Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Anri »

В общем проблема такая. Сдружил Zont h1-b и baxi slim 1.300i как и написано в инструкции к зонту через плату интерфейса KHG 71407251, которая подключается на разъем A7 и работает по openterm. Перемычку комнатного термостата на плате котла снял (хотя в инструкции написано перемычку снимать не надо, а в инструкции к котлу, что надо!).
В принципе система работает, но не совсем так, как ожидалось. Что в обычно, что в псевдорелейном режиме старает температуру теплосителя загнать на максимум, а потом нещадно тактует с частотой 3 минуты. Т.е. 3 минуты котел работает, потом на 3 минуты выключается, потом снова включается.
В настройках Зонта выставлял минимальное время между выключением и включением 15 минут - котел на эту команду забил и также тактует 3 через 3.
Что делать? Что не так? Может на самом котле какие-то заморочки есть и почему он команду Зонта по периоду тактования игнорит?!
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение BAXI - Volga »

отапливаемая площадь?
какую целевую температуру задаёт Zont?

Отправлено спустя 52 секунды:
сделайте принт-скрин графика работы и скиньте сюда
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Anri »

Площадь 180 м2. Целевую ставит порядка 72- 75

Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
А вот по воде график
Вложения
Screenshot_2019-09-23-10-46-00-469_com.microline.zont.png
Screenshot_2019-09-23-10-35-30-321_com.microline.zont.png
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение BAXI - Volga »

а где графики работы?
какая температура установлена в помещении?
регулирование по комнате? улице? теплоносителю?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Anri »

А какой еще нужен график? Тут Воды и включение/выключение.
В помещении ставил 24. Регулирование по помещению т.е. по датчику 1. Подключен из комплекта на первый вход. Также ко второму входу подключен 489 модуль с 4 радиодатчиками (2 температуры+1 протечки+ 1 уличный). Уличный в настройках задан. ПЗА не включена
Вложения
Screenshot_2019-09-23-11-19-58-539_com.microline.zont.png
Screenshot_2019-09-23-11-19-18-336_com.microline.zont.png
#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение BAXI - Volga »

для начала попробуйте в разделе цифровая шина ограничить максимальную температуру в контуре отопления
заданная температура в помещении выдерживается?

Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
тактование происходит по причине того, что необходимая мощность для отопления в данный момент ниже чем минимальная мощность котла.
мы можем настройками несколько скорректировать работу, но полностью тактование не уйдёт
тактование будет уменьшаться когда возрастёт нагрузка, то есть когда на улице станет холоднее...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#6

Автор темы
Anri
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 12:22
Откуда: Москва

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Anri »

Да температура выдерживается. Вопрос только в тактовании. Боюсь как бы не угробить котел.
У меня в этом разделе максимальная температура стоит 70.
1.Сколько поставить?
2. На что она влияет?
3. Я так понимаю на меньшей температуре дом будет медленнее переходить из режима эконом в комфортный? И все?
4. почему он игнорирует минимальный интервал?
5. может мой котел слишком мощный для 180 м2?
#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение BAXI - Volga »

1. для начала 60 гр
2. выше этой температуры котёл греть не будет
3. необходимо пробовать разные настройки для того чтобы добиться более плавной работы
4. настройка интервалов работы горелки будет работать только в псевдорелейном режиме, если этот режим выключен то будет три минуты
5. да мощность завышена, поскольку у этого котла минимальная мощность 14,9 кВт, а в данный момент Вам скорее требуется не более 7-8 кВт, так что тактование будет иметь место
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#8

pinigin-iv
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 08:49
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.300in

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение pinigin-iv »

У меня один в один история, только площадь 200. Если тактование наносит вред котлу и сокращает его срок службы, можно ли как-то уменьшить его мощность?
А насчёт уменьшения температуры теплоносителя - не соглашусь: чем меньше температура, тем быстрее котел ее достигает и выключается. У меня сейчас стоит мин 30, макс 50(фактически греет до 60). Отопление только полами первого этажа. В Тюмени сейчас около 0, небольшой плюс. График во вложении:
Screenshot_2019-11-06-10-56-38-617_com.microline.zont.png
#9

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Игорь-2 »

pinigin-iv писал(а): 06 ноя 2019, 08:57 Если тактование наносит вред котлу и сокращает его срок службы
Его скорее убьет это:
pinigin-iv писал(а): 06 ноя 2019, 08:57 У меня сейчас стоит мин 30, макс 50(фактически греет до 60). Отопление только полами первого этажа.
т.к. низкотемпературный режим и сопутствующий ему конденсат не есть хорошо для чугунного теплообменника.. Вообще, покупать для отопления только ТП чугунный котел - идея довольно странная..
#10

pinigin-iv
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 08:49
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.300in

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение pinigin-iv »

Игорь-2, система отопления комбинированная (ТП+радиаторы). Выбор котла доверил профессионалам. Сейчас в Тюмени очень тепло от того и режим такой выбран.
И тогда вопрос Вам: как работает (в каком температурном диапазоне) Slim без термостата Zont, когда температура воды в системе отопления выставлена 30 (ну или около этого значения) регулятором на панели котла?
Повторю вопрос из своего предыдущего поста: можно ли регулировать мощность котла?
#11

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение junkies »

ну и пусть себе такутует, все напольники работают в таком режиме
#12

Physicist
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 ноя 2019, 16:06
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Physicist »

Всем доброго времени суток!

Помогите разобраться, пожалуйста. Имеется Baxi Slim 1.300 iN и Zont h1-b, подключенный по ОТ. Проблема в том, что незасимо от того, что задает Зонт, котел не опускает температуру теплоносителя ниже 30 градусов. И в режиме отопления, когда температура в комнате выше целевой, и в режиме, когда через Зонт отопление вообще отключено. При этом регулятор-"крутилка" на котле выкручена на минимум до конца.
Это какая-то защита у котла или что? Хотел бы переключить котел в псевдорелейный режим, Чтобы он большую часть времени стоял, и иногда включался, чтобы нагнать температуру, но в итоге он постоянно тактует в диапазоне 30-35 градусов.
Вложения
Screenshot_20191113-155058_2.png
#13

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение junkies »

Physicist, у вас есть крутилка и зонт. по ОТ котел будет брать самую высшую температуру, которая на котле не может быть меньше 30. Поэтому он и держит такую, но вообще говорят Т* ниже 50 смерть для котла (как у вас теплообменник не покрыт ржавчиной, под котлом есть ржавчина? интересно просто )

в вашем случае нужен смесительный модуль, им вы можете хоть 10* установить. а у вас дома какая температура? просто если дома 20, то 15 этож пипец как холодно, и радиаторы охлаждают дом))
Хотел бы переключить котел в псевдорелейный режим, Чтобы он большую часть времени стоял, и иногда включался, чтобы нагнать температуру, но в итоге он постоянно тактует в диапазоне 30-35 градусов.
это вам надо включить регулировку по воздуху, тогда зонт будет работать как комнатный термостат

Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
BAXI - Volga писал(а): 23 сен 2019, 13:22 у котла минимальная мощность 14,9 кВт, а в данный момент Вам скорее требуется не более 7-8 кВт, так что тактование будет иметь место
смотрим таблицу из мануала и видим, что мощность минимальная 20квт! ведь меньше 5мбар накрутить нельзя
Вложения
5mbar.PNG
#14

Physicist
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 ноя 2019, 16:06
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi Slim 1.300 iN

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение Physicist »

junkies писал(а): 13 ноя 2019, 18:41 это вам надо включить регулировку по воздуху, тогда зонт будет работать как комнатный термостат
Что значит регулировка по воздуху? Сам Зонт и так от комнатного датчика работает.
А Зонт H1B можно к разъёму термостата на котле как-то подключить? В этом случае котел сможет отключаться нормально?
И что же получается? Я через ОТ вообще не могу котел отключить? Допустим на улице потеплело, хочу вообще выключить отопление, а он: фиг тебе буду греть. Так что ли?
#15

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение junkies »

Physicist, вы зонт правильно подключили, перемычку убрали? просто по графику такое ощущение, что у вас потел работает по температуре теплоносителя, а не по температуре в комнате
#16

pinigin-iv
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 08:49
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.300in

Zont h1-b и Baxi Slim 1.300i тактует котел что делать?

Сообщение pinigin-iv »

Physicist, похоже на то, что у вас задана минимальная температура теплоносителя 30 гр. Зайдите в настройки - цифровая шина, выставьте значение минимальной температуры в 10-15 гр.
#17
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    326 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco four 24f тактует
    andreus28 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    238 Просмотры
    Последнее сообщение andreus28
  • Помогите))) что делать??)
    Артём31 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    2526 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Вертикальный оконечник во льду: что делать?
    MiklG » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    768 Просмотры
    Последнее сообщение MiklG
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    6 Ответы
    1160 Просмотры
    Последнее сообщение Алик

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей