Страница 2 из 2

Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b

Добавлено: 06 ноя 2019, 06:19
nextall4
Добрый день.
Собственно есть Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
Перемычка снята, F10=1.
Температура по датчику воздуха (+24)
В итоге, котел постоянно включается/отключается.
Изображение
Но это видно только по графику температуры теплоносителя. Уровень модуляции горелки почти всегда 0.
Да, в доме тепло, +24. Но постоянное тактование котла как-то напрягает.
Еще заметил, что на вкладке Состояние иногда видно: горелка - активна, уровень модуляции - 0.
Как это понимать?
Все ли правильно? Есть ли повод для беспокойства?
(впереди холода, а котел стоит у пожилого тестя, сам он разбираться не будет...)

Как решить проблемы?
Спасибо

Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b

Добавлено: 22 дек 2020, 14:23
log-win
В общем разобрался , а точнее заработало , просто надо было перезагрузить ( полностью по питанию ) зонт, и глюки ушли . ГВС отрабатывает нормально.
Что проверил: у меня что с перемычкой и F10=00 , что без перемычки и F10=01 котел от зонта работает одинаково . Скажу что разницы вообще нет . Сейчас у меня без перемычки и F10=01 .
Далее максимальный уровень модуляции и время задержки горелки всегда берется от котла . А вот температуру гвс и отопления можно с зонта управлять . У меня сейчас ПЗА и комнатные термостаты , все подключено на Зонт . Если термостат не дает команду на обогрев , то в поле состояние целевая температура указывается минимальная в отоплении . Как только комнатный дал команду на обогрев , то целевая берется от ПЗА .