Baxi Eco Home
Добрый день
Подскажите пожалуйста, нормально ли что имея такие данные расход газа порядка 18-25 кубов в день ? ? ?
Меняли время вкл с 3 минут до 10 мин, показатели не меняются.
Счетчик поменял, думал в нем проблема (Так как очень много жалоб на Гранд 4) тоже самое.
Может брак в котле ?
Имеется
3 комнатная квартира 95 кв
Baxi Eco Home
Температура на радиаторы 50 градусов
4 радиатора (размеры и расположение на фото)
Теплый пол около 200 м
Счетчик сперва был Гранд 4 (Потом поменял на Omega G4)
Подскажите пожалуйста, нормально ли что имея такие данные расход газа порядка 18-25 кубов в день ? ? ?
Меняли время вкл с 3 минут до 10 мин, показатели не меняются.
Счетчик поменял, думал в нем проблема (Так как очень много жалоб на Гранд 4) тоже самое.
Может брак в котле ?
Имеется
3 комнатная квартира 95 кв
Baxi Eco Home
Температура на радиаторы 50 градусов
4 радиатора (размеры и расположение на фото)
Теплый пол около 200 м
Счетчик сперва был Гранд 4 (Потом поменял на Omega G4)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Eco Home
Нет, не нормально, слишком много...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 11 дек 2019, 10:46
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: Baxi ECO Home
Baxi Eco Home
Посоветуйте что делать ? Счетчик исключил, остается котел. Или брак или настройки, я правильно понимаю ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Eco Home
Формально расход в пределах документации. У вас мощность котла не указана. Для этой модели максимальный расход за сутки паспортно составляет 65,5 кубов в сутки. Ваш фактический расход, прикидывая на коленке, работа котла на минимуме (9 кВт) круглосуточно без остановок и без использования ГВС.
Так что я не вижу тут какого-то криминала. Можно конечно попробовать клапан перестроить, но не думаю, что от этого будет какой-то эффект.
Так что я не вижу тут какого-то криминала. Можно конечно попробовать клапан перестроить, но не думаю, что от этого будет какой-то эффект.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Eco Home
Для начала проверить техническое состояние котла: стоит ли диафрагма, цела ли теплоизоляция, чистота горелки и теплообменника, состояние теплообменника, целостность механическая. Затем провести замеры газоанализатором.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 11 дек 2019, 10:46
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: Baxi ECO Home
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Eco Home
В Костроме был случай: при неправильном монтаже дымохода в многоэтажном доме случилась избыточная тяга. У котла загоралось пол-горелки, с другой половины газ летел в трубу... При этом если открыть камеру сгорания, все горело хорошо (тяга то нормализовалась)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 11 дек 2019, 10:46
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: Baxi ECO Home
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi Eco Home
У себя это обнаружил по вращающемуся вентилятору, при выключенном котле (надо снять переднюю крышку котла).
В трубу летит не только газ, но и тепло (постоянный обдув радиатора уличным воздухом).
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 38
Baxi Eco Home
У меня квартира по планировке точно такая же, только 75 кв.м., расход газа в сутки 10-13 куб. м. Газа. Сейчас за бортом - 7 градусов Цельсия. Во время ТО котла сервисник из Горгаза сказал клапан настраивать не буду, не видит он в этом смысла. Но при запуске котла газовый клапан тоже никто не проверял.unknown писал(а): ↑11 дек 2019, 10:54 Добрый день
Подскажите пожалуйста, нормально ли что имея такие данные расход газа порядка 18-25 кубов в день ? ? ?
Меняли время вкл с 3 минут до 10 мин, показатели не меняются.
Счетчик поменял, думал в нем проблема (Так как очень много жалоб на Гранд 4) тоже самое.
Может брак в котле ?
Имеется
3 комнатная квартира 95 кв
Baxi Eco Home
Температура на радиаторы 50 градусов
4 радиатора (размеры и расположение на фото)
Теплый пол около 200 м
Счетчик сперва был Гранд 4 (Потом поменял на Omega G4)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Eco Home
Визуально, в окошко вниимательно смотрели....
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Нанимайте организацию с прибором, да, заплатите, но если обнаружатся косяки, - за счет авторов...