Здравствуйте!
Прошу помощи в решении проблемы.
Котел Eco four 24 f, отапливаемая площадь 70 кв.м., система 2-х трубная,7 радиаторов с головками регулировки температуры oventrop, в системе тосол, котел используется для отопления и ГВС, трансформатор 10 кВт, заземление общее на трансформаторе.Система работала 3 года. Обслуживания не было, работала без поломок и ошибок. Были периодические подмесы тосола.
Было отключение электроэнергии и котел не запускали несколько дней, температура в доме опустилась до +15. При запуске появилась ошибка е26, котел не запустился. Так было несколько раз. Потом добавили давление в систему, котел запустился и ошибка не появилась. ближние батареи прогревались а дальние нет. Почистили фильтр, меняли температуру на котле, перекрывали ближние батареи (тогда дальние начинали немного нагреваться), стравливали воздух с дальних батарей. После всех этих процедур все батареи начали греть но очень слабо.
Режим работы котла при температуре +55 град.-нагрев пламенем до +58, пламя тухнет, прокачка- температура поднимается до +61, остывание до +38 град!!! за 1,5 минуты, нагрев пламенем до +58 град за 1,5 минуты,пламя тухнет, прокачка- температура поднимается до +61 и так по кругу
Слили с системы 10 литров тосола и залили 10 литров воды. Система работала 10 часов, режим работы котла тот же.
Выставили температуру на котле +30 ,выдал ошибку Е 26, повысили температуру до +50 начал работать в режиме как описал выше.
Что делать, как исправить?
eco four 24 f ошибка Е26
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
eco four 24 f ошибка Е26
"Тосол" то какой концентрации изначально?
Как версия: при сильном разбавлении присадка-пеноподавитель перестает работать, в итоге спорадическая блокировка циркуляции.
Как я понимаю, антифриз не очень-то уже и нужен, - слить промыть, залить, дистиллированную воду...
Как версия: при сильном разбавлении присадка-пеноподавитель перестает работать, в итоге спорадическая блокировка циркуляции.
Как я понимаю, антифриз не очень-то уже и нужен, - слить промыть, залить, дистиллированную воду...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
eco four 24 f ошибка Е26
Изначально чистый тосол, в готовом виде ,желтый промышленный.BAXI-Ural писал(а): "Тосол" то какой концентрации изначально?
Все подмесы до появления ошибки были тем же тосолом.
ошибка появилась до добавления водыBAXI-Ural писал(а): Как версия: при сильном разбавлении присадка-пеноподавитель перестает работать, в итоге спорадическая блокировка циркуляции.
антифриз нужен,т.к. в доме проживаем не постоянно, отопление зимой не отключаем.BAXI-Ural писал(а): Как я понимаю, антифриз не очень-то уже и нужен, - слить промыть, залить, дистиллированную воду...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
eco four 24 f ошибка Е26
Что значит "чистый тосол"? Еще раз вопрос: концентрация какая (ну, или на сколько градусов?)PDS писал(а): Изначально чистый тосол, в готовом виде ,желтый промышленный.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 3369 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 2776 Просмотры
-
Последнее сообщение Анна Богданова
-
- 11 Ответы
- 640 Просмотры
-
Последнее сообщение Алексей Нико
-
- 10 Ответы
- 510 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 692 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей