Страница 2 из 2

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 03 окт 2020, 08:31
AlexAsu
Подключил котел по цифровой шине.
Есть вопросы:
1- не показывает давление-это котел не передает?

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 07 окт 2020, 11:52
AlexAsu
BAXI - Volga писал(а): 07 окт 2020, 11:35 Параметры Zont.png
Каие параметры будет выводить цифровая шина, можно посмотреть в настройках.
Нужно учесть, что количество отображаемых параметров будет зависеть от модели котла.
К примеру если у вас конденсатник, то он имеет электронный датчик давления и этот параметр мы увидим, а на стандартном котле нет.
Тоже самое касается температуры обратной линии - в конденсатнике есть датчик обратки, а в стандартном котле нет.
Если к котлу подключен уличнй датчик, то можно увидеть температуру на улице...
модель известна- BAXI ECO 4S )))

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 07 окт 2020, 15:53
BAXI - Volga
откройте раздел графики и при создании нового откроется список параметров.
на данном котле будут доступны все кроме:
- температура обратного потока
- давление теплоносителя
- скорость потока ГВС

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 07 окт 2020, 17:04
Bahus
tsv63 писал(а): 06 окт 2020, 15:26 смотрите какая плата в вашем котле и в каких котлах она еще применяется
Смотрите колонку Baxi Main Four 240 F Там такая же плата стоит. Только на борту Eco4s расходомер ГВС ещё есть, поэтому теоретически мгновенный расход воды может передавать.

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 07 окт 2020, 19:14
AlexAsu
Ну вобщем, 2 задачи решил:
1-подключился к отдельной гостевой сети-чтоб не отваливался от интернета
2-соединил opentherm экранированной витой парой.
Появился уровень модуляции горелки.
Остался вопрос как давление в отоплении подцепить к зонту.
Всем большое спасибо за помощь!!!

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 07 окт 2020, 20:18
Starik
AlexAsu писал(а): 07 окт 2020, 19:14Остался вопрос как давление в отоплении подцепить к зонту.
:D Давление в котлах измеряется механическим манометром (там стрелочка, шкала, все дела...), показания никак и никуда не передаются. Если что и можно подцепить, так это аварию (по давлению), наверное.

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 08 окт 2020, 10:07
tsv63
Starik писал(а): 07 окт 2020, 20:18 Давление в котлах измеряется механическим манометром (там стрелочка, шкала, все дела...), показания никак и никуда не передаются. Если что и можно подцепить, так это аварию (по давлению), наверное.
Аварийных состояний котёл и сам передает превеликое множество, а вот в системах, где нет измерителя давления, аварию от его превышения можно только эмулировать алгоритмом функции для МК либо зонта, либо еще чего там. Вообще нужная функция, проверена на себе, когда у меня слегка травила мембрана расширительного бака, чутка падало давление, подпитывал. Когда весь бак заполнился водой и при очередном прогреве подскочило давление, тогда пришлось дописать для своего контроллера эту аварию.

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 08 окт 2020, 10:10
BAXI - Volga
AlexAsu писал(а): 07 окт 2020, 19:14 Ну вобщем, 2 задачи решил:
1-подключился к отдельной гостевой сети-чтоб не отваливался от интернета
2-соединил opentherm экранированной витой парой.
Появился уровень модуляции горелки.
Остался вопрос как давление в отоплении подцепить к зонту.
Всем большое спасибо за помощь!!!
Посмотрите на сайте МикроЛайн дополнительные датчики.
Сейчас можно купить цифровой датчик давления и напрямую подключить к ZONT.
Датчик будет измерять и показывать давление в системе независимо от котла.

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 08 окт 2020, 10:37
Bahus
Да давал я уже ссылку на сайт Зонта. На адаптер и на схему подключения датчика. Но как-то всё игнорируется.

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 08 окт 2020, 13:44
Starik
tsv63 писал(а): 08 окт 2020, 10:07... а вот в системах, где нет измерителя давления, ...
Не, тут автору темы надо что бы котел сам всю информацию передавал, поэтому и ответ такой ему был выдан. :)
Тут прям в действии истина: кто хочет сделать - ищет способы, кто не хочет - ищет причины. :D
Вот и общаемся потихонечку, "статистику" себе накручиваем. :D

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 09 окт 2020, 11:44
AlexAsu
все нормально,слушаю я советы
купил ML00004089 Адаптер датчика давления, Zont
и на алике датчик
жду,как придет расскажу)))
спасибо за помощь!

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 15 окт 2020, 09:36
Каток
У меня Eco 4S не грузит в Zont давление, а модуляцию грузит. Но вот не очень понятно, что значит процент модуляции? Чем выше процент, тем что? И процент от чего?

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 15 окт 2020, 15:15
bullet0823
Каток писал(а): 15 окт 2020, 09:36 Чем выше процент, тем что? И процент от чего?
тем лучше греет :D

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 15 окт 2020, 16:40
Каток
Я серьёзно спрашиваю. Если модуляция ноль, то значит пламени нет или наоборот пашет на всю катушку?

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 15 окт 2020, 17:17
Bahus
0% - катушка модуляции полностью закрыта. Другими словами работа котла на минимальной мощности. 100% катушка полностью открыта - максимальная мощность.
То есть, если переводить, например, на мощность 24-кВт котла - 0%=9кВт, 100%=24кВт. Как-то так примерно.

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 21 окт 2020, 17:23
AlexAsu
котел уходит в ошибку- 01,изредка.
как мне с помощью Zont перезапустить его удаленно?
пытался выключить,а потом включить- не помогло.
и как эту ошибку убрать как класс?)))

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 21 окт 2020, 17:44
Bahus
Ошибки нельзя снять дистанционно. Никак. Ничем. Это безопасность. Они же не развлечения ради выскакивают.

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 21 окт 2020, 18:02
AlexAsu
Bahus писал(а): 21 окт 2020, 17:44 Ошибки нельзя снять дистанционно. Никак. Ничем. Это безопасность. Они же не развлечения ради выскакивают.
тогда как ее победить?
Baxi Eco 4s ошибка 01

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 21 окт 2020, 18:24
Starik
AlexAsu писал(а): 21 окт 2020, 18:02тогда как ее победить?
Уменьшить зазор между электродом и горелкой (минимум 2.5мм). Установить электрод так, чтобы искра пересекала вырез для подачи газа. Зачистить край электрода и место на горелке, куда прилетает искра. Изолятор электрода и бронепровод должны быт обезжирены (когда котел на кухне установлен, жир всюду попадает). Как-то так.

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 21 окт 2020, 18:30
AlexAsu
Starik писал(а): 21 окт 2020, 18:24
AlexAsu писал(а): 21 окт 2020, 18:02тогда как ее победить?
Уменьшить зазор между электродом и горелкой (минимум 2.5мм). Установить электрод так, чтобы искра пересекала вырез для подачи газа. Зачистить край электрода и место на горелке, куда прилетает искра. Изолятор электрода и бронепровод должны быт обезжирены (когда котел на кухне установлен, жир всюду попадает). Как-то так.
он не на кухне
новый- месяцев 5 ему
и он не настраивался

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 21 окт 2020, 18:52
Starik
AlexAsu писал(а): 21 окт 2020, 18:30новый- месяцев 5 ему
Ну и что, у меня в первый день эта ошибка вылетела, точнее, как только включил. :D
Ты - спросил, я - дал ответ. ;)
А, забыл, ещё вилку из розетки вынимают и поворачивают на 180 градусов, говорят, помогает (иногда), мне не помогло.

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 21 окт 2020, 19:02
AlexAsu
спасибо -попробую

Отправлено спустя 58 минут 4 секунды:
Starik писал(а): 21 окт 2020, 18:52
AlexAsu писал(а): 21 окт 2020, 18:30новый- месяцев 5 ему
Ну и что, у меня в первый день эта ошибка вылетела, точнее, как только включил. :D
Ты - спросил, я - дал ответ. ;)
А, забыл, ещё вилку из розетки вынимают и поворачивают на 180 градусов, говорят, помогает (иногда), мне не помогло.
вилку мысленно попытался переворачивать- не пошло сразу)))

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 21 окт 2020, 20:39
Starik
Вилку крутят что бы фазу "поймать", на некоторых моделях критично несоблюдение фазировки.

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 24 окт 2020, 17:25
AlexAsu
датчик давления подключил- работает норм.
поджиг подвинул чуть поближе- 5 мм
он чистый

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Добавлено: 26 окт 2020, 00:09
Bahus
Конец электрода должен быть чётко над ламелью горелки. На высоте в районе 2,5-3 мм. Откройте инструкцию, там есть цифры