ZONT-H1B

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.

Автор темы
Walter
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 09:26
Мой котел: LUNA-3 COMFORT

ZONT-H1B

Сообщение Walter »

Добрый день.
Подскажите если в системе параллельно работает три газовых котла LUNA-3 COMFORT, можно подключить их к одному термостату ZONT-H1B или нужно устанавливать три термостата на каждый котёл отдельно?
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

ZONT-H1B

Сообщение BAXI - Volga »

Walter, протокол OpenTherm (если у Вас подключено по нему) работает по принципу точка-точка. То есть можно управлять только одним устройством.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

GennadiyS161
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 61

ZONT-H1B

Сообщение GennadiyS161 »

Здравствуйте! Если ТС не против, чтобы не создавать новую тему по работе ZONT-H1B (наименование котла -в аватаре)....вопросы:
1. до установки ZONT-H1B параметры F08, F09 и F11 (максимальные мощности в режиме отопления, ГВС и время ожидания перед новым включением в режиме отопления) были изменены на (соответственно) : 010, 050 и 010. ZONT-H1B подключен по OpenTherm. Надо ли вернуть указанные параметры в исходное (заводское) состояние?
2. псевдорелейный режим надо включать только в межсезонье или на постоянной основе? и соответственно оптимальные значения гистерезиса?(рис.1)
3. может кто-то в процессе эксплуатации, т.е. опытным путем установил наиболее оптимальные значения для параметров: максимальный уровень модуляции горелки, минимальная и максимальная температуры теплоносителя , установочная температура ГВС или необходимо выставить значения из мануала? (рис.2)
2.jpg
1.jpg
Отправлено спустя 38 минут 45 секунд:
Забыл еще вопрос: Какой установить температуру теплоносителя? ...там 2 значения: не установлено (в н.в.) и по датчику №1
3.jpg
С уважением, Геннадий.
#3

Luka
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 12:58
Мой котел: Baxi Eco Four 24f

ZONT-H1B

Сообщение Luka »

Добрый вечер!
Установлен котел Baxi ECO Four 24 F с термостатом ZONT-H1B по протоколу ОТ. Теплоноситель нагревается max 50"С и отключается, настройки в котле по информации А04-45"С, параметры F06 00(85"С). Настройки в термостате максимальные. Перемычку снял и как понял, что надо менять параметры F 04/05 на 05. Я правильно понял?
#4

Alexander13
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 23:53
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240Fi

ZONT-H1B

Сообщение Alexander13 »

Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться.
К котлу Baxi Luna3 Comfort 1.240 Fi подключил Zont H-1V через интерфейс Opentherm. Отсоединил от платы выносную панель и на этот же разъем посадил собранный модуль. В настройках котла ничего не менял (modul, ambon, параметры F и т.д.). Все работает. Котлом могу управлять дистанционно через приложение. Но я ожидал, что котел будет реже включаться-выключаться (режим модуляции пламени горелки), а получилось наоборот - тактует через каждую 1-2 минуты. Хотя дом закрыт и температура в нем так быстро не меняется. Что сделано не так? Заранее спасибо.
#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

ZONT-H1B

Сообщение BAXI - Volga »

установить параметр F10=01 и убрать перемычку комнатного термостата на котле
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#6

Luka
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 12:58
Мой котел: Baxi Eco Four 24f

ZONT-H1B

Сообщение Luka »

BAXI - Volga, Андрей, Вы мне ответили?
#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

ZONT-H1B

Сообщение BAXI - Volga »

Luka писал(а): BAXI - Volga, Андрей, Вы мне ответили?
нет, я ответил Alexander13,
а Ваши настройки прописаны в инструкции ZONT H-1B
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#8

Alexander13
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 23:53
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240Fi

ZONT-H1B

Сообщение Alexander13 »

BAXI - Volga, спасибо, что откликнулись. Немного предыстории, если позволите. Когда мы первый раз сами пытались подключить Zont, просто повесив его на клеммы разъема CN7, где висела выносная панель, котел перестал включаться. Причем как с Zontом,так и с панелью. Пришлось вызывать представителя сервисного центра Baxi (это не близко от нас, поэтому приходится разбираться самим). Перемычки комнатного термостата НЕ БЫЛО! Если бы я сам не участвовал в подключении Zontа, можно было бы подумать, что ее сняли при установке Zontа. Но сам видел - не было ее там, и к контактам комнатного термостата, где она якобы была, мы вообще не прикасались! Можно конечно предположить, что она соскочила, когда снимали крышку, но тогда, значит она была очень слабо фиксирована, что маловероятно. Да и заметили бы мы это. Однако, после того как перемычку поставили, котел включился. Zont подключали позже и опять в отсутствие специалиста. Дальше - все как написал в предыдущем сообщении.
В связи с этим, вопрос - не встанет ли опять котел, если мы уберем перемычку. Или, поменяв параметр F10, мы предотвратим это.
Спасибо.
#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

ZONT-H1B

Сообщение BAXI - Volga »

Alexander13, параметр F10 отвечает за работу дополнительного термостата кода он используется совместно с выносной панелью. У Вас два варианта:
1. Поставить F10=02 и оставить перемычку
2. Поставить F10=01 и снять перемычку
И тот и другой варианты рабочие, но по практике второй вариант работает корректнее
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#10

Alexander13
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 23:53
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240Fi

ZONT-H1B

Сообщение Alexander13 »

Спасибо. В выходные приеду на дачу, попробую.
#11

Luka
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 12:58
Мой котел: Baxi Eco Four 24f

ZONT-H1B

Сообщение Luka »

BAXI - Volga, Андрей, разговаривал с тех. поддержкой зонта, сказали надо в котле поменять значение. Почему параметры А 04-45"С, а F06 00(85"С)
#12
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

ZONT-H1B

Сообщение BAXI - Volga »

Luka, у Вас почему то всё в кучу.... :facepalm:
не нужно путать "божий дар" с яишнецей :D
параметры А это справочная информация, которая показывает что у Вас установлено(то что натыкано кнопками)
параметры F - это изменяемые(программируемые) значения, которые меняют функционал котла. В данном случае F06 ограничивает максимальную температуру которую может выдать котёл- это ограничение.
Ни тот, ни другой параметр при работе с Zont, Вам не нужны :okdoc:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#13

Luka
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 12:58
Мой котел: Baxi Eco Four 24f

ZONT-H1B

Сообщение Luka »

BAXI - Volga, Это Я понимаю, но почему параметр F 06 у меня 00 то есть 85"с, а котел работает до 50"с. Все настройки котла поставил на заводские. а с зонтом ZONT H-1 с релейным подключением все нормально.
#14
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

ZONT-H1B

Сообщение BAXI - Volga »

да что Вы привязались к этому F06 ?! :facepalm:
этот параметр ничего не регулирует...
а 50 гр у Вас либо кнопками выставлено, либо Zont подбирает такую температуру
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ZONT-H1B

Сообщение Bahus »

F06 всего лишь ограничивает устанавливаемую температуру. Т.е. больше положенного просто поставить не получится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Luka
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 12:58
Мой котел: Baxi Eco Four 24f

ZONT-H1B

Сообщение Luka »

Добрый день!
Так и не хочет вторую неделю работать котел ECO Four 24 F с термостатом ZONT-H1B по протоколу ОТ. Не поднимается t выше 50с. Может всё таки надо какой-нибудь параметр поменять в котле при подключении к ОТ? Подключаю старый зонт релейным способом, всё работает. Инструкцию уже выучил, по несколько раз подключал, так и не получается.
В конце марта выставка будет, надеюсь там будут представители baxi и zont.
#17

Zver111
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 11:12
Откуда: Тверь
Мой котел: BAXI EcoFour 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

ZONT-H1B

Сообщение Zver111 »

Приветствую! Господа, у меня похожая проблема как у Luka,

Термостат Zond h1 b подключён к котлу Baxi Ecofour 1.24 f
Когда термостат подключен по OpenTherm теплоноситель не разогревается выше 45 градусов.
Пример - режим комфорт на 25 градусов, датчик температуры показывает что в доме 20 градусов, а теплоноситель 40 градусов - горелка включается температура теплоносителя растёт, и при достижении 45 градусов всё замирает на этой отметке. То есть горелка работает, и держит именно эти пресловутые 45 градусов. Соответственно дом дальше не греется.

В вебинтерфейсе термостата все настройке в норме:
Изображение
Как только термостат отключаем, или переходим на релейный режим всё греется без проблем в любых заданных температурах.

Условия следующие:
Перемычка комнатного термостата стоит
Параметры F04 и F05 изменены с 00 на значение 05
Параметр F06 стоит на 00
Перед подключением OpenTherm температуру теплоносителя поставил на максимум.
В службе поддержки ZONT ответили - "Проблема в настройках котла. Термостат котлу задает значения температуры теплоносителя корректные"

Так в чем может быть проблема, и где же искать эти настройки котла?
#18
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

ZONT-H1B

Сообщение BAXI - Volga »

незачем трогать настройки параметров F04 и F05 .
проверьте настройки параметра F08 = ?
сделайте скрин разделов "Настройки термостата" и "Датчики температуры"
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#19

Zver111
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 11:12
Откуда: Тверь
Мой котел: BAXI EcoFour 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

ZONT-H1B

Сообщение Zver111 »

BAXI - Volga, спасибо что ответили!
F08 = 100
Все параметры на котле, были установлены заводские (как в инструкции), F04 и 05 я уже поменял, когда столкнулся с проблемой, но это не помогло. Датчик температуры у меня один, который шёл в комплекте с термостатом.
Изображение

Изображение
#20

Zver111
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 11:12
Откуда: Тверь
Мой котел: BAXI EcoFour 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

ZONT-H1B

Сообщение Zver111 »

Приветствую! Всё ещё жду ответа на вопрос.
#21

Zver111
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 11:12
Откуда: Тверь
Мой котел: BAXI EcoFour 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

ZONT-H1B

Сообщение Zver111 »

Bahus, BAXI - Volga, господа, помогите пожалуйста! В каком направлении искать проблему?
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5470
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

ZONT-H1B

Сообщение Starik »

Чисто внешне, не вникая. Почему минимальный интервал 2 минуты (первый скрин от 13.03.18), если заводская для котла = 3? Почему температура теплоносителя не выставлена вообще (второй скрин), из каких соображений?
Получается режим антизаморозки, какой-то. Повторюсь, всё внешне, не вникая. :)
#23

Zver111
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 11:12
Откуда: Тверь
Мой котел: BAXI EcoFour 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

ZONT-H1B

Сообщение Zver111 »

Starik, Я разные интервалы ставил. Как я понял, на мою проблему они не влияют, так как котёл не выключается пытаясь нагреть дом сорокапятиградусным теплоносителем.
А температура теплоносителя, не выставлена, так как у меня только один датчик температуры (штатный ZONTовский комнатный), а она выставляется только тогда, когда датчик стоит на трубе с теплоносителем.
Звонил в поддержку ZONTа, опять говорят, что это проблема с настройками котла.
Вот ещё график могу прилепить:
Изображение
#24
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

ZONT-H1B

Сообщение GAZCONEC »

У нас тоже есть клиент с такой же проблемой, плата у него ханивэл думаем махануть её на Бертелли . Сам на адресе не был . Получится туда добраться когда - отпишусь, но может кто вперёд это сделает.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#25

Zver111
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 11:12
Откуда: Тверь
Мой котел: BAXI EcoFour 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

ZONT-H1B

Сообщение Zver111 »

GAZCONEC, Спасибо за ответ! Буду ждать результатов. Как буду на даче, тоже гляну что за плата в коте стоит.
#26

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5470
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

ZONT-H1B

Сообщение Starik »

Включи ему (зонту) ГВС, может одумается.
#27

Zver111
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 11:12
Откуда: Тверь
Мой котел: BAXI EcoFour 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

ZONT-H1B

Сообщение Zver111 »

Starik, включал, не помогло. =(
#28

Luka
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 12:58
Мой котел: Baxi Eco Four 24f

ZONT-H1B

Сообщение Luka »

Посмотрел плату у себя, стоит Honeywell. У кого какая?
#29

Zver111
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 11:12
Откуда: Тверь
Мой котел: BAXI EcoFour 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

ZONT-H1B

Сообщение Zver111 »

Luka, я на дачу (там котёл и стоит) попаду только через неделю, к сожалению. Тогда и посмотрю. Но уже интересно получается - у Вас теплоноситель до 50 градусов нагревается, у меня до 45.
GAZCONEC, а у Вашего клеента на сколько теплоноситель греется?
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3274 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
    Александр1112 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2504 Просмотры
    Последнее сообщение iar78
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    2 Ответы
    1917 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa
  • Zont Smart 2.0 и Baxi Ampera 12 релейное подключение
    регион16 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    1562 Просмотры
    Последнее сообщение регион16
  • Baxi ecolife 1.24f + zont
    1 Ответы
    1763 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции