Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3

Добавлено: 05 авг 2020, 11:41
Gkostya
Приветствую дорогие форумчане. Просьба помочь разобраться с котлом. Zont h1b (прошивка 154:148) подключен по протоколу openTerm к котлу baxi luna 3 240i. Отопление работает отлично. Наконец дошли руки до ГВС. Подключил, но котел не в какую не хочет включать нагрев воды (горит на панели OFF и не какой реакции). Попробовал отключить в приложении ZONT управление по OpenTerm в приложении, вода начала греться.
Куда лезть... голову сломал. :facepalm:
Когда вода идет по трубе ГВС , в котле загорается лампочка (видимо датчик прохода воды).

Перемычка термостата снята.

F01 20
F02 00
F03 00
F04 02
F05 04
F06 00
F07 00
F08 00
F09 00
F10 01
F11 00
F12 00
F13 100
F14 100
F15 00
F16 00
F17 03
F18 03
F19 07
F20 36
F21 00
F22 00
F23 60
F24 35
F25 00
F26 00
F27 34
F28 00
F29 00
F30 10
F31 30

Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3

Добавлено: 05 авг 2020, 13:41
Bahus
А вот "второй контур" не надо включать вроде в данном случае. У вас же с проточным теплообменником ГВС. И насчет псевдорелейного режима не уверен.

Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3

Добавлено: 05 авг 2020, 14:45
Gkostya
Флажок второго контура и псевдорелейный режим выключал. Не помогло :?

Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3

Добавлено: 05 авг 2020, 14:55
Bahus
Позвоните на горячую линию Бакси. Так продуктивнее будет. 8-800-555-17-18. Технари отвечают.

Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3

Добавлено: 11 авг 2020, 17:27
BAXI - Volga
У Вас создано 6 режимов термостата, поэтому в настройках "Режимы термостата" нужно проверить задан ли режим ГВС в каждом из режимов.