Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
farit116
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 17:22
Откуда: казань
Мой котел: baxi ecofour 1.24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение farit116 »

Всех с окончанием отопительного сезона. Подскажите , как правильно отключить ZONT H 1 B от котла, а затем выключить котел на лето. И при наступлении кратковременного похолодания в ручном режиме включать котел.Надо ли для этого отключать провода ZONTа от разъема OPEN TERM.
#1

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение junkies »

смотря как подключен, можно температуру в комнате понизить котел войдет в режим ожидания. при похолодании прибавляете температуру в комнате до комфортной.
если ручками отключить котел, в зонте можно в настройках выключить "цифровая шина", чтобы не спамил на почту.
#2

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение RADAR »

в веб-интерфейсе насколько помню есть кнопочка отключить...
#3

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение junkies »

RADAR писал(а): 05 май 2019, 20:06 в веб-интерфейсе насколько помню есть кнопочка отключить...
у меня что-то такой нет...
#4

Автор темы
farit116
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 17:22
Откуда: казань
Мой котел: baxi ecofour 1.24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение farit116 »

RADAR писал(а): 05 май 2019, 20:06 в веб-интерфейсе насколько помню есть кнопочка отключить...
Да, кнопочка такая есть.
Но я имел в виду, на лето полностью отключить и ZONT и котел т.к. он одноконтурный. Поэтому интересует правильный порядок отключения.
#5

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение junkies »

farit116, хм, спс, в режиме добавил режим отключить, что то раньше такого не было или я удалил и забыл))

а горячей водой пользоваться не будете? зонт наверно лучше не выключать, а то он спамить будет, что нет питания и тд..
#6

Автор темы
farit116
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 17:22
Откуда: казань
Мой котел: baxi ecofour 1.24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение farit116 »

junkies писал(а): 05 май 2019, 22:50 farit116,

а горячей водой пользоваться не будете?
Котел одноконтурный. Он на даче. Необходимо все правильно обесточить( т.к.летом грозы, молнии и т.д.) до следующего отопительного сезона.
#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение BAXI - Volga »

В настройках Цифровая шина отключаете OpenTherm
Отключаете питание ZONT
Отключаете питание котла
Отсоединяете разъём на плате
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#8

Автор темы
farit116
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 17:22
Откуда: казань
Мой котел: baxi ecofour 1.24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение farit116 »

BAXI - Volga писал(а): 06 май 2019, 09:53 В настройках Цифровая шина отключаете OpenTherm
Отключаете питание ZONT
Отключаете питание котла
Отсоединяете разъём на плате
В настройках Цифровой шины есть: вкл/ выкл управление цифровой шины : Это и есть отключение Open Therm?
А отсоединение разъема на плате принципиально важно, ведь котел то будет обесточен? Уж больно проводочки там жиденькие, лишний раз не хотелось там дергать. Зимой один раз контакт отошел, управление котлом прекратилось, пришлось среди недели на дачу ехать .
#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение BAXI - Volga »

провод можно не отсоединять
не забудьте отключить аккумулятор на Zont
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#10

Автор темы
farit116
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 17:22
Откуда: казань
Мой котел: baxi ecofour 1.24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение farit116 »

Спасибо, Андрей! Ваш ответ будет полезным всем владельцам "одноконтурников"
Осенью, с наступлением холодов произведем обратные действия.
#11

rlklin
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 42

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение rlklin »

farit116 писал(а): 06 май 2019, 21:08 Спасибо, Андрей! Ваш ответ будет полезным всем владельцам "одноконтурников"
Осенью, с наступлением холодов произведем обратные действия.
Не всем, некоторые ещё и в косвенном бойлере готовят горячую воду, с применением одноконтурного котла. И через зонт этим тоже управляют.
#12

Dima76
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 авг 2019, 09:00
Откуда: Moscow
Мой котел: Luna-3 1.310Fi

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение Dima76 »

вопрос актуальный. как отключить обогрев, не отключая косвенник.
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение Bahus »

Включить режим Лето на котле. Без других вводных писать нечего.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Dima76
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 авг 2019, 09:00
Откуда: Moscow
Мой котел: Luna-3 1.310Fi

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение Dima76 »

А как поступить зимой, если остается только обогрев, а косвенник сливается и отключается. Что надо "сказать" котлу?
#15
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение BAXI - Volga »

в настройках цифровой шины есть две кнопки "Отопление" и "ГВС"....
включаете/выключаете как Вам заблагорассудится...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#16

Dima76
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 авг 2019, 09:00
Откуда: Moscow
Мой котел: Luna-3 1.310Fi

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение Dima76 »

спасибо. Можно шде то скачать инструкцию к котлу?
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как правильно отключить на лето ZONT H1B

Сообщение Bahus »

Таки не очень понятно есть у вас Zont или таки нет. Если есть, то режим ГВС включается/отключается одним ползунком в настройках Зонта (насколько мне помнится).
Если нет, то меняете в котле параметр F03 и котел будет игнорировать температуру на датчике бойлера. Перед очередным включением бочки значение восстанавливаете - и всё. Никаких коммутаций-перекоммутаций.

Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Инструкция
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отключить ГВС на Baxi slim 1300
    2 Ответы
    1071 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • Отключить котел от ГВС
    Smitenok » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    690 Просмотры
    Последнее сообщение Smitenok
  • Как правильно залить теплоноситель.
    8 Ответы
    2219 Просмотры
    Последнее сообщение Matoombo
  • Правильно ли работает котел ?
    Igor_6262 » » в форуме Другие вопросы
    21 Ответы
    469 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi ecohome 24f + zont h1 - летняя эксплуатация
    cyrill » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    2518 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»