуры на накладной

Добавлено: 25 май 2021, 19:32
Aleks1
Добрый день господа.
Котел Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi. Появилась ошибка Е05.
Кто может подсказать, можно ли заменить погружной датчик температуры системы отопления 8434820 на накладной датчик 8435360? Я посмотрел в семинарской тетради, у них абсолютно одинаковая зависимость сопротивления от температуры. Если вышедший из строя погружной датчик не выкручивать, а рядом на трубку прикрепить накладной, то не надо будет сливать/заливать антифриз при замене датчика.
Если нельзя заменить, то почему?

Замена погружного датчика температуры на накладной

Добавлено: 25 май 2021, 20:04
Starik
Aleks1 писал(а): 25 май 2021, 19:32у них абсолютно одинаковая зависимость сопротивления от температуры.
Думаю что можно.

Замена погружного датчика температуры на накладной

Добавлено: 26 май 2021, 08:34
Aleks1
А диаметр трубки подходит к размеру крепления накладного датчика? Контакт датчика к трубке нормальный будет?
И потом, на бойлере стоит такой же погружной датчик температуры, не будет ли каких-либо рассогласований между погружным и накладным датчиками?
Дело в том, что котел стоит на даче, мне позвонили, сказали код ошибки и я тут думаю, что купить до выходных, погружной или накладной. Накладной и дешевле погружного и установить его проще.