baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
Ivan11
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 10:30
Откуда: Тверь
Мой котел: baxi nuvola 240 fi

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение Ivan11 »

Добрый день! не могу настроить котел для работы.
сейчас работает в таком режиме: заданная температура в доме 15, макс температура теплоносителя 50.
итог работы на рис1. во вложении
т е видно, что при остывании комнатной температуры на заданную величину, задается температура максимально разрешенная.
При этом котел все равно не может держать такую температуру и постоянно перегревает ее, в результате получается тактование по 3 минуты.
если поставить галку "погодозависимая автоматика", то максимальная температура с 50 градусов обрежется, согласно выбранной кривой...
тактования будут чаще и дольше.
как решить эту проблему?
можно ли сделать так, чтоб котел поддерживал равномерно температуру теплоносителя(например: +35...+40), для поддержания заданной температуры и корректировал ее мягко и плавно? а не как у меня сейчас от +60, а потом час трубы холодные?
Вложения
рис1.png
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение BAXI - Volga »

заданная температура в помещении поддерживается?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Ivan11
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 10:30
Откуда: Тверь
Мой котел: baxi nuvola 240 fi

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение Ivan11 »

да. в пределах гистерезиза
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение BAXI - Volga »

отапливаемая площадь?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4

Автор темы
Ivan11
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 10:30
Откуда: Тверь
Мой котел: baxi nuvola 240 fi

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение Ivan11 »

130 кв м
#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение BAXI - Volga »

ограничить в настройках ZONT максимальную температуру и попробовать разные климатические кривые...
а вообще не мешайте оборудованию работать...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#6

Автор темы
Ivan11
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 10:30
Откуда: Тверь
Мой котел: baxi nuvola 240 fi

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение Ivan11 »

я пробовал разные кривые, все равно так же.
такое ощущение, что при минимальной модуляции горелки, это избыточно для поддержания 35-40 градусов
т к пока радиаторы нагреваются, и обратка приходит холодная, модуляция горелки 40-60%, заданная температура теплоносителя держится в на уровне заданной.
как только обратка приходит горячая, модуляция горелки стремится к 0, но и на минимальной модуляции происходит перегревание теплоносителя...
если это проблему никак не решить, то не вредит ли частая остановка и запуск котла? по 3 мин работает, по 3 стоит?
#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение BAXI - Volga »

попробуйте удалить перемычку комнатного термостата
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#8

Автор темы
Ivan11
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 10:30
Откуда: Тверь
Мой котел: baxi nuvola 240 fi

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение Ivan11 »

ее там нет и не было
#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение BAXI - Volga »

вообще то должна быть на всех котлах... где смотрели?
у Вас ZONT на колодку по релейной схеме подключен?
или по OpenTherm&
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение Bahus »

На комфортах нет перемычки с завода. Тут, думаю, именно он.

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Хотя вообще не факт, что 3-я версия. :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
Ivan11
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 10:30
Откуда: Тверь
Мой котел: baxi nuvola 240 fi

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение Ivan11 »

подключен по OpenTherm
перемычки нет
Вложения
Безымянный.png
#12
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение BAXI - Volga »

ясно...
тогда только подбор подходящих настроек
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#13

Автор темы
Ivan11
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 10:30
Откуда: Тверь
Мой котел: baxi nuvola 240 fi

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение Ivan11 »

если это проблему никак не решить, то не вредит ли частая остановка и запуск котла? по 3 мин работает, по 3 стоит?

Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
и нормально ли, что котел на минимальном уровне модуляции горелки не может поддерживать температуру теплоносителя на низких значениях без тактования?
#14

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение RADAR »

Ivan11 писал(а): 18 фев 2019, 15:49 если это проблему никак не решить, то не вредит ли частая остановка и запуск котла? по 3 мин работает, по 3 стоит?
не корректный вопрос - вообще любая работа котла вредит котлу..скажем - слегка уменьшает его ресурс, как конструкции целиком..если есть беспокойство за котел, то можно предусмотреть буферную емкость между котлом и системой отопления...это положительно скажется на ресурсе...
Ivan11 писал(а): 18 фев 2019, 15:49 и нормально ли, что котел на минимальном уровне модуляции горелки не может поддерживать температуру теплоносителя на низких значениях без тактования?
вот именно для этого котла можно уверенно сказать, что нормально..не найти помещения, где было бы наоборот...может если ближе к северному полюсу например...либо еще какие экзотические примеры.. :)
#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b

Сообщение BAXI-Ural »

Сейчас текущая потребляемая мощность зданием меньше чем минимальная мощность котла, - он и должен "тактовать", это нормально.
Беспокоиться стоит при плохой циркуляции, желательно чтоб при работе горелки дельта была не более 10С
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    365 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    6 Ответы
    1380 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
    Александр1112 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2506 Просмотры
    Последнее сообщение iar78
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    2 Ответы
    1919 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa
  • Zont Smart 2.0 и Baxi Ampera 12 релейное подключение
    регион16 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    1564 Просмотры
    Последнее сообщение регион16