Сообщение def3nd3r »

Приветствую!
Есть котёл BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99, серийник 172047054
Котлу требуется внимание и автоматизация:
Автоматика для управления котлом с мобильного телефона, отслеживанием состояния, управлением температурой в бассейне. Регулирование температуры воды в бассейне. Сейчас температура в бассейне регулируется механическим термостатом. Расстояние между котлом, местом установки Zont и бассейном около 100м по кабелю. Цифровой датчик температуры, видимо, на таком расстоянии не работает. Уже куплено:
1. ZONT H-1000
2. адаптер OpenTherm
3. радиомодуль 489
4. радиодатчик температуры и влажности комнатный 2шт.

Сейчас через Zont работает только управление двумя насосами: 1 и 2 этажа. Соединение с имеющимся котлом не получилось по какой-то причине. Установкой занималась другая организация.
Сейчас у котла ошибка e10 (неисправен датчик внешней температуры, но он и не установлен)
Используется повреждённый силовой кабель — нужно заменить.
Адаптер цифровой шины Baxi не заработал при подключении к Zont.

Объект находится в 120км от Москвы, около Можайска. Фото, видео и координаты вышлю.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ZONT H-1000 и BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99

Сообщение Bahus »

На MP установлены платы Сименс. У них свой протокол. Поэтому и не подключилось.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
def3nd3r
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 16:46
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

ZONT H-1000 и BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99

Сообщение def3nd3r »

Какие есть варианты?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ZONT H-1000 и BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99

Сообщение Bahus »

У Сименса есть контроллер OZW-672. Возможностей не знаю, в руках-то один раз держал всего. Подойдет ли для ваших нужд - тоже не знаю. Читайте документацию, в сети она наверняка есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
    18 Ответы
    1021 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3142 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    212 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся