Всем доброго времени суток.
Есть котел Luna 3 Comfort 1.240Fi.
Дом 150 кв.м, 2 этажа.
Система отопления двухтрубная с теплыми полами
1 этаж радиаторы с термоголовками и теплые полы
2 этаж радиаторы с термоголовками
Бойлер косвенного нагрева через штатный трехходовой клапан.
Панель на стене (вынесена в комнату), датчик наружной температуры на улице.
С наступлением тепла выключили отопление на панели, на панели остался только "краник" для ГВС. Заметили, что греются несколько батарей, по всей видимости закисли термоголовки, но тут вопросы:
1. Почему нагревается контур отопления, если "отопление" выключено?
2. Сейчас перекрыл подачу и "обратку" на батареи и теплые полы (фактически перекрыл подачу и обратку на котле), не возникнет каких либо проблем в работе котла?
Работа одноконтурного котла Luna3 летом
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 сен 2017, 13:43
- Откуда: МО
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 4 раза
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Работа одноконтурного котла Luna3 летом
Что-то случилось с трехходовым клапаном...super_pokemon писал(а): ↑28 июн 2020, 19:59 1. Почему нагревается контур отопления, если "отопление" выключено?
Ничего с котлом не будет...super_pokemon писал(а): ↑28 июн 2020, 19:59 2. Сейчас перекрыл подачу и "обратку" на батареи и теплые полы (фактически перекрыл подачу и обратку на котле), не возникнет каких либо проблем в работе котла?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 сен 2017, 13:43
- Откуда: МО
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 4 раза
Работа одноконтурного котла Luna3 летом
Можно понять, что именно? Вода в бойлере нагревается. Видимо снимать и смотреть, правильно?BAXI-Ural писал(а): ↑29 июн 2020, 08:09Что-то случилось с трехходовым клапаном...super_pokemon писал(а): ↑28 июн 2020, 19:59 1. Почему нагревается контур отопления, если "отопление" выключено?
СпасибоBAXI-Ural писал(а): ↑29 июн 2020, 08:09Ничего с котлом не будет...super_pokemon писал(а): ↑28 июн 2020, 19:59 2. Сейчас перекрыл подачу и "обратку" на батареи и теплые полы (фактически перекрыл подачу и обратку на котле), не возникнет каких либо проблем в работе котла?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 1536 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 1160 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 1635 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 26 Ответы
- 924 Просмотры
-
Последнее сообщение Andreskhv
-
- 0 Ответы
- 388 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
Кто сейчас на конференции