Страница 1 из 1

Падает давление

Добавлено: 13 ноя 2020, 16:19
Alab
Котел EcoFour одноконтурный давно мучает проблема счачкообразного падения давления. Последний раз подпитывал систему пару месяцев назад. Установил 1,8 (в расширительном 1,5). После этого вроде давление держалось, ну может чуть снижалось. Сегодня глянул где-то 0,7 уже. И такое происходило уже много раз. Сейчас думаю заметное падение произошло из-за того, что 2 дня подряд электричество на несколько часов отключали. Утечки искал не раз, но тщетно.

Падает давление

Добавлено: 13 ноя 2020, 18:12
Steamboy
Трубы СО в стенах замурованы?
Дренаж котла связан с системой отопления?

Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Alab писал(а): 13 ноя 2020, 16:19 Установил 1,8 (в расширительном 1,5).
Проверяли давление в расширительном баке на закрытых кранах под котлом системы отопления и сброшенном давлении воды в котле?

Падает давление

Добавлено: 16 ноя 2020, 11:46
Alab
Трубы СО в стенах замурованы?
нет
Дренаж котла связан с системой отопления?
нет

Проверяли давление в расширительном баке на закрытых кранах под котлом системы отопления и сброшенном давлении воды в котле?
да

Падает давление

Добавлено: 16 ноя 2020, 12:10
Bahus
А объем теплоносителя в системе какой?

Падает давление

Добавлено: 16 ноя 2020, 16:02
Alab
45л

Падает давление

Добавлено: 16 ноя 2020, 17:46
Bahus
На ум приходит только проведение стандартной процедуры локализации утечки котел/система. Но по-зимнему времени неинтересно этим заниматься.

Падает давление

Добавлено: 17 ноя 2020, 08:05
Alab
Стандартная процедура это поиск утечек в местах соединений на холодной системе с помощью салфетки?

Падает давление

Добавлено: 17 ноя 2020, 10:18
Bahus
Нее. Для начала котёл / система.
Выключаем котел, даем остыть теплоносителю. Перекрываем все краны под котлом. Засекаем давление на манометре. Ждём (для чистоты эксперимента чем дольше, тем лучше). Затем открываем кран обратки, одновременно с фиксацией положения стрелки на манометре. Упала - проблема в системе отопления. Поднялась - уходит в котле. Ну примерно так, как-то.
Ну а дальше по результатам.

Падает давление

Добавлено: 17 ноя 2020, 10:52
Alab
Bahus писал(а): 17 ноя 2020, 10:18 Ну а дальше по результатам.
Я такую проверку не делал, но предполагаю, что проблема в СО, поскольку ранее стоял Жуковский котел и давление там тоже падало, но меня это мало беспокоило, поскольку ведь котел из-за этого не отключался. Хотя конечно напрячься надо было бы. Поэтому пожалуйста опишите процедуру проверки СО.

Падает давление

Добавлено: 17 ноя 2020, 12:26
Bahus
А СО только салфетками и туалетной бумагой :) Других методов не знаю. Если схема зональная, теоретически можно по веткам отключать и мониторить ситуацию.

Падает давление

Добавлено: 17 ноя 2020, 13:17
Alab
спасибо за ответы