вопрос подключения через ИБП
вопрос подключения через ИБП
При подключении котла BAXI Mainfour 240F через ИБП CyberPower 600 E(+АКБ 100 А/ч) котел выдает ошибку Е35 (ошибка пламени), при переворачивании вилки Е01 (отсутствие зажигания). В технической поддержке CyberPower Systems как вариант посоветовали подключение через гальваническую развязку Teplocom GF, однако такое подключение (220V-CyberPower 600 E-Teplocom GF-BAXI Mainfour 240F) ни к чему не привело. При подключении по схеме 220V-Teplocom GF-BAXI Mainfour 240F котел работает нормально. Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему.
-
- Бывалый
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 52
вопрос подключения через ИБП
Можно вставить свои пять копеек, ИБП заземлён?
У товарища были примерно такие же симптомы, кинули шину заземления на корпус ИБП. И глюки пропали(хотя в розетке присутствует земляной провод). Еще ни которые ИБП не хотят работать без "нуля" нужно убедиться, что ноль не прерывается на пути к ИБП.
У товарища были примерно такие же симптомы, кинули шину заземления на корпус ИБП. И глюки пропали(хотя в розетке присутствует земляной провод). Еще ни которые ИБП не хотят работать без "нуля" нужно убедиться, что ноль не прерывается на пути к ИБП.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции