Работа спаренных котлов.

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Олег23
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 апр 2020, 21:42
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi Slim 1300

Работа спаренных котлов.

Сообщение Олег23 »

Два котла спаренные Slim1300. Вместе не работают через какое то время останавливаются,а по одному работают без проблем,может кто сталкивался.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Работа спаренных котлов.

Сообщение RADAR »

вроде сталкивался :?

Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
точно, вспомнил!...2х было много, а один нормально...поэтому по одному и работали...
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Работа спаренных котлов.

Сообщение Bahus »

Ничего не понял. Можно развернутей проблему описать? Что значит останавливаются? Почему они вообще вместе должны работать. Какая температура на одном и другом установлена. В таком духе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Олег23
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 апр 2020, 21:42
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi Slim 1300

Работа спаренных котлов.

Сообщение Олег23 »

два котла в паре и на отопление и на гвс. работают с 2005 года .проблем не было. этой зимой стал один котел останавливаться(каждый раз разный). один работает без проблем. но весной при отключении отопления стал отключаться и один котел.в сутки примерно 2 раза.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Работа спаренных котлов.

Сообщение Bahus »

Яснее не стало. Что такое "отключается"? По ошибке встает? Питание пропадает? Или что?
Если горелка выключается, тогда закономерный встречный вопрос - "А что не должна?"
Ну проведите им ТО, если так беспокоитесь. Убрать пыль/грязь/нагар с горелок, очистить внешние каналы теплообменника. Вскрыть косые фильтры-почистить.
Я пока не вижу каких-то проблем. Либо вы формулируете их своеобразно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа горелки
    Denis smirnov » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    7 Ответы
    1853 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1492 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Работа реле переключения, BAXI Ampera 9
    1 Ответы
    1057 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа котла при отключении электричества
    artur_05_02 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    957 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Неправильная работа Luna platinum c zont
    Vel_vel » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    197 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции