Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Добавлено: 04 янв 2019, 17:38
DemonInBlack
Доброго вечера,

Установил в котельной ZONT H-1B и подключил его также как и котел к ИБП Inelt monolith k1000lt.
В итоге ZONT теперь не получает информацию об отключении электричества.

На ИБП есть только один разъем - КЫ-232 про который сказано следующее:
"
Коммуникационный порт RS-232 на задней панели поддерживают двунаправленный обмен информации по протоколу, разработанному компанией Megatec.

Распайка кабеля приведена ниже.

Контакты разъема на ИБП - Контакты разъема на ПК
9 - 2 (Receive)
6 - 3 (Deliver)
7 - 5 (Ground)
"

Вопрос - можно ли как-то подключиться к этому разъему, чтобы получить на ZONT информацию об отключении электричества?

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Добавлено: 04 янв 2019, 20:21
RADAR
так зонт подключить мимо ИБП..

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Добавлено: 06 янв 2019, 18:22
junkies
Настройка входов->Вход №1->Наличие основного питания
подключаете контактор или реле на 220в мимо ИБП, при пропадании питания сработает.

лучше написать по сервисной функции "Наличие основного питания" в тех поддержку zont https://zont-online.ru/faq как она правильно работает

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Добавлено: 12 янв 2019, 14:35
DemonInBlack
RADAR писал(а): 04 янв 2019, 20:21 так зонт подключить мимо ИБП..
Тогда при отключении питания он отключится, а вместе с ним и котел (скорее всего). Ведь не сможет же котел работать без управляющего датчика...

Отправлено спустя 17 минут 47 секунд:
junkies писал(а): 06 янв 2019, 18:22 Настройка входов->Вход №1->Наличие основного питания
подключаете контактор или реле на 220в мимо ИБП, при пропадании питания сработает.
Что сделал:

1, Подключил дополнительный блок питания (ДБП) на 5В к Входу 2 и земле (земля одна на основной БП и ДБП).
2. Основной БП включил в UPS, ДБП - просто в розетку
3. В настройках поставил: Настройка входов->Вход №2->Наличие основного питания

В итоге - когда выдергиваю ДБП из розетки ZONT почему-то присылает событие "Появление основного питания", Т.е. с точностью до наоборот реагирует.
Не очень понимаю, что я делаю не так...

В техподдержку ZONT тоже написал.

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Добавлено: 12 янв 2019, 16:27
RADAR
DemonInBlack писал(а): 12 янв 2019, 14:53 Тогда при отключении питания он отключится
из технических характеристик - Встроенный аккумулятор резервного питания LIR-14500, 800 мАh

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Добавлено: 12 янв 2019, 16:38
DemonInBlack
RADAR писал(а): 12 янв 2019, 16:27 Встроенный аккумулятор резервного питания LIR-14500, 800 мАh
На сколько по-вашему мнению его хватит по времени? (в FAQ ZONT сказано, что аккумулятор нужен в основном для отправки СМС о сбоях)

Моих батарей ИБП хватает на 12 часов работы котла. Не уверен, что аккумулятор ZONT продержится так долго. Исхожу из того, что аналогичного аккумулятора в охранной сигналке максимум мин на 30 хватает.

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Добавлено: 12 янв 2019, 20:18
RADAR
DemonInBlack писал(а): 12 янв 2019, 16:38 На сколько по-вашему мнению его хватит по времени?
800мАч(емкость аккумулятора) / 150мА(Максимальный потребляемый ток в режиме передачи) = 5,6 часа это если он постоянно будет передавать данные.. а еще можно провести эксперимент на время реальной работы...было бы кстати очень интересно.. :)

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Добавлено: 22 янв 2019, 11:14
junkies
у меня отключали электричество с 8 до 17-00 летом, zont продержался и передавал данные и строил графики

DemonInBlack, лучше так не делать как сделали вы, проще реле на 220v использовать с сухими контактами

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Добавлено: 22 янв 2019, 11:25
DemonInBlack
junkies писал(а): 22 янв 2019, 11:14 реле на 220v использовать с сухими контактами
Что за "зверь" такой? Где взять и как правильно подключить?

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Добавлено: 28 мар 2019, 12:59
junkies
DemonInBlack писал(а): 22 янв 2019, 11:25 Что за "зверь" такой? Где взять и как правильно подключить?
инфа тут http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1
https://www.forumhouse.ru/threads/34329 ... t-14997401
Изображение

Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества

Добавлено: 06 дек 2019, 08:45
valex470
Всем добрый день
Задал вопрос на форумхаус, но возможно тут быстрее ответят

В общем планирую на свой Slim 1.400 iN поставить Zont H1B (через интерфейсную плату KHG 71407251)

Котел запитан через ИБП (APS smart 1000), соответственно нужно как-то наладить контроль отключения основного питания (до ИБП)

Подскажите плиз пример названия или маркировки этого реле К1 (ну или ссылку на чипидип в идеале)
А то что-то не могу найти по описанию (углубленно в электронике не силён, но подключить смогу)