eco four 24 f ошибка Е26

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
PDS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 12:39
Мой котел: eco four 24 f

eco four 24 f ошибка Е26

Сообщение PDS »

Здравствуйте!
Прошу помощи в решении проблемы.
Котел Eco four 24 f, отапливаемая площадь 70 кв.м., система 2-х трубная,7 радиаторов с головками регулировки температуры oventrop, в системе тосол, котел используется для отопления и ГВС, трансформатор 10 кВт, заземление общее на трансформаторе.Система работала 3 года. Обслуживания не было, работала без поломок и ошибок. Были периодические подмесы тосола.
Было отключение электроэнергии и котел не запускали несколько дней, температура в доме опустилась до +15. При запуске появилась ошибка е26, котел не запустился. Так было несколько раз. Потом добавили давление в систему, котел запустился и ошибка не появилась. ближние батареи прогревались а дальние нет. Почистили фильтр, меняли температуру на котле, перекрывали ближние батареи (тогда дальние начинали немного нагреваться), стравливали воздух с дальних батарей. После всех этих процедур все батареи начали греть но очень слабо.
Режим работы котла при температуре +55 град.-нагрев пламенем до +58, пламя тухнет, прокачка- температура поднимается до +61, остывание до +38 град!!! за 1,5 минуты, нагрев пламенем до +58 град за 1,5 минуты,пламя тухнет, прокачка- температура поднимается до +61 и так по кругу
Слили с системы 10 литров тосола и залили 10 литров воды. Система работала 10 часов, режим работы котла тот же.
Выставили температуру на котле +30 ,выдал ошибку Е 26, повысили температуру до +50 начал работать в режиме как описал выше.
Что делать, как исправить?
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

eco four 24 f ошибка Е26

Сообщение BAXI-Ural »

"Тосол" то какой концентрации изначально?
Как версия: при сильном разбавлении присадка-пеноподавитель перестает работать, в итоге спорадическая блокировка циркуляции.
Как я понимаю, антифриз не очень-то уже и нужен, - слить промыть, залить, дистиллированную воду...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
PDS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 12:39
Мой котел: eco four 24 f

eco four 24 f ошибка Е26

Сообщение PDS »

BAXI-Ural писал(а): "Тосол" то какой концентрации изначально?
Изначально чистый тосол, в готовом виде ,желтый промышленный.
Все подмесы до появления ошибки были тем же тосолом.
BAXI-Ural писал(а): Как версия: при сильном разбавлении присадка-пеноподавитель перестает работать, в итоге спорадическая блокировка циркуляции.
ошибка появилась до добавления воды
BAXI-Ural писал(а): Как я понимаю, антифриз не очень-то уже и нужен, - слить промыть, залить, дистиллированную воду...
антифриз нужен,т.к. в доме проживаем не постоянно, отопление зимой не отключаем.
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

eco four 24 f ошибка Е26

Сообщение BAXI-Ural »

PDS писал(а): Изначально чистый тосол, в готовом виде ,желтый промышленный.
Что значит "чистый тосол"? Еще раз вопрос: концентрация какая (ну, или на сколько градусов?)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
PDS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 12:39
Мой котел: eco four 24 f

eco four 24 f ошибка Е26

Сообщение PDS »

Не помню какой марки тосол. Расчитан на температуру -30.
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco four или baxi luna 3?
    OZevs » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    3369 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вертикальный дымоход к BAXI Eco Four
    2 Ответы
    2776 Просмотры
    Последнее сообщение Анна Богданова
  • Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    640 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка
    Darki » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    510 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
    Виктор188 » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    692 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus