Режим работы
Пользуюсь котлом Baxi luna3 310fi двухконтурный около двух лет.он обогревает площадь около 50 квадратных метров но в дальнейшем площадь отапливания увеличится.для горячей воды использую бойлер косвенного нагрева 150 литров. Котел работает на контур отопления,контур гвс заглушен.за все время работы нареканий с моей стороны не было,пока в гости не зашел товарищ и сказал что по его мнению котел слишком часто включается.в связи с этим у меня вопрос какой должен быть режим работы котла ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Режим работы
В идеале котел должен гореть постоянно на минильно необходимой мощности.
Естественно он у вас тактует. Котел 31 кВт с минимумом в 11 кВт. Когда нужно всего 5.
Отправлено спустя 58 секунд:
Купите панель Комфорт и используйте её комнатный датчик. Будет счастье
Естественно он у вас тактует. Котел 31 кВт с минимумом в 11 кВт. Когда нужно всего 5.
Отправлено спустя 58 секунд:
Купите панель Комфорт и используйте её комнатный датчик. Будет счастье
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 11:23
- Мой котел: Back Luna3 310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Режим работы
Засекал на секундомере время работы 1 минута 45 сек. а время ожидания 3 минуты.а сколько будет стоить сама панель и ее установка?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Режим работы
Имел ввиду вот такую панель. Которая идет в комплекте с Luna-3 Comfort.
Розница её 80 евро. Это проводная версия KHG71410641*. Беспроводная дороже.
Можно купить и обычный комнатный термостат за 1000-1500 руб. Тоже поможет. Но здесь удобства больше. Управление ГВС, недельный программатор, всё это через opentherm ну и т.п.
Подключить особого ума не нужно. В инструкции на Луна-3 Комфорт это даже описано. Там, правда на плату кабель уже заведен.
Розница её 80 евро. Это проводная версия KHG71410641*. Беспроводная дороже.
Можно купить и обычный комнатный термостат за 1000-1500 руб. Тоже поможет. Но здесь удобства больше. Управление ГВС, недельный программатор, всё это через opentherm ну и т.п.
Подключить особого ума не нужно. В инструкции на Луна-3 Комфорт это даже описано. Там, правда на плату кабель уже заведен.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 11:23
- Мой котел: Back Luna3 310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Режим работы
Спасибо!а не подскажите какая частота включений если установить эту панель?и какая будет получатся температура воды в бойлере?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Режим работы
- всегда должна быть не ниже 50 +защита от легионеллы .AntonR89 писал(а): и какая будет получатся температура воды в бойлере
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Режим работы
Какую установите. В этом смысле ничего не изменится. Вы выставляли ее температуру с кнопок котла, теперь будет тоже самое, но с панели.AntonR89 писал(а): какая будет получатся температура воды в бойлере
Всё будет зависить от инерционности вашего помещения. Котел будет включаться каждый раз, когда температура помещения упадет ниже установленной на полградуса.AntonR89 писал(а): а не подскажите какая частота включений если установить эту панель
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 11:23
- Мой котел: Back Luna3 310fi
- Благодарил (а): 1 раз
Режим работы
Я правильно понимаю если расход горячей воды будет большим например принять душ.то котел будет включатся и подогревать ее в независимости от температуры в помещении.
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
И еще не подскажите какое значение параметра на моем котле должно быть оптимальным для моей площади.максимальная полезная мощность системы отопления?
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
И еще не подскажите какое значение параметра на моем котле должно быть оптимальным для моей площади.максимальная полезная мощность системы отопления?
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:26
- Откуда: Краснодар
- Мой котел: Baxi ecofour 24
Режим работы
В моем экофор 24 таже проблема вкл/выкл каждые 1,5-2 минуты.При то котла мастер сказал,что это плохо,когда котел часто переключается.
Вопрос,на мою модель можно купить такую панельку?И вообще есть в этой покупке толк?Или пусть котел так и работает дальше?Пашет же 5 лет,вроде нет проблем.