Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Добавлено: 09 янв 2017, 17:03
Saborod
Доброго дня.

Говорил со спецами по Zont (GSM термостат) - отослали к спецам по котлам :)
Прошу совета-помощи.

Есть Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль для Zont.
ОТ модуль подключен на колодку М2 (контакты для выносной панели управления), М1 контакты для термостата разомкнуты, термостат подключён к Zont.
всё включаем и видим на котле краник и батарею - через Зонт отключаю ГВС - в Зонте ГВС отключено, на котле краник горит постоянно. Кнопками котла могу только посмотреть - что-то изменить ими не могу, только через Зонт.
Батарея на котле то горит то моргает - нагревается. Короче, по отоплению вроде всё понятно, а вот с ГВС ...

Мне нужно, чтобы котёл работал только на отопление. Не сломается ли что в контуре ГВС котла, если я осавлю всё как есть - см выше?

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Добавлено: 09 янв 2017, 19:03
BAXI - Volga
А почему Вы подключили на колодку М2 ?
Нужно подключать к разъёму ОТ...
OpenTherm.png

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Добавлено: 10 янв 2017, 11:29
Saborod
На плате не нашёл такого свободного разъёма - тоже планировал туда подключать - даже MHU-2 купил и припаял! потом заметил, что пара контактов идёт на колодку М2 - в руководстве написано, что это раъзём для выносной панели.
КЛЕММНИК M2
Клеммы 1 - 2: подсоединение пульта дистанционного управления (низковольтного), поставляемого по запросу.
Клеммы 4 - 5 (общее): подключение датчика уличной температуры (поставляется по запросу).
Клеммы 3-6-7-8: не используются.
Клеммы 9-10: подключение датчика бойлера горячей воды.
Так что ОТ подключён на колодку М2 контакты 1 и 2 - всё вроде работает. Кроме проблемы со значком включённого ГВС на котле - горит постоянно.
Может из-за этого проблема - только что нашёл в руководстве. Хотя вроде бы тут ни при чём? Может быть в этом причина?
Необходимо снова установить перемычку на
клеммы 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае,
когда не используется комнатный термостат
или когда подсоединен пульт дистанционного
управления, поставляемый как дополнительный
аксессуар.
или вот еще
Соединения, имеющиеся на клеммных колодках M1- M3 имеют высокое напряжение (230 В). Перед соединением
проверьте, что оборудование не подключено к электропитанию. Соблюдайте полярность питания на клеммной
колодке M1 : L (ФАЗА) - N (НЕЙТРАЛЬ).
не уверен, соблюдал полярность при подключении к Зонту. надо проверить! Может быть в этом причина?

Может Вы другой котёл имеете в виду? у меня вот так! Luna Duo-Tec+ 24

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Добавлено: 10 янв 2017, 11:51
BAXI - Volga
да промахнулся малость, у Вас же конденсатник.
на всякий случай проверьте полярность.
Только при отключении от разъёма ОТ нужно соблюдать последовательность.
Сначала отключите котёл через ZONT, потом обесточьте котёл, и только после этого отсоединяйте провода от колодки М2
Иначе вылезет ошибка.

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Добавлено: 10 янв 2017, 12:47
Saborod
спасибо!!!
попробую как доберусь до котла.
я в Зонте не могу выключить котёл или пока не умею. :D
можно просто выключить зонт, выключить котёл его кнопками и затем отключить ОТ?

Отправлено спустя 28 минут 3 секунды:
извините за назойливость и занудство - хочу еще раз уяснить для себя
1. я в Зонте не могу выключить котёл или пока не умею. :D
можно просто выключить зонт, выключить котёл его кнопками и затем отключить ОТ?
2. нужна ли перемычка на М1 если испольую М2? в рук-ве пишут
Необходимо снова установить перемычку на
клеммы 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае,
когда не используется комнатный термостат
или когда подсоединен пульт дистанционного
управления, поставляемый как дополнительный
аксессуар.
3. полярность М1 проверю
4. основной вопрос таки не ясен - почему всё время горить краник ГВС на котле хотя ГВС я отключил серез Зонт? чем это грозит для котла?

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Добавлено: 10 янв 2017, 14:54
BAXI-Иван
Включать/выключать, а также перезагружать газовое оборудование дистанционно запрещено, поэтому Зонт это не умеет.

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Добавлено: 10 янв 2017, 15:10
BAXI - Volga
Нужно на блоке Zont отключить режимы отопления и ГВС, Отключить котёл из розетки.
Потом уже отсоединить провода ОТ от колодки М2.
Наличие перемычки комнатного термостата значения не имеет, если Вы используете ОТ, поскольку ОТ сам создает запрос на тепло

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Добавлено: 10 янв 2017, 15:25
Saborod
Понятно, тогда проверю полярность на М1 колодке - полярность подключения к Зонту (земля и сигнал)
Но вот всё же непонятно

4. основной вопрос таки не ясен - почему всё время горить краник ГВС на котле хотя ГВС я отключил серез Зонт? чем это грозит для котла?

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Добавлено: 10 янв 2017, 17:02
BAXI-Иван
То что на экране горит значок контура ГВС, это ничего страшного. На ГВС у вас котел переключиться не может, пока физически через датчик протока не пойдет вода. Кстати попробуйте проверить - при отключенном через ZONT ГВС, откройте кран горячей воды - переключится ли котел на ГВС или нет?

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Добавлено: 11 янв 2017, 11:28
Saborod
Спасибо!
Дык у меня ещё ГВС к котлу не подключено.
Вообще брал 2-контурный с прицелом на будущее. У меня давно Ariston 150 литров электронагреватель стоит - пока вроде нормуль. Летом буду мутить с подключением ГВС к котлу - думаю котёл, затем бойлер электро Ariston 150 литров
Меня просто сильно смышал значок ГВС на котле - боялся, что что-нибудь поломается.
Но, как я понял, ничего старшного в этом нет.
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо

Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы

Добавлено: 07 ноя 2020, 09:04
Andrey5
Такая же штука, значке ГВС не убирается, как бы я его не отключал.