Работа котла baxi luna3 240 fi
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 май 2020, 04:10
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Baxi luna 3 240 fi
Работа котла baxi luna3 240 fi
Здравствуйте. На днях установила котёл baxi luna3 240 fi. Площадь квартиры 42 кв., температура отопления 40 градусов. Термостат не установлен. Котёл постоянно включается (5сек.) и выключается (10сек.). Скажите, пожалуйста, это нормальная работа котла?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Работа котла baxi luna3 240 fi
скорее нет, чем да...Anastasyage писал(а): ↑01 май 2020, 04:26 Котёл постоянно включается (5сек.) и выключается (10сек.). Скажите, пожалуйста, это нормальная работа котла?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Работа котла baxi luna3 240 fi
и он не спасет от частого тактования котла, хотя немного и увеличит интервал между запусками. Провернно лично на котле мощностью 12кВт, на площади квартиры 33 м2
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Работа котла baxi luna3 240 fi
Проверяю
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Запостился с гуглохрома телефонного. У меня норм вроде.
Чёрт его знает. Может последняя правка не помогла. А может скрипт в кэше пользователя не обновился.
К сожалению пока сделать ничего не могу. Ждем обновлений...
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
По теме. Поставить термостат и выставить паузу между горениями на максимум (10 минут). А вообще. Площадь минимальна, да ещё за бортом жёсткий плюс уже. Конечно он будет тактовать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 1160 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 388 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 26 Ответы
- 924 Просмотры
-
Последнее сообщение Andreskhv
-
- 5 Ответы
- 1635 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 10 Ответы
- 1687 Просмотры
-
Последнее сообщение Emil
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей