Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Хотелось бы узнать, при каких ошибках срабатывает сигнал блокировки?
Как выяснилось в процессе эксплуатации, при понижении давления ниже рабочего, сигнала нет.
Как выяснилось в процессе эксплуатации, при понижении давления ниже рабочего, сигнала нет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
так в инструкции же все написано...все ошибки...любая "Е-шка" приводит к блокировке...
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
E164 есть в таблице и сигнала блокировки нет. Сигнал блокировки точно есть при Е133.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
а что тогда значит - сигнал блокировки? хотелось бы узнать? что он из себя представляет в вашем понимании?Airborne писал(а):Хотелось бы узнать, при каких ошибках срабатывает сигнал блокировки?
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
програмируемый выход Х2-03 напряжение 220В -> сигнал блокировки (авария)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
где Вы это нашли??!Airborne писал(а):програмируемый выход Х2-03 напряжение 220В -> сигнал блокировки (авария)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
мдяяя...все вытягивать надо...ну и вопросы...а вытянешь - такие чудеса...
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
BAXI-Ural, стыдно Вам должно быть не знать. Программируемая функция выхода К2 электронной платы.
RADAR, чудеса случаются
RADAR, чудеса случаются
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
все-таки хотелось бы уточнить...укажите пункт инструкции...я еще раз пробежался, но так и не нашел программирование этого выхода...не случалось так поступать, но я заинтригованAirborne писал(а):програмируемый выход Х2-03 напряжение 220В -> сигнал блокировки (авария)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Прям сгораю На эти выводы можно повесить внешний газовый клапан, насос, еще чего, но чтоб сигнал блокировки (!?) - в первый раз слышу...А Вы как узнали?Airborne писал(а):BAXI-Ural, стыдно Вам должно быть не знать. Программируемая функция выхода К2 электронной платы.
RADAR, чудеса случаются
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Relay K2 is used as a programmable output of the LMU… Its function will be defined via
parameter «KonfigAusgang». - параметр H615
This parameter is on the «Installer» level and can also be accessed via the QAA73... .
With a number of hydraulic systems, output K2 is already assigned a basic function.
This can be the system pump, for example, the shutoff valve, or a DHW pump.
If output K2 is assigned one of the following functions using parameter «KonfigAusgang»,
the basic function will no longer be available at this output .
If required, the basic function of output K2 can be transferred to one of the outputs of the
clip-in function module.
Another alternative is offered by the hydraulic diagrams that include a diverting valve.
If the diverting valve is a stepper motor valve, the basic function of output K2 can be
transferred to the relay output (AC 230 V) for the diverting valve, which is not required in
that case.
For that purpose, parameter «K2aufUV» in «KonfigRg4» is to be set to «On».
It is always only one of the following functions that can be performed.
The following functions can be transferred to output K2 of the LMU... via parameter
«KonfigAusgang»:
· 0 Default (function according to the hydraulic diagram)
· 1 Status output
· 2 Alarm output
· 3 Operational signal
· 4 Switching off external transformer
· 5 Pump of the second heating circuit
· 6 DHW circulating pump
· 7 Actuating device with warm air curtain activated
· 8 Pump of the pressureless header (on / off for pump on the consumer side)
· 9 Basic function of controller clip-in module (system pump Q8 with plant diagrams
67, 70, 71 and 72)
· 10 Basic function K2 (like default, function according to the hydraulic diagram)
· 11 Actuating device with full DHW charging activated, in connection with
stratification storage tanks
· 12 Actuating device when analog signal (at the clip-in function module) has
exceeded the threshold
Из инструкции к Siemens LMU54.
parameter «KonfigAusgang». - параметр H615
This parameter is on the «Installer» level and can also be accessed via the QAA73... .
With a number of hydraulic systems, output K2 is already assigned a basic function.
This can be the system pump, for example, the shutoff valve, or a DHW pump.
If output K2 is assigned one of the following functions using parameter «KonfigAusgang»,
the basic function will no longer be available at this output .
If required, the basic function of output K2 can be transferred to one of the outputs of the
clip-in function module.
Another alternative is offered by the hydraulic diagrams that include a diverting valve.
If the diverting valve is a stepper motor valve, the basic function of output K2 can be
transferred to the relay output (AC 230 V) for the diverting valve, which is not required in
that case.
For that purpose, parameter «K2aufUV» in «KonfigRg4» is to be set to «On».
It is always only one of the following functions that can be performed.
The following functions can be transferred to output K2 of the LMU... via parameter
«KonfigAusgang»:
· 0 Default (function according to the hydraulic diagram)
· 1 Status output
· 2 Alarm output
· 3 Operational signal
· 4 Switching off external transformer
· 5 Pump of the second heating circuit
· 6 DHW circulating pump
· 7 Actuating device with warm air curtain activated
· 8 Pump of the pressureless header (on / off for pump on the consumer side)
· 9 Basic function of controller clip-in module (system pump Q8 with plant diagrams
67, 70, 71 and 72)
· 10 Basic function K2 (like default, function according to the hydraulic diagram)
· 11 Actuating device with full DHW charging activated, in connection with
stratification storage tanks
· 12 Actuating device when analog signal (at the clip-in function module) has
exceeded the threshold
Из инструкции к Siemens LMU54.
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
НАШЕЛ!!!
Output is set when there is a fault on the unit that calls for a manual lockout reset
(nonvolatile lockout).
Выводятся только те ошибки, которые требуют нажатия кнопки reset.
Output is set when there is a fault on the unit that calls for a manual lockout reset
(nonvolatile lockout).
Выводятся только те ошибки, которые требуют нажатия кнопки reset.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
РЕСПЕКТ!! Век живи, - век учись!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
и таки спросил... ...ожидается официальный ответ от производителя по этому поводу...просто до этого разъяснений по этому поводу не было...вот...RADAR писал(а):завтра семинар по конденсатникам...спрошу..
пользуясь случаем хочу поблагодарить всех организаторов семинара в г.Кострома и в частности - Потянова Антона и собсно "лектора" Степаненко Александра...который честно выдержал всех "аля Vitalik" с коронным - "а у нас во дворе"...
спасибо за приглашение!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Да ладно, Александр и не таких выдерживал. Помню у нас семинар был по конденсационникам в июне. Так ему так мозг рвали, что.... По теме, но в основном нет. Таки выдержал, да еще на след день проводил семинар в Саранске.
Так что респект заслуженный.
ЗЫ. Ой. Или в июле что ли... Да не суть. Летом главное..
Так что респект заслуженный.
ЗЫ. Ой. Или в июле что ли... Да не суть. Летом главное..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Я бы тоже хотел сходить на семинар или курсы.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Спасибо всем посетившим и планирующим посетить наши семинары . Всегда рады пригласить!
По теме- пока ответ от нашего завода не поступил...
По теме- пока ответ от нашего завода не поступил...
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Попробовал настроить котел по газоанализатору,
на максимальной мощности:
CO2 - 8.73%
О2 - 5.6%,
на минимальной мощности:
CO2 - 8.39%
О2 - 6.2%.
Давление газа на входе - 29мбар.
на максимальной мощности:
CO2 - 8.73%
О2 - 5.6%,
на минимальной мощности:
CO2 - 8.39%
О2 - 6.2%.
Давление газа на входе - 29мбар.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
ну вродь нормально...газоанализатор лежит на всякий случай?....как тестер там...?да?...вдруг потребуется...
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
При розжиге появились, иногда, сильные хлопки, аж камера вздувается. Позвонил газовщикам, они сказали, что подняли давление газа и это нормально. Еще посоветовали прикрыть газовый кран, чтобы уменьшить давление на входе в котел.
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Вчера приходили монтажники меняли батарею, сливали воду. После этого котел выдает ошибку Е128, перезапуски не помогают. Монтажники врятли, что то сделали.
Я вот думаю может дымоход обмерз (дымоход вертикальный d80, приток через стену d80).
Я вот думаю может дымоход обмерз (дымоход вертикальный d80, приток через стену d80).
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Е128 возникать может либо при "неправильном" заземлении, либо при недостаточном давлении газа. По нормам у нас должно быть не менее 17 мбар при любых режимах. Пока меняли батарею, система остыла, котел, стараясь быстрее прогреть теплоноситель, разгоняется на полную мощность, а газа то нету... Ограничте мощность оборотами и PWM.
Теоретически, если перекрыть дымоход, тоже такое может быть, но пока на практике не встречал...
Теоретически, если перекрыть дымоход, тоже такое может быть, но пока на практике не встречал...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Кстати, забыл написать, хлопки устранил задав время пост вентиляции и пред вентиляции 20с.
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Сейчас узнал, что опять появились хлопки при зажигании. Если я правильно думаю, хлопки возникают при большом количестве газа по отношению к воздуху?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
думаю дело в дымовоздушном тракте...хотя еще много чего можно посмотреть...опыта по этим котлам немного - только предполагаю...
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
На 90% уверен, что дело в дымоходе. При длительном простое котла дымовые газы остывают и становятся тяжелее воздуха, тем самым создавая избыточное давление в дымоходе. Повысил обороты вентилятора при розжиге, зажигание стало плавное. Пока работает без хлопков и Е128. Давление по газу 29мбар.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 13 Ответы
- 1938 Просмотры
-
Последнее сообщение МихаилМ
-
- 0 Ответы
- 1755 Просмотры
-
Последнее сообщение Tomsk_Sim
-
- 34 Ответы
- 2344 Просмотры
-
Последнее сообщение Дядя Фёдор
-
- 2 Ответы
- 752 Просмотры
-
Последнее сообщение Сheerav
-
- 14 Ответы
- 461 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции