Что за заглушка в верхней части Eco5 Compact?

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Что за заглушка в верхней части Eco5 Compact?

Сообщение defan »

Вот такая пипка:
IMG_2389.JPG
Похоже на заглушку, но в нашем случае край оплавлен и по факту это больше не заглушка.

Обнаружили случайно, по загадочному свисту при закрытой крышке, ещё зимой. Только руки дошли сфотографировать. :)
В мануале на котёл не нашёл про это.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Что за заглушка в верхней части Eco5 Compact?

Сообщение Bahus »

Это колпачок фланца дымохода. Закрывает отверстие для всяких замерных зондов.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409520

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Стоит 100 рублей. Есть смысл заменить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Что за заглушка в верхней части Eco5 Compact?

Сообщение defan »

Да, заменю. Осталось понять, почему старый прогорел с торца.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Что за заглушка в верхней части Eco5 Compact?

Сообщение Starik »

Потому, что датчик выхлопных газов не сработал (не срабатывает), нет ошибки Е50. При +180 (емнип) он должен тушить горелку.
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Заглушка для NTC датчика
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    558 Просмотры
    Последнее сообщение petrovich_dm
  • Eco5 Compact 24F - пора менять
    defan » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    8 Ответы
    1801 Просмотры
    Последнее сообщение defan
  • Baxi eco5 compact 1.24F ошибка e40
    Кирилл102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    202 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл102
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1102 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47