Приветствую дорогие форумчане. Просьба помочь разобраться с котлом. Zont h1b (прошивка 154:148) подключен по протоколу openTerm к котлу baxi luna 3 240i. Отопление работает отлично. Наконец дошли руки до ГВС. Подключил, но котел не в какую не хочет включать нагрев воды (горит на панели OFF и не какой реакции). Попробовал отключить в приложении ZONT управление по OpenTerm в приложении, вода начала греться.
Куда лезть... голову сломал.
Когда вода идет по трубе ГВС , в котле загорается лампочка (видимо датчик прохода воды).
Перемычка термостата снята.
F01 20
F02 00
F03 00
F04 02
F05 04
F06 00
F07 00
F08 00
F09 00
F10 01
F11 00
F12 00
F13 100
F14 100
F15 00
F16 00
F17 03
F18 03
F19 07
F20 36
F21 00
F22 00
F23 60
F24 35
F25 00
F26 00
F27 34
F28 00
F29 00
F30 10
F31 30
Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3
А вот "второй контур" не надо включать вроде в данном случае. У вас же с проточным теплообменником ГВС. И насчет псевдорелейного режима не уверен.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 сен 2018, 14:01
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 240i
- Благодарил (а): 1 раз
Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3
Флажок второго контура и псевдорелейный режим выключал. Не помогло
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3
Позвоните на горячую линию Бакси. Так продуктивнее будет. 8-800-555-17-18. Технари отвечают.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3
У Вас создано 6 режимов термостата, поэтому в настройках "Режимы термостата" нужно проверить задан ли режим ГВС в каждом из режимов.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей