ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2020, 11:33
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.240fi+датчик улично
- Благодарил (а): 3 раза
ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect
Добрый день!Подскажите пожалуйста,для функционирования ПЗА на Luna3Comfort со штатным датчиком уличной температуры под управлением ZONT Connect,нужно устанавливать температурный датчик теплоносителя или нет?В настройках датчика теплоносителя ,пункта «выбрать значение из цифровой шины» нет.И ещё вопрос по значению параметра Ambon,если выносная панель установлена на котле,в инструкции написано установить 0,т.е. выключить датчик комнатной температуры,как котёл тогда будет её определять?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect
Комнатная температура будет определяться датчиком который входит в состав Zont/
Если Вы хотите управлять по температуре воздуха в помещении, то установка накладного датчика теплоносителя не требуется
параметр AMBON установите 0 , MODUL=1
Если Вы хотите управлять по температуре воздуха в помещении, то установка накладного датчика теплоносителя не требуется
параметр AMBON установите 0 , MODUL=1