baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 10:30
- Откуда: Тверь
- Мой котел: baxi nuvola 240 fi
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Добрый день! не могу настроить котел для работы.
сейчас работает в таком режиме: заданная температура в доме 15, макс температура теплоносителя 50.
итог работы на рис1. во вложении
т е видно, что при остывании комнатной температуры на заданную величину, задается температура максимально разрешенная.
При этом котел все равно не может держать такую температуру и постоянно перегревает ее, в результате получается тактование по 3 минуты.
если поставить галку "погодозависимая автоматика", то максимальная температура с 50 градусов обрежется, согласно выбранной кривой...
тактования будут чаще и дольше.
как решить эту проблему?
можно ли сделать так, чтоб котел поддерживал равномерно температуру теплоносителя(например: +35...+40), для поддержания заданной температуры и корректировал ее мягко и плавно? а не как у меня сейчас от +60, а потом час трубы холодные?
сейчас работает в таком режиме: заданная температура в доме 15, макс температура теплоносителя 50.
итог работы на рис1. во вложении
т е видно, что при остывании комнатной температуры на заданную величину, задается температура максимально разрешенная.
При этом котел все равно не может держать такую температуру и постоянно перегревает ее, в результате получается тактование по 3 минуты.
если поставить галку "погодозависимая автоматика", то максимальная температура с 50 градусов обрежется, согласно выбранной кривой...
тактования будут чаще и дольше.
как решить эту проблему?
можно ли сделать так, чтоб котел поддерживал равномерно температуру теплоносителя(например: +35...+40), для поддержания заданной температуры и корректировал ее мягко и плавно? а не как у меня сейчас от +60, а потом час трубы холодные?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
заданная температура в помещении поддерживается?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
отапливаемая площадь?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
ограничить в настройках ZONT максимальную температуру и попробовать разные климатические кривые...
а вообще не мешайте оборудованию работать...
а вообще не мешайте оборудованию работать...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 10:30
- Откуда: Тверь
- Мой котел: baxi nuvola 240 fi
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
я пробовал разные кривые, все равно так же.
такое ощущение, что при минимальной модуляции горелки, это избыточно для поддержания 35-40 градусов
т к пока радиаторы нагреваются, и обратка приходит холодная, модуляция горелки 40-60%, заданная температура теплоносителя держится в на уровне заданной.
как только обратка приходит горячая, модуляция горелки стремится к 0, но и на минимальной модуляции происходит перегревание теплоносителя...
если это проблему никак не решить, то не вредит ли частая остановка и запуск котла? по 3 мин работает, по 3 стоит?
такое ощущение, что при минимальной модуляции горелки, это избыточно для поддержания 35-40 градусов
т к пока радиаторы нагреваются, и обратка приходит холодная, модуляция горелки 40-60%, заданная температура теплоносителя держится в на уровне заданной.
как только обратка приходит горячая, модуляция горелки стремится к 0, но и на минимальной модуляции происходит перегревание теплоносителя...
если это проблему никак не решить, то не вредит ли частая остановка и запуск котла? по 3 мин работает, по 3 стоит?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
попробуйте удалить перемычку комнатного термостата
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
вообще то должна быть на всех котлах... где смотрели?
у Вас ZONT на колодку по релейной схеме подключен?
или по OpenTherm&
у Вас ZONT на колодку по релейной схеме подключен?
или по OpenTherm&
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
На комфортах нет перемычки с завода. Тут, думаю, именно он.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Хотя вообще не факт, что 3-я версия.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Хотя вообще не факт, что 3-я версия.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
ясно...
тогда только подбор подходящих настроек
тогда только подбор подходящих настроек
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 10:30
- Откуда: Тверь
- Мой котел: baxi nuvola 240 fi
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
если это проблему никак не решить, то не вредит ли частая остановка и запуск котла? по 3 мин работает, по 3 стоит?
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
и нормально ли, что котел на минимальном уровне модуляции горелки не может поддерживать температуру теплоносителя на низких значениях без тактования?
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
и нормально ли, что котел на минимальном уровне модуляции горелки не может поддерживать температуру теплоносителя на низких значениях без тактования?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
не корректный вопрос - вообще любая работа котла вредит котлу..скажем - слегка уменьшает его ресурс, как конструкции целиком..если есть беспокойство за котел, то можно предусмотреть буферную емкость между котлом и системой отопления...это положительно скажется на ресурсе...
вот именно для этого котла можно уверенно сказать, что нормально..не найти помещения, где было бы наоборот...может если ближе к северному полюсу например...либо еще какие экзотические примеры..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Сейчас текущая потребляемая мощность зданием меньше чем минимальная мощность котла, - он и должен "тактовать", это нормально.
Беспокоиться стоит при плохой циркуляции, желательно чтоб при работе горелки дельта была не более 10С
Беспокоиться стоит при плохой циркуляции, желательно чтоб при работе горелки дельта была не более 10С
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-