Страница 1 из 1

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 31 янв 2017, 11:50
Кнопочка
Добрый всем день,

Установлен котел BAXI DUO TEC compact 28 квт конденсационный двухконтурный .Термостата нет.
Дом 240 м2, отапливается около 200 м 2 ( 103 секции алюминивые радиаторы Mirado 500 х 85 ( термоголовок нет) и около 70 м2 теплого пола ( со своим насосом и "гребенкой").

Котел эксплуатируем основательно первый сезон.
При Т носителя от 45 С работает ровно , держит температуру +- 0.5 градуса.
При выставлении Т 38 ( самой ходовой у нас ) или любой ниже 44 начинается вот как здесь
только диапазон температур ( при выставленном 38 С) макс гонит до 56С и выключается в районе 47С , потом при отсутствии горения падает до 32 С , стоит некоторое время на этой Т и опять розжиг .
и так может продолжаться несколько часов подряд ( наблюдала как-то с утра и до 16 часов вот так каждые 3 -4 минуты включался-выключался).

Потом все нормализуется ( раньше или позже ) , правда, он зачастую держит температуру на 2-3 градуса выше ( задано 38, он держит 40 ) .

Это есть тактование , как я поняла из прочитанного на этом форуме.
И с ним нужно "бороться" так как это доп расход газа и уменьшение ресурса котла.
( у нас улетает по 14-15 м куб в сутки при Тносителя 38-40 С, хотя при ровном горении при 45С тоже немало - 19 м3, среднесуточная на улице пока держалась около +3 ) .

Из того, что опять же здесь прочитала - похоже на то, что мощность нашей системы очень мала для этого котла . Наши 103 алюминиевые секции это около 12 Вт и пол около 5 вт ( в интернете нашла, что с теплого пола в среднем 70 ВТ с м2) . На горячую воду не знаю сколько резервировать . 3 Вт допустим?
Собираюсь попробовать ( идея другого пользователя Baxi не сама додумалась) :
В настройках еще никто не "копался".Заводские настройки макс мощность ( Р13 установлена 86 %) ,хочу понизить до 70 %, ГВС до 80 %.
И посмотреть, что будет.
Вторая мера, которую мне подсказали, Увеличить время между розжигами с 3 мин до большего .
Прошу прокомментировать :
1. правильный ли ход мыслей
2. какой интервал между розжигом выставить ?
3. выставлять розжиг по результатам уменьшения мощности или одновременно можно выставить ?

Заранее благодарю за внимание к нашей проблеме .

Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Да, добавляю к вышесказанному , что модификация (Cod) 710676601/ серия (matr.)130739350.
Хотя кажется это проблема общего характера , ну да мало ли... :? :

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 31 янв 2017, 22:40
dobsan
Кнопочка писал(а): ( при выставленном 38 С) макс гонит до 56С и выключается в районе 47С
разве так может быть?
и сколько у него датчиков температуры теплоносителя?

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 01 фев 2017, 09:30
Alex-BAXI
Мощность на ГВС не трогайте, она никак не влияет на работу контура отопления. Мощность на отопление можно занизить, но при этом хотелось бы знать теплопотери... Вообще в вашем случае есть ощущение что проблемы с "гидравликой". Схему бы увидеть.

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 01 фев 2017, 14:00
Кнопочка
dobsan писал(а): разве так может быть?
и сколько у него датчиков температуры теплоносителя?
Ха-ха-ха ... Вы меня уже озадачили...Со мной , видимо, придется нелегко ... " Сколько у него датчиков теплоностителя "- это сколько в СО или в котле ? Если в самом котле - в каком мануале это можно посмотреть ? В системе СО никаких датчиков нет . Выставляем Т теплоносителя на дисплее котла, система по нему и работает .
Может я неправильно изложила .Пробую еще раз : при Т 38С ,например, стартует розжиг с 30-32 градусов , интенсивно горелка работает ,догоняя Т приблизительно до 56 С, потом сила пламени уменьшается ( слышно) .(Модуляция пламени ? ), и при работающей горелке происходит понижение до 47 С горелка выключается. температура носителя в течении 3-х минут опускается опять в район 30 С и снова... Как на вложенном видео.
Alex-BAXI писал(а): Мощность на ГВС не трогайте, она никак не влияет на работу контура отопления. Мощность на отопление можно занизить, но при этом хотелось бы знать теплопотери... Вообще в вашем случае есть ощущение что проблемы с "гидравликой". Схему бы увидеть.
Про ГСВ - поняла. Не трогаю. Теплопотери и схему сегодня позже вечером.

За участие спасибо.

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 01 фев 2017, 22:17
dobsan
Alex-BAXI писал(а): ощущение что проблемы с "гидравликой"
Мне интересно другое. Почему при уставке в 38 котёл отключается только при 47, при этом может нагнать 56?

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 01 фев 2017, 22:29
plehan
Кнопочка писал(а): Теплопотери и схему сегодня позже вечером.
- :?:

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 02 фев 2017, 15:42
Кнопочка
Прошу прощения , теплопотери вчера нашли , в расчете на весь дом ( цоколь, мансарда , этаж , остекление 43 м2 ) 17 215 Вт. Схему - озадачила мужа. Может сегодня или отроет, или нарисует...

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 02 фев 2017, 22:12
plehan
Кнопочка писал(а): в расчете на весь дом ( цоколь, мансарда , этаж , остекление 43 м2 ) 17 215 Вт
- чем считали ? И чем считали гидравлику ?

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 02 фев 2017, 23:18
Кнопочка
[img]
схема отопления.jpg
схема отопления.jpg
[/img]

Уточню, строились " хозспособом", что-то делали сами, что-то нам считали.
Схему отопления муж вот такую нарисовал . Что-то из нее можно понять ?
Посмотрела еще раз,в расчете столбец инфильтрация есть , 6 189 Вт.

Заранее благодарю.

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 02 фев 2017, 23:24
plehan
Кнопочка писал(а): инфильтрация есть , 6 189 Вт
- а у вас естественная вентиляция по комнатная организована ?
И фото узла ТП скиньте и обвязку котла ?

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 03 фев 2017, 11:29
Кнопочка
1.Вентиляция покомнатная , в цоколе в 2-х помещениях ( 2 канала) , на лестнице ( 1 канал ) , на этаже ванная,кухня с вентиляцией, на мансарде вентиляция в санузле. Окна металлопластиковые с энергосберегающим стеклом .
2. Расчет теплопотерь в VALTEC сделан. Мы в субтропиках ( побережье Крыма ) .
3. Прилагаю фото.

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 03 фев 2017, 11:46
Кнопочка
Вот еще фото , анфас, так сказать

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 03 фев 2017, 12:24
plehan
Зачем от котла до стояка на верх заужено ? D25 - оптимально до 10 Квт !
А у вас ТП сейчас работает ?
Как вы фильтр чистите нет отсечного со стороны ветки отопления , и когда последний раз ?

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 03 фев 2017, 15:34
Кнопочка
plehan писал(а): Зачем от котла до стояка на верх заужено ? D25 - оптимально до 10 Квт !
А у вас ТП сейчас работает ?
Как вы фильтр чистите нет отсечного со стороны ветки отопления , и когда последний раз ?
1. В полу везде труба dia 25, стояки 32 . Такой вариант предложил исполнитель ( на монтаж отопление нанимали местную фирму, они и схему разрабатывали, и котел нам приобретали- устанавливали) .
Труба замурована в полу. Стояки замурованы в стену.
Последствия , из Вашего опыта ? Это может быть причиной описанной работы котла ?

2.ТП работает постоянно, установлено 25 С на узле теплого пола. Есть еще такая деталь: как писала, самая "ходовая" Т на котле у нас 38-40 С, в ТП держим 20С, если поднять температуру ТП до 25 , радиаторы на этаже и в мансарде мгновенно становятся холодными. И уже не нагреваются даже через сутки ( экспериментировала ) . В результате на мансарде холодно, там только радиаторы.

3.Котел начал использоваться только в ноябре 2016 , до этого несколько раз в месяц муж включал, чтобы циркуляцию носителя выполнил.
Сервисная компания нам осмотр на конец марта этого года наметила ( по окончанию отопительного сезона). Сами ничего не меняли и ничего не чистили,никуда не лазили
Когда и как часто этот фильтр нужно чистить ?

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 03 фев 2017, 21:38
plehan
Кнопочка писал(а): .ТП работает постоянно, установлено 25 С на узле теплого пола. Есть еще такая деталь: как писала, самая "ходовая" Т на котле у нас 38-40 С, в ТП держим 20С, если поднять температуру ТП до 25 , радиаторы на этаже и в мансарде мгновенно становятся холодными. И уже не нагреваются даже через сутки ( экспериментировала ) . В результате на мансарде холодно, там только радиаторы.
- я выскажу мнение , а вы решайте ! У вас есть отдельная ветка ТП которая врезана в в разводящий трубопровод , как бы вы не хотели но работа насоса оказывает влияние на эту ветку ( отбирая мощность и падение напора ,повышение сопротивления ) Соответственно если вы делали такой вариант то у вас насос и диаметр трубопроводов должен был быть рассчитан на мощность ТП и доп. сопротивление , как видите встроенный насос не может корректно работать ! У меня из практики есть подобный монтаж Тп на конце ветки двухтрубки и я специально поэкспериментировал ,на котле переключил на 1 скорость и после врезки ТП оставшиеся два радиатора практически остыли !
Какой выход гидравлический разделитель и насос ( последствия, повышение скорости теплоносителя в трубах возможно повышение шума при неудачном подборе ) ,но зато можно минимально вкладывая восстановить работу системы !
И еще плохо видно , расходомеры ТП практически прикрыты ,на минимуме почему ?
Кнопочка писал(а): Когда и как часто этот фильтр нужно чистить ?
- все зависит от системы и подготовки теплоносителя , но на новой хотя бы после месяца эксплуатации проверить ! Вопрос как ?

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 04 фев 2017, 23:25
Кнопочка
plehan писал(а): И еще плохо видно , расходомеры ТП практически прикрыты ,на минимуме почему ?

- все зависит от системы и подготовки теплоносителя , но на новой хотя бы после месяца эксплуатации проверить ! Вопрос как ?

1. Огромнейшее Вам спасибо ! Расходомеры уже открыты, это фотография "из прошлого ". Буду Вашу идею обсуждать с монтажниками и как закончится сезон будем доводить до ума.

Это и есть возможная причина тактования котла, или это еще проблема ?
.
2.Мне одна мысль приходит - врезать этот клапан в межсезонье. Спасибо, что подсказали.

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 05 фев 2017, 11:52
plehan
Кнопочка писал(а): Это и есть возможная причина тактования котла
- можно попытаться убрать настройками котла !

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 05 фев 2017, 13:50
Кнопочка
plehan писал(а): - можно попытаться убрать настройками котла !

Убрать настройками - это снизить мощность и увеличить время между розжигами ? Тогда насколько можно снизить мощность ( пропорционально теплопорерям дома ? а они от температуры зависят). И какой промежуток выставит между розжигами ? Или пойти экспериментальным путем ?

На местных сервисантов рассчитывать не приходится- и наши и еще 2 альтернативных места обзванивала и скидывала видео,описывала ситуацию - после обсуждения в своем кругу везде реакция одна: не лезьте к умной технике, заводские настройки самые правильные, не мешайте умной технике работать, она вам и так 30% газа экономит.. :((( Поэтому "мучаю "Вас . Хочу, чтобы умная техника долго и правильно работала...

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 05 фев 2017, 14:00
plehan
Кнопочка писал(а): Или пойти экспериментальным путем ?
Кнопочка писал(а): она вам и так 30% газа экономит
- или не экономит ! Но если нет опыта настроить под систему ,которая на вскидку не совсем правильно работает, думаю трудно будет . А у вас разве нет АСЦ Бакси ,может лучше настроить через сервисника ?

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 05 фев 2017, 14:15
Кнопочка
Не смогла найти ни через и-нет, ни методом опроса местного населения. На Вашем сайте тоже никого даже близко к нам . Думаю, что дело в санкционной политике европейских компаний. Здесь ( в Крыму ) представительств нет. Думаю те, кто берутся обслужить baxi здесь - скорее всего действуют под "крышей " АСЦ Краснодара .

Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
plehan писал(а): Но если нет опыта настроить под систему ,которая на вскидку не совсем правильно работает, думаю трудно будет .
Думаю, да , тем более , что в моем дипломе слово " сопромат" и ему подобные отсутствуют :D

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 05 фев 2017, 14:44
plehan
Кнопочка писал(а): " сопромат"
-это к ПГС !

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 13 дек 2019, 00:06
Arthurik
заране извините за ошибки
купили такой BAXI DUO TEC COMPACT 28 катол. Работает нормално например ставим отапление 50с. На Екране ето видно но катол не отключаетца. но уменшаетца расход газа.
Вот хочу узнать принцип еео работу.
Заране спасибо

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 13 дек 2019, 09:32
Steamboy
Arthurik, какая схема системы отопления?
Почему допускаешь ошибки в своем письме?

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 13 дек 2019, 11:40
BAXI-Ural
Steamboy писал(а): 13 дек 2019, 09:32 Почему допускаешь ошибки в своем письме?
Steamboy, ты сможешь по армянски "здрасте" написать? Без ошибок....

Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Arthurik, вас что не устраивает? Чтоб было тепло, нужно жечь газ, - хотите экономить газ - мерзните...

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 13 дек 2019, 11:56
Steamboy
BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2019, 11:42 Steamboy, ты сможешь по армянски "здрасте" написать? Без ошибок....
нет желания ;)

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 13 дек 2019, 14:10
Bahus
С принципом всё просто. Котел поддерживает заданную вами температуру модулируя уровень пламени на горелке в своем диапазоне мощности.
Работает он у вас штатно, не беспокойтесь.

BAXI DUO TEC COMPACT 28 GA ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Добавлено: 13 дек 2019, 16:47
Arthurik
Steamboy писал(а): 13 дек 2019, 11:56 вас что не устраивает? Чтоб было тепло, нужно жечь газ, - хотите экономить газ - мерзните...
Мне устраиваеть. Просто когда мы купили сказали отключаетца. Вот иза етого хотел узнать принцип работи.

При каком градусе работает кандисат.
Имеб виду если буду ставить 60С. будеть работат кандисать или нет?