Подскажите, на какие документы можно сослаться, газовщики требуют вывести вентиляционную трубу снаружи дома до крыши. Котёл luna-duo_tec-mp-50.
Ставил 2 подобных котла и никаких труб не надо было. Как их заставить учить мат.часть? У них все котлы с открытой камерой сгорания!!!

Газовщики и трубы

Добавлено: 25 авг 2018, 19:19
plehan
ANDRYC писал(а):газовщики требуют вывести вентиляционную трубу снаружи дома до крыши. Котёл luna-duo_tec-mp-50.
- о какой трубе речь ? И причем здесь котел и вентиляция ?

Газовщики и трубы

Добавлено: 26 авг 2018, 07:32
ANDRYC
Вот и я про тоже. Диаметр 150 мм, понятно сэндвич и до крыши, в смысле до конька. Вентиляция для данного помещения, т.к. там газовое оборудование.

Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
IMG_20180726_200240.jpg
IMG_20180726_200204.jpg

Газовщики и трубы

Добавлено: 26 авг 2018, 08:05
BAXI-Ural
Ну так-то да, в теплогенераторной должна быть приточно-вытяжная вентиляция

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А чего сразу то вентканалы не сделали?

Отправлено спустя 58 минут 43 секунды:
Газовщики отвечают за безопасность при эксплуатации газового оборудования, вплоть до уголовной....

Газовщики и трубы

Добавлено: 26 авг 2018, 10:50
plehan
ANDRYC писал(а):Вентиляция для данного помещения, т.к. там газовое оборудование.
- СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные"
9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:

- с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;

- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;

- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.

Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванны, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.

Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.

Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.

9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в 1 ч, из ванны, туалета, душевой, санузла - 25 мСП 55.13330.2016 воздуха в 1 ч.

Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.

Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Что касается 150 диаметра - скорее всего вам посчитали, как 3 кратный воздухообмен , а требуется -
plehan писал(а):Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей

Для кухни -
plehan писал(а): Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3/ч

Газовщики и трубы

Добавлено: 26 авг 2018, 12:44
Starik
Основной посыл "вентиляционные и дымоходные каналы должны быть разъединены", это подразумевает наличие вентканала с естественной тягой. Как мне в своё время пояснили, что бы газ не скапливался в помещении, в случае его утечки.
Вот такой пункт "6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8." Это из "Свод правил СП 60.13330.2012".
Оттуда же
"6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;"
Пункт "б" обеспечивается коаксиалом, а вот по пункту "в" - это вентканал исключительно для помещения, а не работы котла. Если я всё правильно понял.

Газовщики и трубы

Добавлено: 26 авг 2018, 13:15
plehan
Starik писал(а):Как мне в своё время пояснили, что бы газ не скапливался в помещении, в случае его утечки.
- естественная вентиляция в первую очередь предназначена для обеспечения микроклимата ,не является защитой от утечек ,данное обстоятельство вбили в голову . Для защиты от утечек газа и взрыва есть САКЗ .
Starik писал(а):Вот такой пункт "6.5.8
- применяется исключительно для МКД . К ИЖС отношение не имеет .
Starik писал(а):6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
- данный пункт упразднен ,в связи с отменой СП60133302012 за исключением частей из Пп№1521 ,в замен принят СП60133302016.

Газовщики и трубы

Добавлено: 26 авг 2018, 14:47
ANDRYC
Хорошо. Чем тогда можно заменить эту трубу? Со смежными помещениями, где есть эта вентиляция, можно?

Газовщики и трубы

Добавлено: 26 авг 2018, 14:59
plehan
ANDRYC писал(а):Чем тогда можно заменить эту трубу?
- механической ( вентилятор) и обратный клапан если не хотите тянуть трубу по фасаду .

Газовщики и трубы

Добавлено: 26 авг 2018, 15:08
ANDRYC
Спасибо всем! Будем разговаривать с газовщиками.