Добрый день!Подскажите пожалуйста,для функционирования ПЗА на Luna3Comfort со штатным датчиком уличной температуры под управлением ZONT Connect,нужно устанавливать температурный датчик теплоносителя или нет?В настройках датчика теплоносителя ,пункта «выбрать значение из цифровой шины» нет.И ещё вопрос по значению параметра Ambon,если выносная панель установлена на котле,в инструкции написано установить 0,т.е. выключить датчик комнатной температуры,как котёл тогда будет её определять?
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect

Сообщение BAXI - Volga »

Комнатная температура будет определяться датчиком который входит в состав Zont/
Если Вы хотите управлять по температуре воздуха в помещении, то установка накладного датчика теплоносителя не требуется
параметр AMBON установите 0 , MODUL=1
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Denis52
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2020, 11:33
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.240fi+датчик улично
Благодарил (а): 3 раза

ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect

Сообщение Denis52 »

Большое спасибо,за ответ!
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BaXi Luna3Comfort не коннектится с EctoControl 3.2
    2 Ответы
    61 Просмотры
    Последнее сообщение Rodnik
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3083 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    2 Ответы
    1683 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa
  • Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
    ats41 » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    1652 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    6 Ответы
    1103 Просмотры
    Последнее сообщение Алик

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость