luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение junkies »

Здравствуйте

luna3 comfort + zont h1-v по openterm

F10-0
Modul-1
перемычка снята.

по температуре в комнате котел работает поддерживает температуру, выключается. все ок.

как только включаю ПЗА котел начинает работать без остановки регулируя только температуру ТН, перегревая помещение.

Как включить возможность регулировки температуры по воздуху, но с ограничением теплоносителя по ПЗА?
на слиме такая связка работала ок.

в ТП микролайн говорят, что что то не то с настройками котла, без конкретики. куда смотреть?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение Bahus »

junkies писал(а): 10 окт 2020, 09:57zont h1-v
Мсье знает толк в извращениях. Чего Connect не купили?
junkies писал(а): 10 окт 2020, 09:57куда смотреть
В сторону Микролайна и смотреть. Их поделка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение tsv63 »

junkies, полагаю, работать будет или, или. Это разные типы регуляторов. По кривым температура в комнате может учитываться, а может и нет. По температуре в комнате это ПИД регуляционный процесс. Логика зонтов микролайном наверное описана? Признано, что ПИД наиболее точен и ПЗА для него по барабану.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#3

Автор темы
junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение junkies »

tsv63 писал(а): 10 окт 2020, 11:35 junkies, полагаю, работать будет или, или. Это разные типы регуляторов. По кривым температура в комнате может учитываться, а может и нет. По температуре в комнате это ПИД регуляционный процесс. Логика зонтов микролайном наверное описана? Признано, что ПИД наиболее точен и ПЗА для него по барабану.
в смысле или или, если этот режим описан даже в мануале, и раньше на этом же приборе все отлично работало на baxi slim
#4
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение tsv63 »

junkies, режим то может и описан, но только немного не так понимаете его. Комнатная температура учитывается при работе с ПЗА и это не ПИД, это называется обратное сообщение из помещения, для этого применяется некий коррекционный фактор. Если со слимом режим работал и вы ни чего другого не меняли в настройках зонта, то, полагаю, смотреть надо в настройки термостата котла, либо, что то добавить в зонт. Со слимом просто котёл - слейв, зонт - мастер, в вашем случае два мастера поручается... Кажись у микролайна есть адаптер, к которому отдельно цепляется панель котла.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#5

Автор темы
junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение junkies »

tsv63, до этого 2 года работало на слиме так, бралась комнатная температура и теплоноситель высчитывался по ПЗА + если например в комнате было тепло то теплоноситель был даже ниже высчитаной ПЗА. и все выключалось по температуре в помещении.


Тут еще один баг возник, перевели зонт в режим отопление отключено. но когда в доме стало 18* зон прислал алерты, что не удалось разжечь котел ошибка и тд. причем сам котел был отключен. только панель от котла работала, тк подключена к адаптеру опентерм. и как раз 18* было задано на панели. какой параметр отвечает за отключение датчика в панели котла baxi luna3 comfort?
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    208 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky
  • Котел Baxi Luna 3 Comfort и ZONT H-1V NEW
    raspe » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    931 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
    Ipnev83 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    953 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
  • Baxi Luna 3 В comfort + Zont
    1 Ответы
    572 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3638 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей