Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
Saborod
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 22:38

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Сообщение Saborod »

Доброго дня.

Говорил со спецами по Zont (GSM термостат) - отослали к спецам по котлам :)
Прошу совета-помощи.

Есть Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль для Zont.
ОТ модуль подключен на колодку М2 (контакты для выносной панели управления), М1 контакты для термостата разомкнуты, термостат подключён к Zont.
всё включаем и видим на котле краник и батарею - через Зонт отключаю ГВС - в Зонте ГВС отключено, на котле краник горит постоянно. Кнопками котла могу только посмотреть - что-то изменить ими не могу, только через Зонт.
Батарея на котле то горит то моргает - нагревается. Короче, по отоплению вроде всё понятно, а вот с ГВС ...

Мне нужно, чтобы котёл работал только на отопление. Не сломается ли что в контуре ГВС котла, если я осавлю всё как есть - см выше?
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Сообщение BAXI - Volga »

А почему Вы подключили на колодку М2 ?
Нужно подключать к разъёму ОТ...
OpenTherm.png
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Saborod
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 22:38

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Сообщение Saborod »

На плате не нашёл такого свободного разъёма - тоже планировал туда подключать - даже MHU-2 купил и припаял! потом заметил, что пара контактов идёт на колодку М2 - в руководстве написано, что это раъзём для выносной панели.
КЛЕММНИК M2
Клеммы 1 - 2: подсоединение пульта дистанционного управления (низковольтного), поставляемого по запросу.
Клеммы 4 - 5 (общее): подключение датчика уличной температуры (поставляется по запросу).
Клеммы 3-6-7-8: не используются.
Клеммы 9-10: подключение датчика бойлера горячей воды.
Так что ОТ подключён на колодку М2 контакты 1 и 2 - всё вроде работает. Кроме проблемы со значком включённого ГВС на котле - горит постоянно.
Может из-за этого проблема - только что нашёл в руководстве. Хотя вроде бы тут ни при чём? Может быть в этом причина?
Необходимо снова установить перемычку на
клеммы 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае,
когда не используется комнатный термостат
или когда подсоединен пульт дистанционного
управления, поставляемый как дополнительный
аксессуар.
или вот еще
Соединения, имеющиеся на клеммных колодках M1- M3 имеют высокое напряжение (230 В). Перед соединением
проверьте, что оборудование не подключено к электропитанию. Соблюдайте полярность питания на клеммной
колодке M1 : L (ФАЗА) - N (НЕЙТРАЛЬ).
не уверен, соблюдал полярность при подключении к Зонту. надо проверить! Может быть в этом причина?

Может Вы другой котёл имеете в виду? у меня вот так! Luna Duo-Tec+ 24
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Сообщение BAXI - Volga »

да промахнулся малость, у Вас же конденсатник.
на всякий случай проверьте полярность.
Только при отключении от разъёма ОТ нужно соблюдать последовательность.
Сначала отключите котёл через ZONT, потом обесточьте котёл, и только после этого отсоединяйте провода от колодки М2
Иначе вылезет ошибка.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4

Автор темы
Saborod
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 22:38

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Сообщение Saborod »

спасибо!!!
попробую как доберусь до котла.
я в Зонте не могу выключить котёл или пока не умею. :D
можно просто выключить зонт, выключить котёл его кнопками и затем отключить ОТ?

Отправлено спустя 28 минут 3 секунды:
извините за назойливость и занудство - хочу еще раз уяснить для себя
1. я в Зонте не могу выключить котёл или пока не умею. :D
можно просто выключить зонт, выключить котёл его кнопками и затем отключить ОТ?
2. нужна ли перемычка на М1 если испольую М2? в рук-ве пишут
Необходимо снова установить перемычку на
клеммы 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае,
когда не используется комнатный термостат
или когда подсоединен пульт дистанционного
управления, поставляемый как дополнительный
аксессуар.
3. полярность М1 проверю
4. основной вопрос таки не ясен - почему всё время горить краник ГВС на котле хотя ГВС я отключил серез Зонт? чем это грозит для котла?
#5
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 38

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Сообщение BAXI-Иван »

Включать/выключать, а также перезагружать газовое оборудование дистанционно запрещено, поэтому Зонт это не умеет.
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Сообщение BAXI - Volga »

Нужно на блоке Zont отключить режимы отопления и ГВС, Отключить котёл из розетки.
Потом уже отсоединить провода ОТ от колодки М2.
Наличие перемычки комнатного термостата значения не имеет, если Вы используете ОТ, поскольку ОТ сам создает запрос на тепло
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#7

Автор темы
Saborod
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 22:38

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Сообщение Saborod »

Понятно, тогда проверю полярность на М1 колодке - полярность подключения к Зонту (земля и сигнал)
Но вот всё же непонятно

4. основной вопрос таки не ясен - почему всё время горить краник ГВС на котле хотя ГВС я отключил серез Зонт? чем это грозит для котла?
#8
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 38

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Сообщение BAXI-Иван »

То что на экране горит значок контура ГВС, это ничего страшного. На ГВС у вас котел переключиться не может, пока физически через датчик протока не пойдет вода. Кстати попробуйте проверить - при отключенном через ZONT ГВС, откройте кран горячей воды - переключится ли котел на ГВС или нет?
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
#9

Автор темы
Saborod
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 22:38

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Сообщение Saborod »

Спасибо!
Дык у меня ещё ГВС к котлу не подключено.
Вообще брал 2-контурный с прицелом на будущее. У меня давно Ariston 150 литров электронагреватель стоит - пока вроде нормуль. Летом буду мутить с подключением ГВС к котлу - думаю котёл, затем бойлер электро Ariston 150 литров
Меня просто сильно смышал значок ГВС на котле - боялся, что что-нибудь поломается.
Но, как я понял, ничего старшного в этом нет.
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо
#10

Andrey5
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 10:23
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Бакси луна дуа тек 1.12
Благодарил (а): 1 раз

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Сообщение Andrey5 »

Такая же штука, значке ГВС не убирается, как бы я его не отключал.
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка модуляции модуль baxi connect+
    andrey88888888 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    483 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3142 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    212 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Отключение Ampera 6
    Agent007 » » в форуме Поломалось - чинимся
    46 Ответы
    1503 Просмотры
    Последнее сообщение Agent007
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции