Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 19 янв 2021, 00:35
chrome-24
Приветствую, джентльмены.
Вопрос такой: при розжиге на малом пламени электродом поджигается только один ряд горелки, над которым собственно электрод. Минуты 2-3 вот так и горит, потом котёл добавляет газу и сначала с одной стороны половина горелки зажигается, потом с другой. Без хлопков, но сам факт что газ подаётся и улетает в трубу во взрывоопасном виде как-то напрягает. Никто не сталкивался? Котёл ЭКО Нова 18, на пропане. Единственное подозрение - при переводе на пропан форсы заменил, в меню на пропан переключил, а регулировка газового клапана, как сказано в инструкции, не производилась, т.к. по высоте пламени всё прекрасно и на малом и на большом, пламя голубое.

Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 19 янв 2021, 09:45
Bahus
chrome-24 писал(а): 19 янв 2021, 00:35 как сказано в инструкции, не производилась, т.к. по высоте пламени всё прекрасно и на малом и на большом
То есть и делать это не нужно? Зря написано?

Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 20 янв 2021, 18:20
chrome-24
Сегодня приезжал специалист с электронным манометром, давление соответствует норме, так что да, в конкретном моем случае делать этого не нужно. Если вы не официальный представитель Бакси попрошу оставить свои бессмысленные комментарии при себе.

Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 20 янв 2021, 18:42
Starik
Сколько гонора и фарса... продолжайте наблюдение, "уважаемый". :)

Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 20 янв 2021, 18:54
chrome-24
На форуме есть специалисты и официальные представители компании или одни вот такие хамоватые дилетанты?

Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 21 янв 2021, 10:10
Bahus
Здесь только дилетанты хамоватые.

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
chrome-24 писал(а): 20 янв 2021, 18:20 попрошу оставить свои бессмысленные комментарии при себе
Как пожелаете

Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 16 дек 2021, 11:28
Muzzy555
chrome-24 писал(а): 19 янв 2021, 00:35 Приветствую, джентльмены.
Вопрос такой: при розжиге на малом пламени электродом поджигается только один ряд горелки, над которым собственно электрод. Минуты 2-3 вот так и горит, потом котёл добавляет газу и сначала с одной стороны половина горелки зажигается, потом с другой. Без хлопков, но сам факт что газ подаётся и улетает в трубу во взрывоопасном виде как-то напрягает. Никто не сталкивался? Котёл ЭКО Нова 18, на пропане. Единственное подозрение - при переводе на пропан форсы заменил, в меню на пропан переключил, а регулировка газового клапана, как сказано в инструкции, не производилась, т.к. по высоте пламени всё прекрасно и на малом и на большом, пламя голубое.
У меня было . Иногда пол-горелки загоралось , иногда вся и совсем редко одна секция . Вылечил регулировкой по манометру , сделал ровно 2 мбара (было полтора) и вуаля . ;)
Можно мощность горелки в режиме розжига Р02 увеличить , но будет громче пыхать при розжиге .

Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 16 дек 2021, 11:34
chrome-24
Muzzy555, спасибо, ваш комментарий первый адекватный. Да, я тоже избавился от проблемы установкой мощности при розжиге 100%. Пыхает неприятно, но хоть работает.

Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 16 дек 2021, 11:42
Bahus
chrome-24 писал(а): 19 янв 2021, 00:35 а регулировка газового клапана, как сказано в инструкции, не производилась, т.к. по высоте пламени всё прекрасно и на малом и на большом, пламя голубое.
Bahus писал(а): 19 янв 2021, 09:45 То есть и делать это не нужно? Зря написано?
Эммм. То есть регулировку так и не сделали? И теперь комментарий от Muzzy555 единственный адекватный, а остальные все дилетанты хамоватые? Ясно-понятно.
Muzzy555 писал(а): 16 дек 2021, 11:28 Вылечил регулировкой по манометру
Какой-то вы, товарищ Хром, непоследовательный.

Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 16 дек 2021, 11:47
chrome-24
Давление по манометру проверили в самом начале, это не помогло. Потрудитесь почитать тему, раз у вас до сих пор истерика не закончилась.
Как будет время, подниму вопрос в представительстве бакси насчёт вашей персоны, что вы делаете в администраторах с такой манерой общения с клиентами.

Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 16 дек 2021, 13:40
Bahus
Оооо, да это сколько угодно. На довольствии у них я не стою, форумом занимаюсь на общественных началах. И да, вы мне не клиент ни разу. Воронеж не обслуживаю.
Работает и слава КПСС.
Просто намекну - если не зажигается половина горелки - давление на выходе из клапана нужно корректировать. Чего там намерил ваш сервисник - мне неведомо. Зато ведомо, что с завода котлы выходят с настройками на природный газ. Теперь смотрим.
Природный газ G20 - мин / макс мбар - 2 /11,7
Пропан G30 - мин / макс мбар - 5 / 26,6
А теперь подумайте - может ли котел нормально зажечься от сжиженного газа, если вы ему задушили форсунки, а минимум с 2 до 5 мбар не удосужились поднять?

А моя, так называемая "истерика", заключается лишь в том, что вы сначала написали, что регулировку не делали, затем написали, что намерили норму, затем отозвались положительным образом о посте, в котором сказано что человеку помогло поднятие минимального давления на клапане. Новорега с 8 постами на форуме. О чем я и написал.

Мне то побоку, вам с этим котлом жить.
Всех благ.

Зажигается один ряд горелки

Добавлено: 16 дек 2021, 16:10
И.Борщов
chrome-24, мне лично Bahus помогал и подсказывал не раз, всё всегда по делу,,,хз что тебя так покоробило,нормальные ответы