Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

Хотелось бы узнать, при каких ошибках срабатывает сигнал блокировки?
Как выяснилось в процессе эксплуатации, при понижении давления ниже рабочего, сигнала нет.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение RADAR »

так в инструкции же все написано...все ошибки...любая "Е-шка" приводит к блокировке...
#2

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

E164 не приводит!
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение RADAR »

все "Е" в таблице 3.9
#4

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

E164 есть в таблице и сигнала блокировки нет. Сигнал блокировки точно есть при Е133.
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение RADAR »

Airborne писал(а):Хотелось бы узнать, при каких ошибках срабатывает сигнал блокировки?
а что тогда значит - сигнал блокировки? хотелось бы узнать? что он из себя представляет в вашем понимании?
#6

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

програмируемый выход Х2-03 напряжение 220В -> сигнал блокировки (авария)
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение BAXI-Ural »

Airborne писал(а):програмируемый выход Х2-03 напряжение 220В -> сигнал блокировки (авария)
:shock: где Вы это нашли??!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение RADAR »

мдяяя...все вытягивать надо...ну и вопросы...а вытянешь - такие чудеса... :)
#9

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

BAXI-Ural, стыдно Вам должно быть не знать. Программируемая функция выхода К2 электронной платы.
RADAR, чудеса случаются ;)
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение RADAR »

Airborne писал(а):програмируемый выход Х2-03 напряжение 220В -> сигнал блокировки (авария)
все-таки хотелось бы уточнить...укажите пункт инструкции...я еще раз пробежался, но так и не нашел программирование этого выхода...не случалось так поступать, но я заинтригован :)
#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение BAXI-Ural »

Airborne писал(а):BAXI-Ural, стыдно Вам должно быть не знать. Программируемая функция выхода К2 электронной платы.
RADAR, чудеса случаются ;)
Прям сгораю :oops: На эти выводы можно повесить внешний газовый клапан, насос, еще чего, но чтоб сигнал блокировки (!?) - в первый раз слышу...А Вы как узнали?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение RADAR »

завтра семинар по конденсатникам...спрошу.. :)
#13

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

Relay K2 is used as a programmable output of the LMU… Its function will be defined via
parameter «KonfigAusgang». - параметр H615
This parameter is on the «Installer» level and can also be accessed via the QAA73... .
With a number of hydraulic systems, output K2 is already assigned a basic function.
This can be the system pump, for example, the shutoff valve, or a DHW pump.
If output K2 is assigned one of the following functions using parameter «KonfigAusgang»,
the basic function will no longer be available at this output .
If required, the basic function of output K2 can be transferred to one of the outputs of the
clip-in function module.
Another alternative is offered by the hydraulic diagrams that include a diverting valve.
If the diverting valve is a stepper motor valve, the basic function of output K2 can be
transferred to the relay output (AC 230 V) for the diverting valve, which is not required in
that case.
For that purpose, parameter «K2aufUV» in «KonfigRg4» is to be set to «On».
It is always only one of the following functions that can be performed.
The following functions can be transferred to output K2 of the LMU... via parameter
«KonfigAusgang»:
· 0 Default (function according to the hydraulic diagram)
· 1 Status output
· 2 Alarm output
· 3 Operational signal
· 4 Switching off external transformer
· 5 Pump of the second heating circuit
· 6 DHW circulating pump
· 7 Actuating device with warm air curtain activated
· 8 Pump of the pressureless header (on / off for pump on the consumer side)
· 9 Basic function of controller clip-in module (system pump Q8 with plant diagrams
67, 70, 71 and 72)
· 10 Basic function K2 (like default, function according to the hydraulic diagram)
· 11 Actuating device with full DHW charging activated, in connection with
stratification storage tanks
· 12 Actuating device when analog signal (at the clip-in function module) has
exceeded the threshold

Из инструкции к Siemens LMU54.
#14

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

НАШЕЛ!!! :D
Output is set when there is a fault on the unit that calls for a manual lockout reset
(nonvolatile lockout).
Выводятся только те ошибки, которые требуют нажатия кнопки reset.
#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение BAXI-Ural »

РЕСПЕКТ!! Век живи, - век учись!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#16

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение RADAR »

RADAR писал(а):завтра семинар по конденсатникам...спрошу.. :)
и таки спросил... :D ...ожидается официальный ответ от производителя по этому поводу...просто до этого разъяснений по этому поводу не было...вот... :)
пользуясь случаем :) хочу поблагодарить всех организаторов семинара в г.Кострома и в частности - Потянова Антона и собсно "лектора" Степаненко Александра...который честно выдержал всех "аля Vitalik" с коронным - "а у нас во дворе"... :D
спасибо за приглашение!
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Bahus »

Да ладно, Александр и не таких выдерживал. Помню у нас семинар был по конденсационникам в июне. Так ему так мозг рвали, что.... По теме, но в основном нет. Таки выдержал, да еще на след день проводил семинар в Саранске.
Так что респект заслуженный.

ЗЫ. Ой. Или в июле что ли... Да не суть. Летом главное..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

Я бы тоже хотел сходить на семинар или курсы.
#19
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Alex-BAXI »

Спасибо всем посетившим и планирующим посетить наши семинары :) . Всегда рады пригласить!

По теме- пока ответ от нашего завода не поступил...
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#20

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

Попробовал настроить котел по газоанализатору,
на максимальной мощности:
CO2 - 8.73%
О2 - 5.6%,
на минимальной мощности:
CO2 - 8.39%
О2 - 6.2%.
Давление газа на входе - 29мбар.
#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение RADAR »

ну вродь нормально...газоанализатор лежит на всякий случай?....как тестер там...?да?...вдруг потребуется... :mrgreen:
#22

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

При розжиге появились, иногда, сильные хлопки, аж камера вздувается. Позвонил газовщикам, они сказали, что подняли давление газа и это нормально. Еще посоветовали прикрыть газовый кран, чтобы уменьшить давление на входе в котел.
#23

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

RADAR, просто первый раз это делал :roll:
#24

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

Вчера приходили монтажники меняли батарею, сливали воду. После этого котел выдает ошибку Е128, перезапуски не помогают. Монтажники врятли, что то сделали.
Я вот думаю может дымоход обмерз (дымоход вертикальный d80, приток через стену d80).
#25
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение BAXI-Ural »

Е128 возникать может либо при "неправильном" заземлении, либо при недостаточном давлении газа. По нормам у нас должно быть не менее 17 мбар при любых режимах. Пока меняли батарею, система остыла, котел, стараясь быстрее прогреть теплоноситель, разгоняется на полную мощность, а газа то нету... Ограничте мощность оборотами и PWM.
Теоретически, если перекрыть дымоход, тоже такое может быть, но пока на практике не встречал...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#26

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

Кстати, забыл написать, хлопки устранил задав время пост вентиляции и пред вентиляции 20с.
#27

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

Сейчас узнал, что опять появились хлопки при зажигании. Если я правильно думаю, хлопки возникают при большом количестве газа по отношению к воздуху?
#28

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение RADAR »

думаю дело в дымовоздушном тракте...хотя еще много чего можно посмотреть...опыта по этим котлам немного - только предполагаю...
#29

Автор темы
Airborne
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:26

Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла

Сообщение Airborne »

На 90% уверен, что дело в дымоходе. При длительном простое котла дымовые газы остывают и становятся тяжелее воздуха, тем самым создавая избыточное давление в дымоходе. Повысил обороты вентилятора при розжиге, зажигание стало плавное. Пока работает без хлопков и Е128. Давление по газу 29мбар.
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гул котла Baxi Luna 3 1.310 Fi
    13 Ответы
    1938 Просмотры
    Последнее сообщение МихаилМ
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1755 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
    34 Ответы
    2344 Просмотры
    Последнее сообщение Дядя Фёдор
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    2 Ответы
    752 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    461 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей