Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
DemonInBlack
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Сообщение DemonInBlack »

Доброго вечера,

Установил в котельной ZONT H-1B и подключил его также как и котел к ИБП Inelt monolith k1000lt.
В итоге ZONT теперь не получает информацию об отключении электричества.

На ИБП есть только один разъем - КЫ-232 про который сказано следующее:
"
Коммуникационный порт RS-232 на задней панели поддерживают двунаправленный обмен информации по протоколу, разработанному компанией Megatec.

Распайка кабеля приведена ниже.

Контакты разъема на ИБП - Контакты разъема на ПК
9 - 2 (Receive)
6 - 3 (Deliver)
7 - 5 (Ground)
"

Вопрос - можно ли как-то подключиться к этому разъему, чтобы получить на ZONT информацию об отключении электричества?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Сообщение RADAR »

так зонт подключить мимо ИБП..
#2

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Сообщение junkies »

Настройка входов->Вход №1->Наличие основного питания
подключаете контактор или реле на 220в мимо ИБП, при пропадании питания сработает.

лучше написать по сервисной функции "Наличие основного питания" в тех поддержку zont https://zont-online.ru/faq как она правильно работает
#3

Автор темы
DemonInBlack
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Сообщение DemonInBlack »

RADAR писал(а): 04 янв 2019, 20:21 так зонт подключить мимо ИБП..
Тогда при отключении питания он отключится, а вместе с ним и котел (скорее всего). Ведь не сможет же котел работать без управляющего датчика...

Отправлено спустя 17 минут 47 секунд:
junkies писал(а): 06 янв 2019, 18:22 Настройка входов->Вход №1->Наличие основного питания
подключаете контактор или реле на 220в мимо ИБП, при пропадании питания сработает.
Что сделал:

1, Подключил дополнительный блок питания (ДБП) на 5В к Входу 2 и земле (земля одна на основной БП и ДБП).
2. Основной БП включил в UPS, ДБП - просто в розетку
3. В настройках поставил: Настройка входов->Вход №2->Наличие основного питания

В итоге - когда выдергиваю ДБП из розетки ZONT почему-то присылает событие "Появление основного питания", Т.е. с точностью до наоборот реагирует.
Не очень понимаю, что я делаю не так...

В техподдержку ZONT тоже написал.
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Сообщение RADAR »

DemonInBlack писал(а): 12 янв 2019, 14:53 Тогда при отключении питания он отключится
из технических характеристик - Встроенный аккумулятор резервного питания LIR-14500, 800 мАh
#5

Автор темы
DemonInBlack
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Сообщение DemonInBlack »

RADAR писал(а): 12 янв 2019, 16:27 Встроенный аккумулятор резервного питания LIR-14500, 800 мАh
На сколько по-вашему мнению его хватит по времени? (в FAQ ZONT сказано, что аккумулятор нужен в основном для отправки СМС о сбоях)

Моих батарей ИБП хватает на 12 часов работы котла. Не уверен, что аккумулятор ZONT продержится так долго. Исхожу из того, что аналогичного аккумулятора в охранной сигналке максимум мин на 30 хватает.
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Сообщение RADAR »

DemonInBlack писал(а): 12 янв 2019, 16:38 На сколько по-вашему мнению его хватит по времени?
800мАч(емкость аккумулятора) / 150мА(Максимальный потребляемый ток в режиме передачи) = 5,6 часа это если он постоянно будет передавать данные.. а еще можно провести эксперимент на время реальной работы...было бы кстати очень интересно.. :)
#7

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Сообщение junkies »

у меня отключали электричество с 8 до 17-00 летом, zont продержался и передавал данные и строил графики

DemonInBlack, лучше так не делать как сделали вы, проще реле на 220v использовать с сухими контактами
#8

Автор темы
DemonInBlack
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Сообщение DemonInBlack »

junkies писал(а): 22 янв 2019, 11:14 реле на 220v использовать с сухими контактами
Что за "зверь" такой? Где взять и как правильно подключить?
#9

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Сообщение junkies »

DemonInBlack писал(а): 22 янв 2019, 11:25 Что за "зверь" такой? Где взять и как правильно подключить?
инфа тут http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1
https://www.forumhouse.ru/threads/34329 ... t-14997401
Изображение
#10

valex470
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 08:30
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
Благодарил (а): 2 раза

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Сообщение valex470 »

Всем добрый день
Задал вопрос на форумхаус, но возможно тут быстрее ответят

В общем планирую на свой Slim 1.400 iN поставить Zont H1B (через интерфейсную плату KHG 71407251)

Котел запитан через ИБП (APS smart 1000), соответственно нужно как-то наладить контроль отключения основного питания (до ИБП)

Подскажите плиз пример названия или маркировки этого реле К1 (ну или ссылку на чипидип в идеале)
А то что-то не могу найти по описанию (углубленно в электронике не силён, но подключить смогу)
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа котла при отключении электричества
    artur_05_02 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    955 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    977 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Выбор ИБП к ЭкоФор 24
    sieger » » в форуме Защитное оборудование
    7 Ответы
    1135 Просмотры
    Последнее сообщение sieger
  • ИБП для котла BAXI ECO-4s 24
    Divanxxx » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    1160 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей