Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
В общем проблема такая. Сдружил Zont h1-b и baxi slim 1.300i как и написано в инструкции к зонту через плату интерфейса KHG 71407251, которая подключается на разъем A7 и работает по openterm. Перемычку комнатного термостата на плате котла снял (хотя в инструкции написано перемычку снимать не надо, а в инструкции к котлу, что надо!).
В принципе система работает, но не совсем так, как ожидалось. Что в обычно, что в псевдорелейном режиме старает температуру теплосителя загнать на максимум, а потом нещадно тактует с частотой 3 минуты. Т.е. 3 минуты котел работает, потом на 3 минуты выключается, потом снова включается.
В настройках Зонта выставлял минимальное время между выключением и включением 15 минут - котел на эту команду забил и также тактует 3 через 3.
Что делать? Что не так? Может на самом котле какие-то заморочки есть и почему он команду Зонта по периоду тактования игнорит?!
В принципе система работает, но не совсем так, как ожидалось. Что в обычно, что в псевдорелейном режиме старает температуру теплосителя загнать на максимум, а потом нещадно тактует с частотой 3 минуты. Т.е. 3 минуты котел работает, потом на 3 минуты выключается, потом снова включается.
В настройках Зонта выставлял минимальное время между выключением и включением 15 минут - котел на эту команду забил и также тактует 3 через 3.
Что делать? Что не так? Может на самом котле какие-то заморочки есть и почему он команду Зонта по периоду тактования игнорит?!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
отапливаемая площадь?
какую целевую температуру задаёт Zont?
Отправлено спустя 52 секунды:
сделайте принт-скрин графика работы и скиньте сюда
какую целевую температуру задаёт Zont?
Отправлено спустя 52 секунды:
сделайте принт-скрин графика работы и скиньте сюда
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Площадь 180 м2. Целевую ставит порядка 72- 75
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
А вот по воде график
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
А вот по воде график
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
а где графики работы?
какая температура установлена в помещении?
регулирование по комнате? улице? теплоносителю?
какая температура установлена в помещении?
регулирование по комнате? улице? теплоносителю?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
А какой еще нужен график? Тут Воды и включение/выключение.
В помещении ставил 24. Регулирование по помещению т.е. по датчику 1. Подключен из комплекта на первый вход. Также ко второму входу подключен 489 модуль с 4 радиодатчиками (2 температуры+1 протечки+ 1 уличный). Уличный в настройках задан. ПЗА не включена
В помещении ставил 24. Регулирование по помещению т.е. по датчику 1. Подключен из комплекта на первый вход. Также ко второму входу подключен 489 модуль с 4 радиодатчиками (2 температуры+1 протечки+ 1 уличный). Уличный в настройках задан. ПЗА не включена
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
для начала попробуйте в разделе цифровая шина ограничить максимальную температуру в контуре отопления
заданная температура в помещении выдерживается?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
тактование происходит по причине того, что необходимая мощность для отопления в данный момент ниже чем минимальная мощность котла.
мы можем настройками несколько скорректировать работу, но полностью тактование не уйдёт
тактование будет уменьшаться когда возрастёт нагрузка, то есть когда на улице станет холоднее...
заданная температура в помещении выдерживается?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
тактование происходит по причине того, что необходимая мощность для отопления в данный момент ниже чем минимальная мощность котла.
мы можем настройками несколько скорректировать работу, но полностью тактование не уйдёт
тактование будет уменьшаться когда возрастёт нагрузка, то есть когда на улице станет холоднее...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Да температура выдерживается. Вопрос только в тактовании. Боюсь как бы не угробить котел.
У меня в этом разделе максимальная температура стоит 70.
1.Сколько поставить?
2. На что она влияет?
3. Я так понимаю на меньшей температуре дом будет медленнее переходить из режима эконом в комфортный? И все?
4. почему он игнорирует минимальный интервал?
5. может мой котел слишком мощный для 180 м2?
У меня в этом разделе максимальная температура стоит 70.
1.Сколько поставить?
2. На что она влияет?
3. Я так понимаю на меньшей температуре дом будет медленнее переходить из режима эконом в комфортный? И все?
4. почему он игнорирует минимальный интервал?
5. может мой котел слишком мощный для 180 м2?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
1. для начала 60 гр
2. выше этой температуры котёл греть не будет
3. необходимо пробовать разные настройки для того чтобы добиться более плавной работы
4. настройка интервалов работы горелки будет работать только в псевдорелейном режиме, если этот режим выключен то будет три минуты
5. да мощность завышена, поскольку у этого котла минимальная мощность 14,9 кВт, а в данный момент Вам скорее требуется не более 7-8 кВт, так что тактование будет иметь место
2. выше этой температуры котёл греть не будет
3. необходимо пробовать разные настройки для того чтобы добиться более плавной работы
4. настройка интервалов работы горелки будет работать только в псевдорелейном режиме, если этот режим выключен то будет три минуты
5. да мощность завышена, поскольку у этого котла минимальная мощность 14,9 кВт, а в данный момент Вам скорее требуется не более 7-8 кВт, так что тактование будет иметь место
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 08:49
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi Slim 1.300in
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
У меня один в один история, только площадь 200. Если тактование наносит вред котлу и сокращает его срок службы, можно ли как-то уменьшить его мощность?
А насчёт уменьшения температуры теплоносителя - не соглашусь: чем меньше температура, тем быстрее котел ее достигает и выключается. У меня сейчас стоит мин 30, макс 50(фактически греет до 60). Отопление только полами первого этажа. В Тюмени сейчас около 0, небольшой плюс. График во вложении:
А насчёт уменьшения температуры теплоносителя - не соглашусь: чем меньше температура, тем быстрее котел ее достигает и выключается. У меня сейчас стоит мин 30, макс 50(фактически греет до 60). Отопление только полами первого этажа. В Тюмени сейчас около 0, небольшой плюс. График во вложении:
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Его скорее убьет это:pinigin-iv писал(а): ↑06 ноя 2019, 08:57 Если тактование наносит вред котлу и сокращает его срок службы
т.к. низкотемпературный режим и сопутствующий ему конденсат не есть хорошо для чугунного теплообменника.. Вообще, покупать для отопления только ТП чугунный котел - идея довольно странная..pinigin-iv писал(а): ↑06 ноя 2019, 08:57 У меня сейчас стоит мин 30, макс 50(фактически греет до 60). Отопление только полами первого этажа.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 08:49
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi Slim 1.300in
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Игорь-2, система отопления комбинированная (ТП+радиаторы). Выбор котла доверил профессионалам. Сейчас в Тюмени очень тепло от того и режим такой выбран.
И тогда вопрос Вам: как работает (в каком температурном диапазоне) Slim без термостата Zont, когда температура воды в системе отопления выставлена 30 (ну или около этого значения) регулятором на панели котла?
Повторю вопрос из своего предыдущего поста: можно ли регулировать мощность котла?
И тогда вопрос Вам: как работает (в каком температурном диапазоне) Slim без термостата Zont, когда температура воды в системе отопления выставлена 30 (ну или около этого значения) регулятором на панели котла?
Повторю вопрос из своего предыдущего поста: можно ли регулировать мощность котла?
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
ну и пусть себе такутует, все напольники работают в таком режиме
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 ноя 2019, 16:06
- Откуда: Казань
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться, пожалуйста. Имеется Baxi Slim 1.300 iN и Zont h1-b, подключенный по ОТ. Проблема в том, что незасимо от того, что задает Зонт, котел не опускает температуру теплоносителя ниже 30 градусов. И в режиме отопления, когда температура в комнате выше целевой, и в режиме, когда через Зонт отопление вообще отключено. При этом регулятор-"крутилка" на котле выкручена на минимум до конца.
Это какая-то защита у котла или что? Хотел бы переключить котел в псевдорелейный режим, Чтобы он большую часть времени стоял, и иногда включался, чтобы нагнать температуру, но в итоге он постоянно тактует в диапазоне 30-35 градусов.
Помогите разобраться, пожалуйста. Имеется Baxi Slim 1.300 iN и Zont h1-b, подключенный по ОТ. Проблема в том, что незасимо от того, что задает Зонт, котел не опускает температуру теплоносителя ниже 30 градусов. И в режиме отопления, когда температура в комнате выше целевой, и в режиме, когда через Зонт отопление вообще отключено. При этом регулятор-"крутилка" на котле выкручена на минимум до конца.
Это какая-то защита у котла или что? Хотел бы переключить котел в псевдорелейный режим, Чтобы он большую часть времени стоял, и иногда включался, чтобы нагнать температуру, но в итоге он постоянно тактует в диапазоне 30-35 градусов.
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Physicist, у вас есть крутилка и зонт. по ОТ котел будет брать самую высшую температуру, которая на котле не может быть меньше 30. Поэтому он и держит такую, но вообще говорят Т* ниже 50 смерть для котла (как у вас теплообменник не покрыт ржавчиной, под котлом есть ржавчина? интересно просто )
в вашем случае нужен смесительный модуль, им вы можете хоть 10* установить. а у вас дома какая температура? просто если дома 20, то 15 этож пипец как холодно, и радиаторы охлаждают дом))
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
в вашем случае нужен смесительный модуль, им вы можете хоть 10* установить. а у вас дома какая температура? просто если дома 20, то 15 этож пипец как холодно, и радиаторы охлаждают дом))
это вам надо включить регулировку по воздуху, тогда зонт будет работать как комнатный термостатХотел бы переключить котел в псевдорелейный режим, Чтобы он большую часть времени стоял, и иногда включался, чтобы нагнать температуру, но в итоге он постоянно тактует в диапазоне 30-35 градусов.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
смотрим таблицу из мануала и видим, что мощность минимальная 20квт! ведь меньше 5мбар накрутить нельзяBAXI - Volga писал(а): ↑23 сен 2019, 13:22 у котла минимальная мощность 14,9 кВт, а в данный момент Вам скорее требуется не более 7-8 кВт, так что тактование будет иметь место
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 ноя 2019, 16:06
- Откуда: Казань
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Что значит регулировка по воздуху? Сам Зонт и так от комнатного датчика работает.
А Зонт H1B можно к разъёму термостата на котле как-то подключить? В этом случае котел сможет отключаться нормально?
И что же получается? Я через ОТ вообще не могу котел отключить? Допустим на улице потеплело, хочу вообще выключить отопление, а он: фиг тебе буду греть. Так что ли?
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Physicist, вы зонт правильно подключили, перемычку убрали? просто по графику такое ощущение, что у вас потел работает по температуре теплоносителя, а не по температуре в комнате
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 08:49
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi Slim 1.300in
Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?
Physicist, похоже на то, что у вас задана минимальная температура теплоносителя 30 гр. Зайдите в настройки - цифровая шина, выставьте значение минимальной температуры в 10-15 гр.
-
- Похожие темы