Страница 2 из 2

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 25 апр 2020, 13:12
Анвар
добрый день.

заметил особенность работы котла на бойлер косвенного нагрева.
когда трехходовой клапан переключается на бойлер и начинает активно его греть при температуре под 70, то начинает нагреваться труба обратки системы отопления. то есть получается, что трехходовой клапан до конца не перекрывает обратку системы отоплени. обратка от бойлера попадает в СО

это дефект клапана или так и должно быть?

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 26 апр 2020, 11:29
Анвар
GAZCONEC, Steamboy, Starik,
Starik писал(а): 26 апр 2020, 11:28
Анвар писал(а): 26 апр 2020, 10:14а есть мысли почему так происходит с обраткой, кроме конвенкции?
Да, но пока подожду результата экспериментов.
я позже обязательно отпишусь о результатах

Отправлено спустя 2 часа 42 минуты 27 секунд:
Starik писал(а): 26 апр 2020, 11:28
Анвар писал(а): 26 апр 2020, 10:14а есть мысли почему так происходит с обраткой, кроме конвенкции?
Да, но пока подожду результата экспериментов.
эксперимент показал, что после закрытия подачи на котле, обратка СО перестала греться.
в чем же дело? проблема с трехходовым клапаном? проблема решится установкой обратного клапана в обратку СО?

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 26 апр 2020, 14:55
Steamboy
Анвар писал(а): 26 апр 2020, 14:11 проблема с трехходовым клапаном?
Точно... О чем я говорил в 12-м посте. Правда не так явно про клапан, но его имел ввиду.
Анвар писал(а): 26 апр 2020, 14:11 проблема решится установкой обратного клапана в обратку СО?
Вы решите последствия проблемы, но не саму проблему

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 26 апр 2020, 14:59
Анвар
Steamboy писал(а): 26 апр 2020, 14:55
Анвар писал(а): 26 апр 2020, 14:11 проблема с трехходовым клапаном?
Точно... О чем я говорил в 12-м посте. Правда не так явно про клапан, но его имел ввиду.
Анвар писал(а): 26 апр 2020, 14:11 проблема решится установкой обратного клапана в обратку СО?
Вы решите последствия проблемы, но не саму проблему
в моем случае проблему решит же, то есть не будет утечки тепла в другие контуры.
а сам клапан поменяю, как совсем умрет

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 26 апр 2020, 15:20
Steamboy
Решать Вам

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 26 апр 2020, 15:43
Starik
Анвар писал(а): 26 апр 2020, 14:59а сам клапан поменяю, как совсем умрет
Логично, как и клапан на обратку, что бы насосы не затягивали.

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 26 апр 2020, 23:30
GAZCONEC
Может Глянуть трёхходовой

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 26 апр 2020, 23:53
Steamboy
Анвар писал(а): 25 апр 2020, 13:12 в моем случае проблему решит же,
он не решит причину проблемы.

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 06:56
Starik
GAZCONEC писал(а): 26 апр 2020, 23:30Может Глянуть трёхходовой
Ты не внимательно читал ветку, он не хуже нового.

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 08:43
Анвар
GAZCONEC писал(а): 26 апр 2020, 23:30 Может Глянуть трёхходовой
могу глянуть. подскажете что может быть?
разобрать, собрать, почистить, что-нибудь поменять, настроить под чутким руководством смогу

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 10:24
Bahus
Да грязь элементарная. Либо на запорных тарелках сидит и мешает закрыть полностью, либо на штоке, из-за чего тот подклинивает.
1. Отсечь котел от системы отопления, слить теплоноситель с его контура отопления.
2. Отсоединить и скинуть привод с трехходового.
3. Выкрутить картридж трехходового. Номер ключа не помню, но вроде стандартный. Можно и разводным, но особо не размахнешься там.
4. Ну и собственно почистить картридж.
5. Сборка в обратной последовательности. Перед запиткой котла можно заодно расширительный бак обслужить.
Изображение

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 11:32
Starik
И всё же, я бы ограничился обратным клапаном в обратку.

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 14:14
Анвар
Bahus писал(а): 27 апр 2020, 10:24 Да грязь элементарная. Либо на запорных тарелках сидит и мешает закрыть полностью, либо на штоке, из-за чего тот подклинивает.
1. Отсечь котел от системы отопления, слить теплоноситель с его контура отопления.
2. Отсоединить и скинуть привод с трехходового.
3. Выкрутить картридж трехходового. Номер ключа не помню, но вроде стандартный. Можно и разводным, но особо не размахнешься там.
4. Ну и собственно почистить картридж.
5. Сборка в обратной последовательности. Перед запиткой котла можно заодно расширительный бак обслужить.
Изображение
спасибо, попробую

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Starik писал(а): 27 апр 2020, 11:32 И всё же, я бы ограничился обратным клапаном в обратку.
его я вчера же и установил. дело плевое.
полет отличный, ничего не греется :okdoc:

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
вообще спасибо, мужики,
расход газа уменьшился по моим предварительным ощущениям примерно на 30%
просто чудеса :drinks:

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 14:28
Starik
Анвар писал(а): 27 апр 2020, 14:17расход газа уменьшился по моим предварительным ощущениям примерно на 30%
Это плацебо, наверное. :D
Меня больше беспокоила другая засада. Если я правильно понимаю, то низкотемпературный режим выбран из-за теплого пола, поэтому терморегуляторов нет. А если так, то после нагрева бойлера (даже во время нагрева) в полы поступал горячий теплоноситель. Хорошо, если я ошибаюсь (про отсутствие терморегуляции в полы).

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 14:34
Анвар
Starik писал(а): 27 апр 2020, 14:28
Анвар писал(а): 27 апр 2020, 14:17расход газа уменьшился по моим предварительным ощущениям примерно на 30%
Это плацебо, наверное. :D
Меня больше беспокоила другая засада. Если я правильно понимаю, то низкотемпературный режим выбран из-за теплого пола, поэтому терморегуляторов нет. А если так, то после нагрева бойлера (даже во время нагрева) в полы поступал горячий теплоноситель. Хорошо, если я ошибаюсь.
нет, я сам смастерил термостат (программист по образованию)
снимаю показания с подачи и обратки котла, при достежении температуры на подаче котла 50 градусов насосы на теплый пол останавливаются.
без этого понятно, что теплый пол периодически превращался бы в сковороду
плюс 100 литровая гидрострелка значительно разбавляла теплоноситель

может плацебо, через пару дней будет понятно

но сейчас уже видно, котел включается на подогрев БКН реже (есть рециркуляция), чем до этого. при этом ранее максимальная температура на БКН была градусов 67-70, теперь достигает 80-82

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 15:01
Starik
Газ можно разными способами экономить, простыми и не очень.

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 15:05
Анвар
Starik писал(а): 27 апр 2020, 15:01 Газ можно разными способами экономить, простыми и не очень.
простыми - утеплиться. это я уже сделал. дом утеплен 100 мм базальтовой ватой, сам дом из газобетона.
меня больше беспокоило, что из всего объема потреченного газа 40% уходило на рециркуляцию по полотенцесушителям. никак в голову уложить не мог, что в теплом помещении такие огромные потери через полотенцесушители

какой есть не простой способ?

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 15:15
Starik
Анвар писал(а): 27 апр 2020, 15:05простыми - утеплиться.
Ничего себе "простой" способ. :D
Я про другую "простоту", с моей точки зрения, про регулировки F параметров котла. Что-нибудь регулировал или нет?

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 18:18
Анвар
Starik писал(а): 27 апр 2020, 15:15
Анвар писал(а): 27 апр 2020, 15:05простыми - утеплиться.
Ничего себе "простой" способ. :D
Я про другую "простоту", с моей точки зрения, про регулировки F параметров котла. Что-нибудь регулировал или нет?
понизил мощность котла до 65%
никаких изменений не заметил

так же увеличил время ожидания горелки до 6 минут, тактовать стал реже, соотв. и газ тратить

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 27 апр 2020, 22:17
Starik
Анвар писал(а): 27 апр 2020, 18:18так же увеличил время ожидания горелки до 6 минут,
Можно смело ставить 10 минут, на качестве отопления не скажется, будет экономия.
Не простой способ - регулировка газового клапана.

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 28 апр 2020, 09:50
Анвар
Starik писал(а): 27 апр 2020, 22:17
Анвар писал(а): 27 апр 2020, 18:18так же увеличил время ожидания горелки до 6 минут,
Можно смело ставить 10 минут, на качестве отопления не скажется, будет экономия.
Не простой способ - регулировка газового клапана.
спасибо, попробую

обратка СО с косвенным котлом

Добавлено: 30 апр 2020, 13:22
Анвар
два дня наблюдений дали следующее:
1. ранее котел на прогрев воды ГВС для рециркуляции включался 22 раза в сутки, сейчас 14, соответственно это экономия газа приблизительно 36%. по объему потраченного газа посчитал так же, тоже вышло примерно 35-36% экономии на нужды рециркуляции
2. бойлер 150 литров. раньше мне казалось, что 150 литров для приема ванны не достаточно, так как вода не успевала прогреваться.
оказалось, что котел просто не успевал ее согревать пока набирается вода в ванну из-за утечки в обратку СО. сейчас ГВС хватает 8-)

спасибо :drinks: