Газовщики и трубы
Подскажите, на какие документы можно сослаться, газовщики требуют вывести вентиляционную трубу снаружи дома до крыши. Котёл luna-duo_tec-mp-50.
Ставил 2 подобных котла и никаких труб не надо было. Как их заставить учить мат.часть? У них все котлы с открытой камерой сгорания!!!
Ставил 2 подобных котла и никаких труб не надо было. Как их заставить учить мат.часть? У них все котлы с открытой камерой сгорания!!!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Газовщики и трубы
- о какой трубе речь ? И причем здесь котел и вентиляция ?ANDRYC писал(а):газовщики требуют вывести вентиляционную трубу снаружи дома до крыши. Котёл luna-duo_tec-mp-50.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
- Карта BAXI-Club: 8369
- Благодарил (а): 7 раз
- Возраст: 54
Газовщики и трубы
Вот и я про тоже. Диаметр 150 мм, понятно сэндвич и до крыши, в смысле до конька. Вентиляция для данного помещения, т.к. там газовое оборудование.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Газовщики и трубы
Ну так-то да, в теплогенераторной должна быть приточно-вытяжная вентиляция
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А чего сразу то вентканалы не сделали?
Отправлено спустя 58 минут 43 секунды:
Газовщики отвечают за безопасность при эксплуатации газового оборудования, вплоть до уголовной....
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А чего сразу то вентканалы не сделали?
Отправлено спустя 58 минут 43 секунды:
Газовщики отвечают за безопасность при эксплуатации газового оборудования, вплоть до уголовной....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Газовщики и трубы
- СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные"ANDRYC писал(а):Вентиляция для данного помещения, т.к. там газовое оборудование.
9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:
- с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.
Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванны, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.
Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.
9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в 1 ч, из ванны, туалета, душевой, санузла - 25 мСП 55.13330.2016 воздуха в 1 ч.
Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Что касается 150 диаметра - скорее всего вам посчитали, как 3 кратный воздухообмен , а требуется -
plehan писал(а):Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей
Для кухни -
plehan писал(а): Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3/ч
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Газовщики и трубы
Основной посыл "вентиляционные и дымоходные каналы должны быть разъединены", это подразумевает наличие вентканала с естественной тягой. Как мне в своё время пояснили, что бы газ не скапливался в помещении, в случае его утечки.
Вот такой пункт "6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8." Это из "Свод правил СП 60.13330.2012".
Оттуда же
"6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;"
Пункт "б" обеспечивается коаксиалом, а вот по пункту "в" - это вентканал исключительно для помещения, а не работы котла. Если я всё правильно понял.
Вот такой пункт "6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8." Это из "Свод правил СП 60.13330.2012".
Оттуда же
"6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;"
Пункт "б" обеспечивается коаксиалом, а вот по пункту "в" - это вентканал исключительно для помещения, а не работы котла. Если я всё правильно понял.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Газовщики и трубы
- естественная вентиляция в первую очередь предназначена для обеспечения микроклимата ,не является защитой от утечек ,данное обстоятельство вбили в голову . Для защиты от утечек газа и взрыва есть САКЗ .Starik писал(а):Как мне в своё время пояснили, что бы газ не скапливался в помещении, в случае его утечки.
- применяется исключительно для МКД . К ИЖС отношение не имеет .Starik писал(а):Вот такой пункт "6.5.8
- данный пункт упразднен ,в связи с отменой СП60133302012 за исключением частей из Пп№1521 ,в замен принят СП60133302016.Starik писал(а):6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
- Карта BAXI-Club: 8369
- Благодарил (а): 7 раз
- Возраст: 54
Газовщики и трубы
Хорошо. Чем тогда можно заменить эту трубу? Со смежными помещениями, где есть эта вентиляция, можно?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Газовщики и трубы
- механической ( вентилятор) и обратный клапан если не хотите тянуть трубу по фасаду .ANDRYC писал(а):Чем тогда можно заменить эту трубу?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!