Страница 1 из 1

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 05 сен 2020, 13:22
karbit77
Добрый день. Вопрос по котлу BAXI ECO Classic 24 F. В технических характеристиках указано что минимальный расход воды в контуре ГВС 2,5 л/мин, у меня при расходе воды к примеру 3 л/мин (кран открываю не на всю) котел не держит заданную температуру (температуру выставляю 39 градусов), греет воду до 45-50 градусов, сервисный специалист в моем городе говорит, что держать температуру котел должен только при напоре воды от 5 литров в минуту, и в гарантийном ремонте отказывает, верно ли его утверждение? При напоре 5 л/мин котел плюс/минус 4 градуса держит заданую температуру ГВС. Температура входящей в котел холодной воды 15.5 градусов.

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 05 сен 2020, 14:38
Starik
karbit77 писал(а): 05 сен 2020, 13:22В технических характеристиках указано что минимальный расход воды в контуре ГВС...
Да, для пытливых умов не хватает фразы: "при котором горелка включится", "котел сработает на приготовление ГВС" и т.д. и т.п. :D
А вот ТТХ, определяющие "способность" поддерживать заданную температуру, указываются немного иначе. ;)

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 05 сен 2020, 19:09
karbit77
Starik писал(а): 05 сен 2020, 14:38 А вот ТТХ, определяющие "способность" поддерживать заданную температуру, указываются немного иначе.
какие данные мне еще нужно указать что бы было возможно ответить на мой вопрос? в паспорте изделия я такой информации про "способность" не нашел

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 05 сен 2020, 19:17
Steamboy
karbit77, поиграйтесь мощностью приготовления ГВС в настройках котла.

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 05 сен 2020, 19:28
karbit77
Steamboy писал(а): 05 сен 2020, 19:17 karbit77, поиграйтесь мощностью приготовления ГВС в настройках котла.
на данный момент выставлены следующие настройки: P06 Минимальная мощность горелки в режиме ГВС -0 , P07 максимальная мощность горелки в режиме ГВС - 100, пробывал менять параметр P07 на 30, результат тот же, что и при значении 100.

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 05 сен 2020, 19:34
Starik
karbit77 писал(а): 05 сен 2020, 19:09какие данные мне еще нужно указать что бы было возможно ответить на мой вопрос?
Эти данные уже указаны в паспорте (там что-то про производительность горячей воды при t=...), мин/макс мощность котла. Осталось их пересчитать, если уж очень хочется "переубедить" специалиста. Не требуй, что бы кто-то это за тебя исполнил (пересчет/расчет). ;)
Специалист прав (имхо), ремонтом там "и не пахнет".

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 05 сен 2020, 20:01
karbit77
Starik писал(а): 05 сен 2020, 19:34 Эти данные уже указаны в паспорте (там что-то про производительность горячей воды при t=...), мин/макс мощность котла.
Количество горячей воды при ΔT=30°C = 10.7 л/мин Изображение
Starik писал(а): 05 сен 2020, 19:34 Специалист прав (имхо), ремонтом там "и не пахнет".
я включаю лейку душа и у меня вода в место 39 градусов нагревается до 50, на кухне когда мою посуду вода летит в разные стороны,т.к. что бы вода была нужной температуры приходится кран на всю открывать, мне показалось что это не нормальная работа котла + не экономичное расходование воды. при чем у знакомого, от застройщика вестит котел другой марки (не самый дорогой скажем так), у него этим проблем

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 05 сен 2020, 21:36
Starik
karbit77 писал(а): 05 сен 2020, 20:01Количество горячей воды при ΔT=30°C ...
И что же это за параметр такой - дельта Т удалось разобраться? :)
karbit77 писал(а): 05 сен 2020, 20:01я включаю лейку душа и у меня вода в место 39 градусов нагревается до 50,
Какой расход через лейку, если не сложно, озвучь.
karbit77 писал(а): 05 сен 2020, 20:01... у знакомого, от застройщика вестит котел другой марки...
Какой мощности?

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 06 сен 2020, 11:29
Steamboy
karbit77 писал(а): 05 сен 2020, 19:28 пробывал менять параметр P07 на 30, результат тот же, что и при значении 100
настройки по минимальному и максимальному давлению газа, самого газового клапана тогда проверяйте.
Или к Вашему котлу приделывайте бойлер послойного нпгрева. Экономичный расход воды, Вам обеспечен.

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 06 сен 2020, 16:56
karbit77
Starik писал(а): 05 сен 2020, 21:36 И что же это за параметр такой - дельта Т удалось разобраться?
нет
Starik писал(а): 05 сен 2020, 21:36 Какой расход через лейку, если не сложно, озвучь.
5 л/мин
Starik писал(а): 05 сен 2020, 21:36Какой мощности?
24 кВт
как я понял было дело в моей неграмотности в этом вопросе и температуре входящей холодной воды, т.к. в доме пока практически никто не живет вода в стояке около 17 градусов, после того как я долго ее сливал температура упала до +10 градусов, при этом котел при расходе воды 5 л/мин стал нагревать воду согласно настроек +40 градусов

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 06 сен 2020, 17:07
Steamboy
karbit77 писал(а): 06 сен 2020, 16:56нет
дельта Т - разница температур.

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 06 сен 2020, 19:01
Starik
karbit77 писал(а): 06 сен 2020, 16:56нет
Из паспорта на твой котел следует что, при постоянном расходе воды 10,7 л/мин, котел сможет догреть воду ещё на 30 градусов (на дельту) - это его максимумы (максимальный расход воды при максимальном нагреве). Уменьшая расход - увеличиваем нагрев, увеличивая расход - уменьшаем нагрев. Позднее в паспортах стали писать две дельты, из которых можно увидеть (прикинуть/посчитать) возможности модуляции (способность "держать" заданную температуру). Если грубо, то увеличение расхода воды на 3 литра, снижает дельту на 10 градусов (полезно знать на лето).
Как-то так. :)

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 07 сен 2020, 12:06
karbit77
Starik писал(а): 06 сен 2020, 19:01 Из паспорта на твой котел следует что, при постоянном расходе воды 10,7 л/мин, котел сможет догреть воду ещё на 30 градусов (на дельту) - это его максимумы (максимальный расход воды при максимальном нагреве).
это понятно, а как узнать его минимальный нагрев воды при постоянном расходе воды 10,7 л/мин?
Starik писал(а): 06 сен 2020, 19:01
Позднее в паспортах стали писать две дельты
нашел на сайте производителя: Производительность горячей воды при Δt=25°С - 13,7 л/мин
Производительность горячей воды при Δt=35°С - 9,8 л/мин

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 07 сен 2020, 15:37
Starik
karbit77 писал(а): 07 сен 2020, 12:06а как узнать его минимальный нагрев воды при постоянном расходе воды 10,7 л/мин?
Думаю, составлением пропорции. :D
Без "микрон" (с допуском на "утруску и усушку"), грубая прикидка: при максимальной мощности 24 кВт - дельта =35, при минимальной мощности 10 кВт - дельта = Х. :)
Как-то так. :)

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 08 сен 2020, 11:29
karbit77
Starik писал(а): 07 сен 2020, 15:37 Думаю, составлением пропорции. :D
Спасибо. Получается что при минимальной мощности 9,6 кВт и постоянном расходе воды 5 л/мин минимальный нагрев воды должен быть в районе + 16 градусов к текущей температуре воды из стояка. А у меня получается: при температуре входящей холодной воды +17 градусов и расходе воды 5 л/мин котел греет воду минимум до +40 градусов, а при температуре входящей холодной воды +10 градусов и расходе воды 5 л/мин котел греет воду минимум до +39. Разве это исправная работа котла? а должно быть при расходе воды 5 л/мин по расчетам +10 градусов (входящая холодная вода) + +16 (минимальный нагрев котла) = +26 градусов, но не как не +39.

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 08 сен 2020, 12:08
Starik
karbit77 писал(а): 08 сен 2020, 11:29Разве это исправная работа котла?
А почему нет?! :)
Всё в пределах "погрешности", имхо. :)
Если хочется чего-то ещё... газ сетевой? Давление газа на подаче? Зимой давление газа меняется?

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 08 сен 2020, 13:59
BAXI - Volga
karbit77 писал(а): 05 сен 2020, 13:22 Добрый день. Вопрос по котлу BAXI ECO Classic 24 F. В технических характеристиках указано что минимальный расход воды в контуре ГВС 2,5 л/мин, у меня при расходе воды к примеру 3 л/мин (кран открываю не на всю) котел не держит заданную температуру (температуру выставляю 39 градусов), греет воду до 45-50 градусов, сервисный специалист в моем городе говорит, что держать температуру котел должен только при напоре воды от 5 литров в минуту, и в гарантийном ремонте отказывает, верно ли его утверждение? При напоре 5 л/мин котел плюс/минус 4 градуса держит заданую температуру ГВС. Температура входящей в котел холодной воды 15.5 градусов.
Всё правильно вам сказали.. только при расходе более 5 литров котёл сможет дать ту температуру ГВС которую Вы хотите.
Минимальная мощность котла 9,3 кВт - именно поэтому при расходе менее 5 литров происходит перегрев.
Ниже этой мощности котёл работать не может. Как и многие другие котлы разных брендов.

BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС

Добавлено: 12 окт 2023, 15:39
AlexZander77
КАК вы вошли в режим изменения настроек? Я уже полдня кручу эту крутилку, все точно по инструкции, три раза быстро от упора до упора, ни черта не получается.