luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа
Здравствуйте
luna3 comfort + zont h1-v по openterm
F10-0
Modul-1
перемычка снята.
по температуре в комнате котел работает поддерживает температуру, выключается. все ок.
как только включаю ПЗА котел начинает работать без остановки регулируя только температуру ТН, перегревая помещение.
Как включить возможность регулировки температуры по воздуху, но с ограничением теплоносителя по ПЗА?
на слиме такая связка работала ок.
в ТП микролайн говорят, что что то не то с настройками котла, без конкретики. куда смотреть?
luna3 comfort + zont h1-v по openterm
F10-0
Modul-1
перемычка снята.
по температуре в комнате котел работает поддерживает температуру, выключается. все ок.
как только включаю ПЗА котел начинает работать без остановки регулируя только температуру ТН, перегревая помещение.
Как включить возможность регулировки температуры по воздуху, но с ограничением теплоносителя по ПЗА?
на слиме такая связка работала ок.
в ТП микролайн говорят, что что то не то с настройками котла, без конкретики. куда смотреть?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10317
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа
Мсье знает толк в извращениях. Чего Connect не купили?
В сторону Микролайна и смотреть. Их поделка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа
junkies, полагаю, работать будет или, или. Это разные типы регуляторов. По кривым температура в комнате может учитываться, а может и нет. По температуре в комнате это ПИД регуляционный процесс. Логика зонтов микролайном наверное описана? Признано, что ПИД наиболее точен и ПЗА для него по барабану.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа
в смысле или или, если этот режим описан даже в мануале, и раньше на этом же приборе все отлично работало на baxi slimtsv63 писал(а): ↑10 окт 2020, 11:35 junkies, полагаю, работать будет или, или. Это разные типы регуляторов. По кривым температура в комнате может учитываться, а может и нет. По температуре в комнате это ПИД регуляционный процесс. Логика зонтов микролайном наверное описана? Признано, что ПИД наиболее точен и ПЗА для него по барабану.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа
junkies, режим то может и описан, но только немного не так понимаете его. Комнатная температура учитывается при работе с ПЗА и это не ПИД, это называется обратное сообщение из помещения, для этого применяется некий коррекционный фактор. Если со слимом режим работал и вы ни чего другого не меняли в настройках зонта, то, полагаю, смотреть надо в настройки термостата котла, либо, что то добавить в зонт. Со слимом просто котёл - слейв, зонт - мастер, в вашем случае два мастера поручается... Кажись у микролайна есть адаптер, к которому отдельно цепляется панель котла.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа
tsv63, до этого 2 года работало на слиме так, бралась комнатная температура и теплоноситель высчитывался по ПЗА + если например в комнате было тепло то теплоноситель был даже ниже высчитаной ПЗА. и все выключалось по температуре в помещении.
Тут еще один баг возник, перевели зонт в режим отопление отключено. но когда в доме стало 18* зон прислал алерты, что не удалось разжечь котел ошибка и тд. причем сам котел был отключен. только панель от котла работала, тк подключена к адаптеру опентерм. и как раз 18* было задано на панели. какой параметр отвечает за отключение датчика в панели котла baxi luna3 comfort?
Тут еще один баг возник, перевели зонт в режим отопление отключено. но когда в доме стало 18* зон прислал алерты, что не удалось разжечь котел ошибка и тд. причем сам котел был отключен. только панель от котла работала, тк подключена к адаптеру опентерм. и как раз 18* было задано на панели. какой параметр отвечает за отключение датчика в панели котла baxi luna3 comfort?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 397 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 3 Ответы
- 1112 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 15 Ответы
- 1179 Просмотры
-
Последнее сообщение ArtWolf
-
- 1 Ответы
- 748 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 1644 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей