Страница 4 из 5

ZONT CONNECT

Добавлено: 18 сен 2019, 17:26
Anatoly70
Добрый день,
где купить ZONT CONNECT?
Обзвонил дилеров - нет и не знают что это такое

В чем отличие от H1B

ZONT CONNECT

Добавлено: 13 ноя 2020, 12:13
Alab
Сейчас котел управляется по сухому контакту с помощью SONOFF и внешнего датчика температуры. Это очень даже бюджетное решение. Вот думаю стоит ли покупать ZONT CONNECT. Собственно есть 2 вопроса
1) Какая будет экономия газа?
2) При текущем управлении при отключении котла через 3 минуты отключается встроенный насос. При использовании ZONT CONNECT тоже так будет?

ZONT CONNECT

Добавлено: 13 ноя 2020, 13:31
BAXI - Volga
Для начала подскажите модель котла...
1. Как при использовании комнатного термостата. Индивидуально в пределах 5-10%
2. так же есть постциркуляция 3 мин

ZONT CONNECT

Добавлено: 13 ноя 2020, 15:27
Alab
Для начала подскажите модель котла...
ECOFOUR

1. Как при использовании комнатного термостата. Индивидуально в пределах 5-10%
Т.е. мне не стоит ожидать заметной экономии в сравнении с текущим управлением?

2. так же есть постциркуляция 3 мин.
А возможен режим без отключения насоса?

ZONT CONNECT

Добавлено: 15 ноя 2020, 16:39
dimastyi79
udzhin писал(а): 04 май 2020, 10:06 Доброго времени суток!
Имею Baxi Luna3 comfort + zont connect. Все подключено, настроено и работает. Но температурный датчик длиной всего 70 см. Хочу вынести его в другое помещение, соответственно удлиняю и начинаются проблемы: периодически возникает ошибка: "Температурный датчик не найден"
P.S. В инструкции написано по ограничениям, что нельзя прокладывать провод от датчика в кабельканале с проводкой (у меня отдельно) и что длина не может превышать 100 м.(у меня максимум 10) Использую для удлинения провод, типа обычной "витой пары".
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Добрый день!
Удалось ли победить эту проблему?

У меня аналогичная проблема. Установил zont connect на baxi slim. По шлейфу из витой пары по двухпроводной схеме установлены датчик температуры 1 и датчик температуры 2. Расстояние от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 1 - 2 метра, расстояние от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 2 - 5 метров. Расстояние от шлейфа до датчиков - 40 см. Датчик температуры 1 работает стабильно, датчик температуры 2 становится недоступным каждые 15-30 минут, через 5 минут появляется. При отключении датчика температуры 1 от шлейфа работа датчика температуры 2 остается аналогичной вышеописанной. При замене датчиков местами, zont видит датчик 2 (который в этом случае стоит на месте датчика 1), а датчик 1, стоящий на месте датчика 2 не доступен. При увеличении расстояния от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 2 более 5,5 метров датчик становится недоступным.
Камрады, какие есть соображения по этому поводу?

ZONT CONNECT

Добавлено: 16 ноя 2020, 10:48
Bahus
Я бы начал с замены витухи на что-то более серьёзное.

ZONT CONNECT

Добавлено: 16 ноя 2020, 12:31
dimastyi79
Пробовал. Тоже самое в итоге :(

ZONT CONNECT

Добавлено: 16 ноя 2020, 16:07
Alab
BAXI - Volga,
Ответьте мне пожалуйста viewtopic.php?p=65306#p65306

ZONT CONNECT

Добавлено: 16 ноя 2020, 18:05
At0s
Николай Юрьевич писал(а): 04 окт 2019, 07:19 Если управляется через Zont- то панель служит как маленький монитор с указанной на табло температурой в помещении- так как в панели стоит свой датчик и не на какие кнопки не реагирует. Если поменять настройки Zont(а)- то будет управляться только с панели. И наоборот.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки?

ZONT CONNECT

Добавлено: 17 ноя 2020, 12:07
Николай Юрьевич
At0s, Какая у Вас выносная панель?

ZONT CONNECT

Добавлено: 17 ноя 2020, 17:25
At0s
Николай Юрьевич,
Да, именно такая.

ZONT CONNECT

Добавлено: 02 дек 2020, 20:03
At0s
И всё же, как можно переключать управление с ZONT на выносную панель и обратно (например, когда я проживаю в доме)?
И где в настройках ZONTа выставляется читать температуру со своего датчика или с датчика панели?

ZONT CONNECT

Добавлено: 03 дек 2020, 09:32
tsv63
Уважаемый At0s, вы обращаетесь с вопросами, ну ни как не относящимися к котлам. Зонт, доп. опция, такая же, как и ваш SONOFF термостат, обратитесь в микролайн, непосредственному разработчику.

ZONT CONNECT

Добавлено: 04 дек 2020, 17:01
At0s
Уважаемый tsv63,
"Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме."
Я и спрашиваю в этом разделе, в конкретной теме про Zont Connect, а не в разделе про котлы.

ZONT CONNECT

Добавлено: 14 дек 2020, 12:51
At0s
Спрошу ещё вопрос:
после подключения Zont стала выскакивать ошибка Е25. Сначала раз в три дня появлялась и сама пропадала минут через 10-15. Сейчас же в день три-четыре раза выскакивает и также сама пропадает. Что может быть?
Модель котла Baxi Nuvola 3 Comfort.

ZONT CONNECT

Добавлено: 14 дек 2020, 13:13
Starik
At0s писал(а): 14 дек 2020, 12:51после подключения Zont стала выскакивать ошибка Е25.
Зонт и Е25 никак не связаны между собой.

ZONT CONNECT

Добавлено: 14 дек 2020, 14:40
Steamboy
At0s писал(а): 14 дек 2020, 12:51 после подключения Zont стала выскакивать ошибка Е25
если Zont отключить, ошибка прекращает выпадать?

ZONT CONNECT

Добавлено: 14 дек 2020, 18:23
At0s
Steamboy писал(а): 14 дек 2020, 14:40
At0s писал(а): 14 дек 2020, 12:51 после подключения Zont стала выскакивать ошибка Е25
если Zont отключить, ошибка прекращает выпадать?
Пока не пробовал.

ZONT CONNECT

Добавлено: 04 май 2021, 20:49
udzhin
dimastyi79 писал(а): 15 ноя 2020, 16:39
udzhin писал(а): 04 май 2020, 10:06 Доброго времени суток!
Имею Baxi Luna3 comfort + zont connect. Все подключено, настроено и работает. Но температурный датчик длиной всего 70 см. Хочу вынести его в другое помещение, соответственно удлиняю и начинаются проблемы: периодически возникает ошибка: "Температурный датчик не найден"
P.S. В инструкции написано по ограничениям, что нельзя прокладывать провод от датчика в кабельканале с проводкой (у меня отдельно) и что длина не может превышать 100 м.(у меня максимум 10) Использую для удлинения провод, типа обычной "витой пары".
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Добрый день!
Удалось ли победить эту проблему?

У меня аналогичная проблема. Установил zont connect на baxi slim. По шлейфу из витой пары по двухпроводной схеме установлены датчик температуры 1 и датчик температуры 2. Расстояние от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 1 - 2 метра, расстояние от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 2 - 5 метров. Расстояние от шлейфа до датчиков - 40 см. Датчик температуры 1 работает стабильно, датчик температуры 2 становится недоступным каждые 15-30 минут, через 5 минут появляется. При отключении датчика температуры 1 от шлейфа работа датчика температуры 2 остается аналогичной вышеописанной. При замене датчиков местами, zont видит датчик 2 (который в этом случае стоит на месте датчика 1), а датчик 1, стоящий на месте датчика 2 не доступен. При увеличении расстояния от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 2 более 5,5 метров датчик становится недоступным.
Камрады, какие есть соображения по этому поводу?
Проблема не решена...
Планирую покупку радиомодуля ML-590 c термодатчиком ML-740

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Замена "витой пары" на провод с большим сечением ничего не дала...

ZONT CONNECT

Добавлено: 05 май 2021, 21:38
tsv63
udzhin писал(а): 04 май 2021, 20:50 Замена "витой пары" на провод с большим сечением ничего не дала...
И не даст, к слову, совсем, если цифровой датчик DS18B20 не оригинальный (статейка на сей счёт https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=621315), а в прошивках микролайна нет костылей на этот счёт.

ZONT CONNECT

Добавлено: 07 май 2021, 09:16
udzhin
tsv63 писал(а): 05 май 2021, 21:38
udzhin писал(а): 04 май 2021, 20:50 Замена "витой пары" на провод с большим сечением ничего не дала...
И не даст, к слову, совсем, если цифровой датчик DS18B20 не оригинальный (статейка на сей счёт https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=621315), а в прошивках микролайна нет костылей на этот счёт.
Температурный датчик оригинальный, в комплекте с котлом поставлялся

Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Ошибся, не с котлом, а с Zont Connect

ZONT CONNECT

Добавлено: 07 май 2021, 10:40
tsv63
udzhin писал(а): 07 май 2021, 09:18 Температурный датчик оригинальный, в комплекте с котлом поставлялся
А дальше, что? "Температурный датчик оригинальный...". На чём основываете своё утверждение об оригинальности? "...в комплекте...", признак оригинальности? Да и к оригинальным требования по подключению ни кто не отменял, читайте рекомендации производителя оригинальных https://www.maximintegrated.com/en/desi ... 1/148.html

ZONT CONNECT

Добавлено: 13 сен 2021, 19:55
Maledict
Zont connect, подскажите как подключить радиомодуль МЛ-590 через RJ-45.
Не могу найти распиновку, на какие цвета что подключать.

ZONT CONNECT

Добавлено: 14 сен 2021, 10:17
Bahus
Ну наверное не Rj-45, а 8P8C?
Если так, то обжимается как обычная витуха для ЛВС, скорее всего.
Изображение
https://ru.wikipedia.org/wiki/8P8C

Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Стоп. В мануале к датчику вообще указан интерфейс RS-485. Откуда RJ-45 взялся? (Я ещё и подумал нафига датчику столько пар)

Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
У Zont Connect вообще этого интерфейса нет, судя по мануалу. Так что только по K-Line его подключить получится.

ZONT CONNECT

Добавлено: 14 сен 2021, 12:34
Maledict
Bahus писал(а): 14 сен 2021, 10:31 У Zont Connect вообще этого интерфейса нет, судя по мануалу. Так что только по K-Line его подключить получится.
ну вот же, контактов конечно меньше

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

ZONT CONNECT

Добавлено: 14 сен 2021, 18:19
Bahus
Я смотрел паспорт с сайта. Возможно он там малость старый. А они же допиливают постоянно приборы. В общем в том паспорте нет там этого входа.
А вот в Зонт Connect+ уже подключение МЛ-ки по RS-485 заявлено. Но там под неё и клеммы отдельно отрисованы.
А что по этому поводу ВАША инструкция говорит? Из коробки которая.

ZONT CONNECT

Добавлено: 15 сен 2021, 01:24
Maledict
Bahus писал(а): 14 сен 2021, 18:19 А что по этому поводу ВАША инструкция говорит? Из коробки которая.
Забавно, но тут не указана кнопка сброса ошибок котла, которая с торца, слева от антенны, а она там есть, ну по крайней мере отверстие есть ))

Изображение
Изображение

ZONT CONNECT

Добавлено: 15 сен 2021, 09:36
Bahus
Подозреваю, что наиболее продуктивным будет звонок в техподдержку Микролайна. Чего мы гадать-то будем.....

ZONT CONNECT

Добавлено: 15 сен 2021, 16:04
Maledict
Bahus писал(а): 15 сен 2021, 09:36 Подозреваю, что наиболее продуктивным будет звонок в техподдержку Микролайна. Чего мы гадать-то будем.....
Ну я думал что где-где, а тут то точно знают как это дело подключать, но Вы правы.

Изображение

ZONT CONNECT

Добавлено: 15 сен 2021, 18:13
Bahus
Ну некоторые может и знают. А некоторые нет :) Мож кто и здесь подскажет

ZONT CONNECT

Добавлено: 15 сен 2021, 20:57
Maledict
Bahus писал(а): 15 сен 2021, 18:13 Ну некоторые может и знают. А некоторые нет Мож кто и здесь подскажет
В зонте картинку дали что в предыдущем моем посте, так что куплю коннектор и попробую.