Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
dimon-pk
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 янв 2020, 17:12
Откуда: Вологда
Мой котел: Baxi Luna-3

Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

Сообщение dimon-pk »

Всех приветствую!
Совсем недавно установили котел Baxi luna-3 240 fi. Дом строится, ведутся внутренние работы, поэтому температуру высокую поддерживать не нужно - стоит 12 градусов. Недавно установил Zont-h1b, с одним датчиком температуры и цифровой шиной.

Суть проблемы вот в чем: до установки зонта котел максимум нагревался до 55 градусов, потом выключался, падал до 21-22 градусов и включался и так по кругу. После установки зонта он стал нагреваться до 90+ градусов! При этом заданная целквая t в доме стоит 12 градусов, заданная t ГВС я вообще уменьшил до 5 градусов. Результат тот же. Как уменьшить максимальную t нагрева котла?
И ещё, после установки зонта не реагирует на нажатия основания панель котла, даже кнопка выключения не реагирует. При этом в режим программирования заходит - что может быть?
П.с. я в этом деле новичок, поэтому не судите строго, спасибо!
Вложения
Screenshot_2020-01-21-15-32-29-022_com.microline.zont.jpg
IMG_20200121_152924.jpg
IMG_20200121_152905.jpg
#1

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 61

Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

Сообщение Николай Юрьевич »

dimon-pk, В настройках Zont-перенастройте как Вам надо.Там настроек больше чем у котла. Кнопки на панели котла работают только для вызова инженерного меню. Так что всё нормально-не пугайтесь
#2

log-win
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 18 раз

Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

Сообщение log-win »

Стоит целевая температуры помещения, а не теплоносителя, по умолчанию теплоноситель 85 +5 . Поставте в настройках цифровой шины зонта максимальную теплоносителя 60 и будет реть до 65 . Хотите можно пза в зонте включить и выбрать кривую теплоносителя. Но выбирайте осторожно , надо так подобрать чтоб хватало нагреть помещение до заданной целевой.
#3

Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

Сообщение Sergey73 »

Было такое в прошлом году, перемычку термостата, при подключении ОТ нужно снимать, ни где не написано- звонил в поддержку ЗОНТ.
#4

log-win
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 18 раз

Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

Сообщение log-win »

Sergey73 писал(а): 10 янв 2021, 00:09 Было такое в прошлом году, перемычку термостата, при подключении ОТ нужно снимать, ни где не написано- звонил в поддержку ЗОНТ.
У меня что с перемычкой и f10=00, что без перемычки и f10=01 с зонтом работает одинаково. И в инструкции Бакси тоже сказано что при F10 = 00 , перемычка во внимание не берется (хотя при снятой котел не запускается, при установленой отлично работает по ОТ ) приоритет на ОТ. При F10=01 тут и на перемычку смотрит и на ОТ , приоритет перемычка.
#5

Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

Сообщение Sergey73 »

Позвоните в поддержку ЗОНТ, в настройки котла я, на то момент, не успел забраться, да и не пригодилось. Они (ЗОНТ) сами посмотрят настройки термостата и скажут, что не так. У меня на прошлогодние праздники, тоже душевное расстройство случилось- ЗОНТ поставил, все норм, а потооом он как давай кипятить, короче позвоните. :)

И да при подключении по ОТ, кнопки на панели котла не работают, кроме резет(по крайней мере на моем котле).
#6

log-win
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 18 раз

Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

Сообщение log-win »

Зайдити в настройки цифровой шины, и установите минимальную и максимальную температуру. В обычном режиме без пза, котел будет греть до максимальной.
Звонить это хорошо, но уметь и знать как настраивать свое оборудовпние надо уметь.
#7

Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.

Сообщение Sergey73 »

log-win писал(а): 11 янв 2021, 07:48 Зайдити в настройки цифровой шины, и установите минимальную и максимальную температуру. В обычном режиме без пза, котел будет греть до максимальной.
Звонить это хорошо, но уметь и знать как настраивать свое оборудовпние надо уметь.
Уже давно умею, у меня все норм. Вопросы у Вас, отсюда и совет ;)
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
    28 Ответы
    601 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
    Андрей Фо » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    1464 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Фо
  • Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
    Александр1112 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2329 Просмотры
    Последнее сообщение iar78
  • Котел Baxi Luna 3 Comfort и ZONT H-1V NEW
    raspe » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    931 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
    Ipnev83 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    953 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя