Страница 2 из 5
ZONT CONNECT
Добавлено: 18 сен 2019, 17:26
Anatoly70
Добрый день,
где купить ZONT CONNECT?
Обзвонил дилеров - нет и не знают что это такое
В чем отличие от H1B
ZONT CONNECT
Добавлено: 02 окт 2019, 19:18
RADAR
не проблема...дело в подходе к производству... если делаешь для людей - подумай, как будет лучше...устройство может работать в режиме термостата - датчик - без слез не взглянешь, с чернокрасными проводами аля радио из СССР...дизайн датчика - молчу
...провод опять же будет идти к устройству стремно...почему не встроить его в корпус? - минус один стремный провод...
ZONT CONNECT
Добавлено: 02 окт 2019, 22:19
DmitryB
RADAR писал(а): ↑02 окт 2019, 19:18
не проблема...дело в подходе к производству... если делаешь для людей - подумай, как будет лучше...устройство может работать в режиме термостата - датчик - без слез не взглянешь, с чернокрасными проводами аля радио из СССР...дизайн датчика - молчу
...провод опять же будет идти к устройству стремно...почему не встроить его в корпус? - минус один стремный провод...
тут согласен. у них все датчики пипец по дизайну, в том числе и радио, которые думаю ставить) Только не понимаю как и как это все будет работать...и будет ли погодозависимая автоматика.
ZONT CONNECT
Добавлено: 02 окт 2019, 22:42
RADAR
должно...с работой вроде наладилось...
ZONT CONNECT
Добавлено: 02 окт 2019, 23:51
DmitryB
DmitryB писал(а): ↑02 окт 2019, 22:19
RADAR писал(а): ↑02 окт 2019, 19:18
не проблема...дело в подходе к производству... если делаешь для людей - подумай, как будет лучше...устройство может работать в режиме термостата - датчик - без слез не взглянешь, с чернокрасными проводами аля радио из СССР...дизайн датчика - молчу
...провод опять же будет идти к устройству стремно...почему не встроить его в корпус? - минус один стремный провод...
тут согласен. у них все датчики пипец по дизайну, в том числе и радио, которые думаю ставить) Только не понимаю как и как это все будет работать...и будет ли погодозависимая автоматика.
А что нужно покупать и какие параметры ставить? У меня панель комфорт + уличный.
Хочу использовать свою панель + радио датчик на 2ом этаже + уличный, и чтобы по кривой все сам строил)))
ZONT CONNECT
Добавлено: 04 окт 2019, 07:19
Николай Юрьевич
DmitryB писал(а): ↑02 окт 2019, 23:51
DmitryB писал(а): ↑02 окт 2019, 22:19
RADAR писал(а): ↑02 окт 2019, 19:18
не проблема...дело в подходе к производству... если делаешь для людей - подумай, как будет лучше...устройство может работать в режиме термостата - датчик - без слез не взглянешь, с чернокрасными проводами аля радио из СССР...дизайн датчика - молчу
...провод опять же будет идти к устройству стремно...почему не встроить его в корпус? - минус один стремный провод...
тут согласен. у них все датчики пипец по дизайну, в том числе и радио, которые думаю ставить) Только не понимаю как и как это все будет работать...и будет ли погодозависимая автоматика.
А что нужно покупать и какие параметры ставить? У меня панель комфорт + уличный.
Хочу использовать свою панель + радио датчик на 2ом этаже + уличный, и чтобы по кривой все сам строил)))
А как Вы будете одновременно использовать и панель и Zont? там ведь что-то одно-управление вручную с панели или только с Zont(а).Тоже хотел примерно также-но нет или так или так. Если управляется через Zont- то панель служит как маленький монитор с указанной на табло температурой в помещении- так как в панели стоит свой датчик и не на какие кнопки не реагирует. Если поменять настройки Zont(а)- то будет управляться только с панели.И наоборот.Так что панель тут нецелесообразно использовать. А в Вашем случае со вторым этожом-не знаю как можно сделать.Звонил производителям в тех.поддержку-тоже подтвердили мою версию-что нельзя одновременно использовать и панель и Zont.
ZONT CONNECT
Добавлено: 04 окт 2019, 09:59
DmitryB
Николай Юрьевич писал(а): ↑04 окт 2019, 07:19
DmitryB писал(а): ↑02 окт 2019, 23:51
DmitryB писал(а): ↑02 окт 2019, 22:19
тут согласен. у них все датчики пипец по дизайну, в том числе и радио, которые думаю ставить) Только не понимаю как и как это все будет работать...и будет ли погодозависимая автоматика.
А что нужно покупать и какие параметры ставить? У меня панель комфорт + уличный.
Хочу использовать свою панель + радио датчик на 2ом этаже + уличный, и чтобы по кривой все сам строил)))
А как Вы будете одновременно использовать и панель и Zont? там ведь что-то одно-управление вручную с панели или только с Zont(а).Тоже хотел примерно также-но нет или так или так. Если управляется через Zont- то панель служит как маленький монитор с указанной на табло температурой в помещении- так как в панели стоит свой датчик и не на какие кнопки не реагирует. Если поменять настройки Zont(а)- то будет управляться только с панели.И наоборот.Так что панель тут нецелесообразно использовать. А в Вашем случае со вторым этожом-не знаю как можно сделать.Звонил производителям в тех.поддержку-тоже подтвердили мою версию-что нельзя одновременно использовать и панель и Zont.
Нафига тогда они выпустили данный девайс? Да, она поддерживает оригинальную панель, но толку от нее мало...
Грусть печаль беда!
ZONT CONNECT
Добавлено: 04 окт 2019, 10:06
Bahus
DmitryB писал(а): ↑04 окт 2019, 09:59
Нафига тогда они выпустили данный девайс?
Читаем внимательно заголовок темы - "Zont Connect". Обсуждается именно он. На нем есть допвход для панели Comfort. Так что, в отличие от обычного H1-B совместная работа здесь возможна.
ZONT CONNECT
Добавлено: 04 окт 2019, 12:40
Николай Юрьевич
Bahus писал(а): ↑04 окт 2019, 10:06
DmitryB писал(а): ↑04 окт 2019, 09:59
Нафига тогда они выпустили данный девайс?
Читаем внимательно заголовок темы - "Zont Connect". Обсуждается именно он. На нем есть допвход для панели Comfort. Так что, в отличие от обычного H1-B совместная работа здесь возможна.
Ну я же подключил эту панель-или так или так. Спрашивал у официалов. Тоже подтвердили. Как же по Вашему?
ZONT CONNECT
Добавлено: 04 окт 2019, 14:24
Bahus
Николай Юрьевич писал(а): ↑04 окт 2019, 12:40
Ну я же подключил эту панель-или так или так
Я ничего не понял.
Вот раньше, например, чтобы поправить "панельные" значения нужно было выключить котел, отцепить Зонт, подключить панель, включить котел. Сейчас этого не надо делать.
Чтобы использовать панель в качестве датчика комнатной температуры, надо настройки в Зонте соответствующие выставить. Одновременно, конечно не будет работать. Как вы себе это представляете? Котел в одну ветку горячее чем в другую должен дуть?
Вообще - какая задача-то?
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Просто была проблема. Без танцев с бубнами нормально использовать Зонт с котлами "Комфорт" было нельзя. Производитель пошел навстречу и сделал отдельный девайс для этого (если вы не обратили внимание - у него даже цена такая же, как и у Zont H1-B). И сделано это совсем не для того, чтобы одновременно использовать комнатные датчики обоих устройств.
ZONT CONNECT
Добавлено: 04 окт 2019, 14:33
Николай Юрьевич
Так я это и доказываю. А Вы говорите что будут работать-типо параллельно. Я же уже всё перепробовал. С чего Вы взяли что я доказываю обратное?. Это человек писал выше что хочет управлять и панелью и зонтом +датчик на улице. Вот я ему и говорил-что так не выйдет По цене Zont-чуть дороже. Я в Нижнем брал 12600
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Ну конечно ещё вот не удобно по сбросу ошибки. Это ладно если рядом и не зима.Тоже надо зонт отключать и руками сбрасывать с котла. Спасибо Вам за участие в разговоре. Я ведь ещё только вникаю.
ZONT CONNECT
Добавлено: 06 окт 2019, 20:47
BAXI - Volga
на новой модификации ZONT Connect есть кнопка(физическая) для сброса ошибок
переключение между панелью и ZONT производится в приложении, и одновременно оба устройства не управляют
ZONT CONNECT
Добавлено: 07 окт 2019, 16:54
Bahus
Николай Юрьевич писал(а): ↑04 окт 2019, 14:38
А Вы говорите что будут работать-типо параллельно.
Да не. Я то имел ввиду, что их одновременно физически можно подключить. Раньше нельзя было. А управляющий датчик, конечно, один. Или-или
ZONT CONNECT
Добавлено: 07 окт 2019, 19:38
Николай Юрьевич
BAXI - Volga писал(а): ↑06 окт 2019, 20:47
на новой модификации ZONT Connect есть кнопка(физическая) для сброса ошибок
переключение между панелью и ZONT производится в приложении, и одновременно оба устройства не управляют
Здравствуте! Про кнопку сброса кода ошибки можно как то поподробнее? Вот сегодняшний случай(ну не совсем в тему)-может кому пригодится. Было выключено напряжение в доме. Живу в другом месте. Пришло СМС на телефон-отсутствие питания. А потом появилась уведомление код ошибки-Е00. Думал что потом надо будет бежать и отсоеденятьZont и ставить перемычку на место и сбрасывать код ошибки. Но такого кода в инструкции нет. Полез в инет-нашёл что это обозначает отсутствие питания- и когда напряжение дали котёл сам включился и не пришлось бежать в квартиру.Я это к чему? Если будет настоящая авария с кодом ошибки я ведь не смогу из приложения на компе или на смарте это сбросить . Вот Вы про какую физическую кнопку говорите? Где она и какую функцию выполняет? Спасибо.
ZONT CONNECT
Добавлено: 08 окт 2019, 12:45
BAXI - Volga
На корпусе нового ZONT Connect будет кнопка с помощью которой можно сбросить ошибку на котле
ZONT CONNECT
Добавлено: 08 окт 2019, 14:23
Николай Юрьевич
BAXI - Volga писал(а): ↑08 окт 2019, 12:45
На корпусе нового ZONT Connect будет кнопка с помощью которой можно сбросить ошибку на котле
А у меня не новый Zont Connect ???
ZONT CONNECT
Добавлено: 08 окт 2019, 15:25
BAXI - Volga
первая партия этих Zont Connect была без кнопки, сейчас уже обновлённая версия с кнопкой...
ZONT CONNECT
Добавлено: 08 окт 2019, 16:50
Николай Юрьевич
BAXI - Volga писал(а): ↑08 окт 2019, 15:25
первая партия этих Zont Connect была без кнопки, сейчас уже обновлённая версия с кнопкой...
У меня значит первая партия-бех кнопки. Хотя брал неделю назад. Вот как бы знать то заранее? Но уже по сути и модель должна быть другая? Надо у оффициалов узнать- у наших с Вами земляков. Может они что-то нового подскажут.
ZONT CONNECT
Добавлено: 11 окт 2019, 00:32
Artem1978
У меня baxi luna comfort. Я правильно понимаю, что в приложении я буду выбирать, чем управлять котлом (панелью и штатными программами или программой от зонта)? И вырисовывается вариант, если я на даче, то лучше юзать штатные мозги котла, тк есть мнение, что производитель их научил лучше. А если уехал, то удаленно управлять через зонт?
И если производитель сейчас активно дорабатывает zont connect, имеет ли смысл подождать пару месяцев? Может быть планируются новые версии?
ZONT CONNECT
Добавлено: 11 окт 2019, 09:16
BAXI - Volga
пока новых версий не планируется, а по работе удалённо лучше использовать ZONT
ZONT CONNECT
Добавлено: 11 окт 2019, 09:45
Николай Юрьевич
Artem1978 писал(а): ↑11 окт 2019, 00:32
то лучше юзать штатные мозги котла,
и как вы себе это представляете? Отбрасывать от платы OpenTherm Zont Connect и ставить перемычку и выставлять F10 по 00 ??? И работать по температуре носителя а не по комнатной-Зачем? Смысл? Мозги-то котла в любых вариантах работают. Им только дают команды из вне.Лично я такого мнения.
ZONT CONNECT
Добавлено: 16 окт 2019, 15:21
pocket
Я тоже установил zont connect к Baxi duo-tec compact 24 по Opentherm перемычку снял, вроде работает, но есть вопросы:
1) Не отображается в графиках уличная температура с котлового датчика QAC34 (до подключения zont он работал корректно), хотя есть опция выбрать датчик улицы с цифровой шины,
2) Гистерезис работает только в псевдорелейном режиме, в модулируемом котел тактует раз в час примерно, но это просто тепло на улице сейчас как я понимаю +5 и минимальная модуляция избыточна
3) Когда к примеру горелка не работает (температура в комнате выше чем желаемая), насос будет все равно гонять теплоноситель постоянно? Это нормально?
ZONT CONNECT
Добавлено: 16 окт 2019, 16:24
BAXI - Volga
pocket писал(а): ↑16 окт 2019, 15:21
хотя есть опция выбрать датчик улицы с цифровой шины,
если включить эту опцию, то Zont увидит датчик подключённый к котлу
ZONT CONNECT
Добавлено: 16 окт 2019, 16:43
pocket
BAXI - Volga, В том то и дело что все выбрал, а график не появляется, просто пусто... Перед подключением zont стоял режим просто наблюдать уличную температуру, не греть по ней, думаете может это как то повлиять Р06-01? или это глюк какой-то?
ZONT CONNECT
Добавлено: 16 окт 2019, 19:35
Николай Юрьевич
Здравствуйте! А вот такой вопрос спецам. Сейчас котёл тактует. Включится на 5 сек и выключится. Стоит Zont Connect-режим -ЭКОНОМ-17гр.Перевёл в Псевдорелейный режим. Понаблюдаю ещё так. Я правильно сделал? Какой гистерезис выставить?
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 29 секунд:
Вот понаблюдал-тактование ушло.
ZONT CONNECT
Добавлено: 16 окт 2019, 22:00
pocket
Николай Юрьевич, Напомню что гистерезис работает только в релейном (псевдорелейном режиме), в остальных случаях он близок к 0, для себя решил так пока на улице не очень холодно поставил в псевдорелейный режим, что бы тактовал меньше, как похолодает переключу опять в модуляцию, чтоб работал постоянно на минималке, так как у меня конденсационник
ZONT CONNECT
Добавлено: 17 окт 2019, 09:07
Николай Юрьевич
pocket писал(а): ↑16 окт 2019, 22:00
Николай Юрьевич, Напомню что гистерезис работает только в релейном (псевдорелейном режиме), в остальных случаях он близок к 0, для себя решил так пока на улице не очень холодно поставил в псевдорелейный режим, что бы тактовал меньше, как похолодает переключу опять в модуляцию, чтоб работал постоянно на минималке, так как у меня конденсационник
Спасибо за совет. Вот поработал котёл на псевдо целую ночь-включался один раз за 6 часов-нагнал выключился. Вот так пока и оставлю до холодов-как Вы говорите. Спасибо за поддержку. Удачи. Двое суток котёл работает на псевдорелейном режиме. Включится 1 раз за 12 часов. Нагонит за 15 минут заданную температуру и опять стоит 12 часов.
ZONT CONNECT
Добавлено: 28 ноя 2019, 15:38
Илья ХМЕль
Товарищи, есть вопрос. Приобрел котел Baxi Eco Nova 18F и Zont Connect для baxi. Не вдупляю как их подружить, разъёма для фишки Open Therm не могу найти на плате, это мне еще интерфейс Open Therm для него докупать нужно??
ZONT CONNECT
Добавлено: 28 ноя 2019, 17:51
Bahus
Оооо. С турецкими моделями там хитрО. Андрей Григорьянц появится - думаю напишет.
Докупать ничего не нужно.
ZONT CONNECT
Добавлено: 18 дек 2019, 15:23
GAE
Добрый день.
А в этом форуме участвуют разработчики ZONta?
Столько вопросов накопилось.
Пишешь пишешь им на почту, никакого ответа.
Как в пропасть, даже эха нет.
ZONT CONNECT
Добавлено: 18 дек 2019, 16:46
Bahus
Не припомню, чтобы здесь кто-нибудь из Микролайна был.