Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Mikesem
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 08:23
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi ECO 4s
Благодарил (а): 3 раза

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение Mikesem »

Здравствуйте уважаемые участники форума!
Пересмотрел множество тем по вопросам работы контура ГВС, но все равно нет в голове однозначного решения проблемы. Ситуация такая - сильно скачет температура на выходе из контура горячего водоснабжения. При этом проток неизменный, но температуру на выходе из котла при заданном значении 45 град показывает от 30 до 50, соответственно, душ принять невозможно. Куда копать, что смотреть, где настраивать?
Несколько вводных. Срок эксплуатации котла - 1 месяц. На входе установлены грязевики. Пуско-наладку производили сотрудники сервис-центра. Тут стоит отметить, что при настройке котла не была верно произведена регулировка ГРПШ и на котел подавалось повышенное давление, около 35 кПа, сейчас произведена регулировка, и давление газа настроено на 20кПа при этом последующая корректировка настроек котла не проводилась. Давление воды в системе 2,8 - 4,5 атм.
Заранее спасибо за Ваши советы.
#1

Erik
Завсегдатай
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 07:49
Откуда: Москва
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение Erik »

Mikesem писал(а): 27 ноя 2018, 08:57 Здравствуйте уважаемые участники форума!
Пересмотрел множество тем по вопросам работы контура ГВС, но все равно нет в голове однозначного решения проблемы. Ситуация такая - сильно скачет температура на выходе из контура горячего водоснабжения. При этом проток неизменный, но температуру на выходе из котла при заданном значении 45 град показывает от 30 до 50, соответственно, душ принять невозможно.
Без гидравлической схемы ничего не понятно. И трудно посоветовать что-нибудь кроме
Уберите ограничение температуры ГВС в котле, чтобы котел не отключал нагрев, и регулируйте нужную температуру душа смесителем в ванной.

Вероятно, что нагрев отключается по достижению установленного максимума 45, и быстро остывает из-за низкой температуры ХВС на входе, включается, и пока нагреет теплообменник, ваша ГВС остыла еще сильнее.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение Bahus »

Смоделируйте ситуацию, когда присутствуют скачки температуры и мониторьте во времени значения:
A00 - действующее значение температуры ГВС на подаче (°C).
A03 - действующее значение мощности (% от максимального).
А07 - действующее значение уровня пламени (% 0-100).
А08 - действующий расход ГВС (л/мин х10).

Как меняются данные значения во время скачков?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Mikesem
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 08:23
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi ECO 4s
Благодарил (а): 3 раза

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение Mikesem »

Как только буду рядом с котлом обязательно проверю эти параметры. Результат опишу. Спасибо за подсказку.
По поводу установленной температуры горячей воды - это рекомендация специалистов сервис-центра. Вода на самом деле очень холодная на входе котла (из скважины).
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение Bahus »

Mikesem писал(а): 27 ноя 2018, 09:44 это рекомендация специалистов сервис-центра.
Правильная рекомендация. Не надо смесителем играться.
Кстати - в Магнитогорске полно грамотных специалистов по Baxi. Так что... Может есть смысл обратиться, коли котел на гарантии?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
Mikesem
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 08:23
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi ECO 4s
Благодарил (а): 3 раза

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение Mikesem »

Я им вчера сразу позвонил, но был уже практически конец рабочего дня. Порекомендовали проверить настройку и состояние гидроаккумулятора. По результату - давление в ГА было пониженным (1.0 атм при номинале 2.5), но в целом давление в системе не изменялось скачкообразно при включении/выключении насоса, гидроаккумулятор подкачал. Еще такой момент, на кухне перепадов температур замечено не было, как и при пользовании раковиной, а вот при включении воды в ванной идут скачки. Может ли забитый смеситель стать причиной?
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение Starik »

Mikesem писал(а): 27 ноя 2018, 10:13 Может ли забитый смеситель стать причиной?
Скорее, лейка душа.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение Bahus »

Ага. Если скачки не везде, то и не в котле смотреть.
Starik писал(а): 27 ноя 2018, 10:27 Скорее, лейка душа.
Соглашусь. Возможно прибор не обеспечивает минимальный расход.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
Mikesem
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 08:23
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi ECO 4s
Благодарил (а): 3 раза

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение Mikesem »

Произвел замеры. Скачков температуры не обнаружил, но показатели, как минимум, странные...
При установленной температуре 45 град и аналогичном вчерашнему протоке цифры такие:
А00 - 56-57
А03 - 91
А07 - 100
А08 - 21-24

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Проток слабый, но при этом высокие значения мощности и пламени, да и температура значительно отличается от уставки...

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Не требуется ли коррекция в настройках котла или причина в другом?
#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение BAXI - Volga »

у Вас идёт перегрев из-за маленького расхода воды.
заданные значения по температуре ГВС можно получить при минимальном расходе 4,5 л/мин
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение Bahus »

Mikesem писал(а): 27 ноя 2018, 19:40А08 - 21-24
2,5 л/минуту - мало. Снимите этот же параметр, когда используете ГВС на другом потребителе и скачков нет. Сравните расходы
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
Mikesem
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 08:23
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi ECO 4s
Благодарил (а): 3 раза

Сбои в работе ГВС у Eco 4s

Сообщение Mikesem »

А значения А03 и А07 - это норма?
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
    dimulcha » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1468 Просмотры
    Последнее сообщение dimulcha
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
    rebelles_anima » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    1505 Просмотры
    Последнее сообщение rebelles_anima
  • Свист при работе ТЭНа
    Rasul » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    300 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    327 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75
    Zodchiy » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    280 Просмотры
    Последнее сообщение Zodchiy

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей