Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Сообщение Ilgiz »

Всех приветствую!

Сразу оговорю условия эксплуатации:
Котел в работе менее 6 мес. Покупался новым. Запуск произведен сертифицированной организацией. Горелка работает в штатном режиме: давления выставлены в диапазоне максимума и минимума, указанного производителем. Дымоход состоит из трубы 150, утеплен, к котлу соединен трубой 130. Высота дымохода более 6 метров, тяга очень приличная.
Все хорошо, казалось бы. Но иногда раздаются довольно громкие хлопки.
Происходит при следующем раскладе: Котел прогрел СО, горелка выключилась. При этом в течение минуты включается ГВС. Раздается громкий хлопок с выбросом пламени наружу сквозь все щели :( . Происходит нечасто.

Переключатель на плате установлен в положение - 3 минуты между запусками горелки в режиме отопления. Но, видимо для ГВС это не относится.

Уважаемые представители BAXI, может что-то подскажете?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Сообщение Bahus »

Возможно приточки не хватает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Сообщение Ilgiz »

Bahus, Да, и приточки маловато, и стабилизатор тяги встроенный все-таки не рассчитан толком. Тяга у меня очень сильная, тетрадный лист затягивает в трубу, если перекрыть им дымоход.

Я избавился от хлопков пока убавлением минимального давления чуть ниже 50мм.в.с.+ почистил электроды розжига (странно, работали не более полугода). Ну и летом с приточкой надо будет решать вопрос, видимо надо будет расширить канал подачи воздуха. Ну и проблему свиста тоже решил, это в другой теме.
#3

vl141070
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 мар 2022, 14:07
Откуда: Королев
Мой котел: Baxi Slim 1.300 in

Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Сообщение vl141070 »

Добрый день!
Аналогичная ситуация с хлопками на slim 1.300 in (через 10-30 сек после подогрева отопления, переключается на бойлер, включает поджиг, но возгарание происходит только секунд через 5 с хлопком. В остальных 99% случаев - поджиг нормальный)
Неделю назад Мособлгаз обслуживал котел - почистил электроды, попылесосил внизу - хлопки участились и усились.
Перешел на ручной режим включения бойлера.
Не понимаю, что делать, раньше вызывал мастеров, не понимают - говорят котел исправен
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Сообщение RADAR »

причин много, начать с выставления электродов по инструкции...
#5

vl141070
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 мар 2022, 14:07
Откуда: Королев
Мой котел: Baxi Slim 1.300 in

Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Сообщение vl141070 »

Спасибо!
Инструкцию по регулировке зазора не нашел (если возможно, дайте ссылку, пожалуйста)
Но, зазоры проверил - маловаты, и в процессе прогрева электроды немного деформируются!!! ещё уменьшая зазор (потом возвращаются). Думаю, у меня это основная причина плохого поджига с прогретыми электродами.
Немного отжал нагретые (в процессе горения) - пока хлопков нет
#6

Вячеслав272
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 мар 2022, 12:12
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi slim 2300

Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Сообщение Вячеслав272 »

vl141070, Bahus, Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня при розжиге сразу газ поступает максимально сильно. У все котлов я знаю прирозжиге подаётся минимальное количество газа, а потом газ автоматически добавляется. Что можно сделать. Котел покупал б/у , и что с ним делали что там регулировали и куда лазили не знаю. Котел у меня уже работает 2 года но на эту проблему обратил внимание только сейчас, ну и соответственно хлопает при розжиге. Читал что можно отрегулировать минимальное давление газа. Объясните пожалуйста если сталкивались с этим. Заранее благодарен.

Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
RADAR, RADAR, Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня при розжиге сразу газ поступает максимально сильно. У все котлов я знаю прирозжиге подаётся минимальное количество газа, а потом газ автоматически добавляется. Что можно сделать. Котел покупал б/у , и что с ним делали что там регулировали и куда лазили не знаю. Котел у меня уже работает 2 года но на эту проблему обратил внимание только сейчас, ну и соответственно хлопает при розжиге. Читал что можно отрегулировать минимальное давление газа. Объясните пожалуйста если сталкивались с этим. Заранее благодарен.
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Сообщение Starik »

Вячеслав272 писал(а): 19 мар 2022, 12:29Читал что можно отрегулировать минимальное давление газа. Объясните пожалуйста если сталкивались с этим.
Инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf раздел 14, стр. 27, изучай, делай, если есть чем и разберешься как.
Но лучше специалистов позвать, имхо. :)
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Сообщение Bahus »

Вячеслав272 писал(а): 19 мар 2022, 12:29 но на эту проблему обратил внимание
Это не проблема, а штатная работа котла. У Бакси все котлы разжигаются на максимуме, а потом модулируются.
А хлопки это про другое.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

славянски дом
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 10:20
Откуда: тюмень
Мой котел: бакси нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Сообщение славянски дом »

Возможно это из-за сильной тяги ! Для ЕЁ уменьшения на "слим" ставят зонтик... ( разрыв в дымоходе)
Смысл : пламя быстро пролетает через топку и не греет котёл. Холопки - , потому, что газ разбавляется воздухом до концентрации хлопка . А должен до воспламенения .
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно

Сообщение Bahus »

У 30 киловаттника стабилизатор тяги сзади на корпусе, отдельно ничего ставить не нужно.
У вас хлопки, думаю, как обычно из-за узла розжига. Зазор/чистота электродов, чистота горелки. Блок розжига, газовый клапан. Ну и электрику никто не отменял.

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
С тягой может быть связано если приточка воздуха слабая в помещение.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    826 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Eco 3 Compact сильно нагревает ГВС
    idolxby » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    619 Просмотры
    Последнее сообщение idolxby
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    734 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI SLIM 1620 IN горит индикатор 80 градусов (Индикатор неисправности по датчику отопления)
    fault » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    940 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Slim ошибка 30
    Alexshab » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2428 Просмотры
    Последнее сообщение Alexshab

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей