Привет.
Есть одноэтажный дом c неотапливаемой мансардой (холодным чердаком). СО закрытая. Разводка коллекторная. Т. к. это дача, то в будни там никого нет. Соответственно двери не открываются и проч – т. е. тепловой контур полностью стабилен.
Котел Baxi Luna 3 Comfort 240i. Панель управления вынесена в коридор. Внешнего температурного датчика нет. Температура на панели управления выставлена в 18 С. Температуру мониторю ZONT'ом (просто мониторинг, без управления, т.е. с котлом Zont никак не соединен).
Посмотреть как это выглядит в живую пока возможности нет (без крайней необходимости). Поэтому пытаюсь анализировать графики. Смотрю графики – не могу понять: что происходит и как это интерпретировать.
Если не сложно, помогите плз понять нормальное это поведение котла или нет.
Pict1 - график сутки:
Мне виден период в 4 часа, в течении которых, температура подачи/обратки 2 часа растет и 2 часа падает. Что при этом происходит? Цикл нагрева? При этом почему так слабо ? Т. е. во время 2-х часового периода нагрева температура подачи увеличивается с 28 до 38. Это нормально ?
Pict2 - график за 4 часа:
Pict3 - график за 20 минут
Также не очень понятна модуляция внутри основной кривой температуры подачи/обратки. Отчетливо виден трехминутный цикл и мини скачки температуры. Чем это вызвано ? Хорошо это или плохо ?
Понятно, что тепература стабильна - что тебе еще надо ?
НО... Не то чтобы не нравится - мне не понятно:
1. Что происходит в 4-х часовом цикле?
2. Что происходит в 3-х минутнутном цикле?.
И в целом: такое поведение нормально для котла ? Оптимально ли ? Может что-то изменить в настройках ? Например периодичность включения насоса/горелки.
А стабильность температуры в коридоре мне вообще не важна (т.к. все равно в доме никого нет), в моем случае - правильный/оптимальный режим котла мне важнее.
Может можно как-то изменить гистерезис, чтобы наоборот пореже включался и сразу на полную? Но незнаю как это сделать - такого параметра вроде нет.
Заранее благодарю за ответы.
Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.
так нагрузка на отопление какая? сколько отапливаемая площадь?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 17:34
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.
Отапливаемая площадь меньше 100 м*м. Высота потолков 2,5. Дом бревенчатый. Вытяжная вентиляция через кухню и с/у. Утеплен (проконопачен) неплохо. При уличной температуре -6С падение температуры внутри дома с 23С до 22С при выключенном отоплении происходит за 8 часов.BAXI - Volga писал(а): ↑04 дек 2019, 11:12 так нагрузка на отопление какая? сколько отапливаемая площадь?
Радиаторы стальные, панельные. 7 штук. Плюс два полотенцесушителя. Параметры котла установлены по умолчанию (не менялись).
При более высоких температурах картина была такая: Думаю так было лучше.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей