luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Добавлено: 10 окт 2020, 09:57
junkies
Здравствуйте

luna3 comfort + zont h1-v по openterm

F10-0
Modul-1
перемычка снята.

по температуре в комнате котел работает поддерживает температуру, выключается. все ок.

как только включаю ПЗА котел начинает работать без остановки регулируя только температуру ТН, перегревая помещение.

Как включить возможность регулировки температуры по воздуху, но с ограничением теплоносителя по ПЗА?
на слиме такая связка работала ок.

в ТП микролайн говорят, что что то не то с настройками котла, без конкретики. куда смотреть?

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Добавлено: 10 окт 2020, 10:22
Bahus
junkies писал(а): 10 окт 2020, 09:57zont h1-v
Мсье знает толк в извращениях. Чего Connect не купили?
junkies писал(а): 10 окт 2020, 09:57куда смотреть
В сторону Микролайна и смотреть. Их поделка.

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Добавлено: 10 окт 2020, 11:35
tsv63
junkies, полагаю, работать будет или, или. Это разные типы регуляторов. По кривым температура в комнате может учитываться, а может и нет. По температуре в комнате это ПИД регуляционный процесс. Логика зонтов микролайном наверное описана? Признано, что ПИД наиболее точен и ПЗА для него по барабану.

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Добавлено: 11 окт 2020, 06:24
junkies
tsv63 писал(а): 10 окт 2020, 11:35 junkies, полагаю, работать будет или, или. Это разные типы регуляторов. По кривым температура в комнате может учитываться, а может и нет. По температуре в комнате это ПИД регуляционный процесс. Логика зонтов микролайном наверное описана? Признано, что ПИД наиболее точен и ПЗА для него по барабану.
в смысле или или, если этот режим описан даже в мануале, и раньше на этом же приборе все отлично работало на baxi slim

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Добавлено: 11 окт 2020, 10:08
tsv63
junkies, режим то может и описан, но только немного не так понимаете его. Комнатная температура учитывается при работе с ПЗА и это не ПИД, это называется обратное сообщение из помещения, для этого применяется некий коррекционный фактор. Если со слимом режим работал и вы ни чего другого не меняли в настройках зонта, то, полагаю, смотреть надо в настройки термостата котла, либо, что то добавить в зонт. Со слимом просто котёл - слейв, зонт - мастер, в вашем случае два мастера поручается... Кажись у микролайна есть адаптер, к которому отдельно цепляется панель котла.

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Добавлено: 12 окт 2020, 18:52
junkies
tsv63, до этого 2 года работало на слиме так, бралась комнатная температура и теплоноситель высчитывался по ПЗА + если например в комнате было тепло то теплоноситель был даже ниже высчитаной ПЗА. и все выключалось по температуре в помещении.


Тут еще один баг возник, перевели зонт в режим отопление отключено. но когда в доме стало 18* зон прислал алерты, что не удалось разжечь котел ошибка и тд. причем сам котел был отключен. только панель от котла работала, тк подключена к адаптеру опентерм. и как раз 18* было задано на панели. какой параметр отвечает за отключение датчика в панели котла baxi luna3 comfort?