baxi luna 240 fi выключает газ при включении ГВС
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июн 2016, 10:50
- Мой котел: LUNA 240FI
- Благодарил (а): 1 раз
baxi luna 240 fi выключает газ при включении ГВС
проблема такая
открываю кран горячей воды - и сразу горелка гаснет. - это на режиме ЗИМА
на режиме ЛЕТО вообще даже газ не зажигает
на режиме зима вода как нагреется в батереях - как только открывают кран горячей воды сразу тухнет газ и минуту еще вода теплая идет
в чем может быть проблема. что нужно смотреть?
ошибку не выдает.
открываю кран горячей воды - и сразу горелка гаснет. - это на режиме ЗИМА
на режиме ЛЕТО вообще даже газ не зажигает
на режиме зима вода как нагреется в батереях - как только открывают кран горячей воды сразу тухнет газ и минуту еще вода теплая идет
в чем может быть проблема. что нужно смотреть?
ошибку не выдает.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
baxi luna 240 fi выключает газ при включении ГВС
Сначала надо глянуть, правильно ли указана модель котла (и в профиле тоже), а то ведь моделей Luna ну очень много и все они разные.
Если я угадал с моделью, то:
Надо включить функцию INFO и переключить на показания (инструкция стр. 67) “HW O>” - действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер.
Написать какое там значение, при включении ГВС (в любом режиме работы котла).
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июн 2016, 10:50
- Мой котел: LUNA 240FI
- Благодарил (а): 1 раз
baxi luna 240 fi выключает газ при включении ГВС
вот такой со светодиодами. внутри тоже написано Baxi Luna 240 Fi но в интернете эта модель другая. короче экрана с ошибками нет. а светодиоды по ошибкам ничего не мигают
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
baxi luna 240 fi выключает газ при включении ГВС
Понял, спасибо, вот ссылка на инструкцию https://baxi.ru/upload/iblock/d37/luna- ... ktsiya.pdf лишней не будет.
В контуре ГВС есть гидравлический трехходовой клапан (в нём проблема, перестал переключать), приводится в действие перепадом давления воды (через мембрану), примерно как в газовой колонке. На пальцах сложно объяснять, вот ссылки на чертежи, там рисунок F (левый нижний угол на странице)
https://baxi.ru/upload/iblock/963/luna- ... atsiya.pdf
https://baxi.ru/upload/iblock/e26/luna- ... atsiya.pdf
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июн 2016, 10:50
- Мой котел: LUNA 240FI
- Благодарил (а): 1 раз
baxi luna 240 fi выключает газ при включении ГВС
Спасибо! думал на него. Теперь точно менять буду. Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
baxi luna 240 fi выключает газ при включении ГВС
Для начала профилактику ему сделать нужно. Поменять мембрану, направляющую стержня, если сальник подтекает. Ну и грязь вымести. Обычно для этой модели таких мер вполне достаточно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая