Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения

Добавлено: 18 авг 2020, 20:38
asolovey
Добрый день

Имеем
Контроллер Zont H2000
Котел Baxi BAXI Eco 4s 1.24 (одноконтурный)
Бойлер Baxi Premier Plus 150
Бойлер подключен через 3х ходовой с сервоприводом к котлу, доп термодатчик от котла вставлен в бойлер.
Котел подключен к Zont через OpenThrerm
Перемычка на котле снята согласно схеме подключения (на самом деле пробовали и так и так, разницы нет – не работает)
К Zont подключен 1 штатный термодатчик.

Ставлю желаемую температуру воздуха 27 при текущих 23.
Диапазон температуры теплоносителя как на скриншоте снизу от 5 до 70

Что происходит
Zont врубает котел на нагрев контура отопления и начинает поднимать температуру теплоносителя, при этом целевую температуру он ставит сразу по максимуму на 70.
Почему он сразу на 70 ставит я не понял, вроде нагнать надо немного, на 4 градуса только.
Темература в помещении поднимается до 27, но он продолжает греть теплоноситель, тк он в этот момент только 50. И пока он его до 70 не догнал он не остановился.
А помещении в тот момент уже была баня в 33 при 27 заданных.

Т.е. выглядит так что целевая температура ТН имеет больший приоритет чем целевая температура воздуха.
Так и задумано или что-то не так настроено\работает?
Если неправильно - подскажите что может быть не так.
Если так и задумано, то тогда я не понимаю как этим пользоваться
В том смысле что есть набор режимов термостата (условно потеплее, похолоднее),
но к режиму еще должна тогда прилагаться настройка ограничиващая максимальную температуру ТН,
а она не входит в профиль режима, она глобальная. И явно не предназначена чтобы ее крутили постоянно.
В общем непонятно.
2020-08-18-20-38-VUYqlDRXI9.png

Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения

Добавлено: 19 авг 2020, 12:53
BAXI-Ural
У вас что-то не так с настройками Zont...
70С - это не по максимуму, - по максимуму - 85С...

Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения

Добавлено: 19 авг 2020, 14:14
asolovey
70 ограничено настройками. Поставил бы 85 - он бы вжарил до 85, и наверное в помещении уже было бы под 40. Почти хамам. :D

Мне техподдержка Zont в свойственной ей манере :mrgreen: объяснила, что при настройке режима терморегулирования "по воздуху" типа так и должно быть. Кто бы мог подумать??? По воздуху - значит наплевать на температуру воздуха. Ставим котлу максимально допустимую t TH и жарим пока не доведем ТН до этой t, а что там с воздухом - плевать. Это "по воздуху". Читайте мол документацию.

А надо использовать режим терморегулирования "по теплоносителю (ПИД)". И в этом режиме будет учитываться и t TH и t воздуха. И t TH будет подстраиваться под t воздуха. В общем попробую этот вариант - отпишусь.

Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения

Добавлено: 19 авг 2020, 14:27
BAXI-Ural
H-2000 все же "не наше" изделие....
Connect "из коробки" работает...